47 минут назад, nextbin сказал:

У меня такая ситуация не стандартная для меня, в офисе типа "Open space" стоят ряды ПК,  заказчик хочет лючки в полу. Я сделал так выбрал УГО лючка -> в БД привязал к розетке которая в него монтируется -> в доп оборудовании добавил ещё таких розеток, установочную коробку и прочие ... -> ставлю на план и привязываю к ТО, там указываю, например ЛК1 и суммарную мощнсть подключеных ПК...

Есть ли другие решения?

А зачем другой? Нормальный вариант.

Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, Электрик сказал:

А зачем другой?

Например если-бы можно было сделать комплексное ЭУИ (розетку или выключатель) как комплексное РУ или комплексный светильник, то это решило бы много вопросов.

Воспринимайте как пожелание к расширению функционала.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

34 минуты назад, Walkmax сказал:

Например если-бы можно было сделать комплексное ЭУИ (розетку или выключатель) как комплексное РУ или комплексный светильник, то это решило бы много вопросов.

Воспринимайте как пожелание к расширению функционала.

Хорошо.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Walkmax сказал:

Например если-бы можно было сделать комплексное ЭУИ (розетку или выключатель) как комплексное РУ или комплексный светильник, то это решило бы много вопросов.

Воспринимайте как пожелание к расширению функционала.

Ну-у несколько лет назад на форуме уже где-то проскальзывала похожая идея: т.н. рабочее место: что бы модуль компьютерных и бытовых розеток (ну и слаботочку туда же) "запихнуть"  в одно УГО.

Ну и я тоже, что-то похожее предлагал.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, пытаюсь проложить КНС с лотками DKC перфорированными на шпильках в 2 яруса, проверяю спецификацию почему то туда не попадает горизонтальный несущий элемент на который опирается лоток, как это можно решить?

Спойлер

2020-08-19_15-31-52.thumb.jpg.c8f72144815959e140d98415813ec721.jpg2020-08-19_15-32-37.thumb.jpg.599e7db88bec01d524a48cfcdd1de767.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

52 минуты назад, nextbin сказал:

Добрый день, пытаюсь проложить КНС с лотками DKC перфорированными на шпильках в 2 яруса

Добрый, проверьте конфигурацию соединительных элементов, возможно там ошибка или скиньте базу я гляну... так сложно что-то посоветовать... У меня выводится... 

Link to comment
Share on other sites

Спойлер

2020-08-19_17-15-55.thumb.jpg.d0440d00960b364441cf905a20362084.jpg

 

Извиняюсь, ссылку обновил, мне хотя бы просто понять что сделать, уже пару часов потратил, спасибо

Edited by nextbin
Link to comment
Share on other sites

Наведите порядок в сообщении... Ничего не понятно... Вы сбросили мне файл новой базы, он пустой... я в 20-й бэте работаю, потом не откроете...

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, nextbin сказал:

мне хотя бы просто понять что сделать, уже пару часов потратил, спасибо

Элементарно, Ватсон... У вас длина профиля указана 400мм и лоток 400мм, программа в ступоре... она не понимает куда же ей гайки крутить? И кто, интересно, будет покупать профиль 400мм??? Задайте максимальной длины, а а программа сама "отрежет" сколько ей нужно...

Спойлер

893371366_2020-08-19153916.png.ba2c1d80c972d0dbab5b91bf82491bd7.png

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, Andrey_ka сказал:

Элементарно, Ватсон... У вас длина профиля указана 400мм и лоток 400мм, программа в ступоре... она не понимает куда же ей гайки крутить? И кто, интересно, будет покупать профиль 400мм??? Задайте максимальной длины, а а программа сама "отрежет" сколько ей нужно...

  Показать контент

893371366_2020-08-19153916.png.ba2c1d80c972d0dbab5b91bf82491bd7.png

 

Спасибо, действительно помогло, зечем же они в базу добавили нарезанный. Уф замучился а всё из за мелочи, у IEK база ещё хуже, там не всегда бьётся КНС с их типовым чертежом, ещё какойто элемент выводит с названиями из шапки спецификации.

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, nextbin сказал:

зечем же они в базу добавили нарезанный

как зачем, он то в принципе есть... Может кому-то и нужен такой отрезок... 

 

2 минуты назад, nextbin сказал:

IEK база ещё хуже

нужно учится и самому делать... :) 

Link to comment
Share on other sites

Учусь, вот сегодня застрял, времени то как всегда нету на чтение изучение

добавлено через 9 минут

Что значит параметр, количество шт. для несущего элемента где-то = 0,25, где то 0,5 я задал =1?

 

Спойлер

2020-08-19_18-05-39.thumb.jpg.261abc36af4ac67ed00badcc2bc7c434.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

11 минут назад, nextbin сказал:

Что значит параметр, количество шт. для несущего элемента где-то = 0,25, где то 0,5 я задал =1?

это означает, что для несущего элемента будет использован один отрезок... дробные значения в этом случае не знаю, что могут означать... возможно как-то ограничивают длину...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Не могли подсказать.

Как подключить трековые светильники и показать шину? Шина трехфазная. К ней приходит 5 жильный кабель. А светильники на ней однофазные. Как быть в таком случае?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, nextbin сказал:

Учусь, вот сегодня застрял, времени то как всегда нету на чтение изучение

добавлено через 9 минут

Что значит параметр, количество шт. для несущего элемента где-то = 0,25, где то 0,5 я задал =1?

 

  Картинки (Показать контент)

2020-08-19_18-05-39.thumb.jpg.261abc36af4ac67ed00badcc2bc7c434.jpg

 

Например, вам нужна планка 500 мм, а используете вы профиль 2000 мм. Вы указываете этот профиль и задаете количество 0.25.

добавлено через 1 минуту
6 минут назад, elsonpro сказал:

Добрый день. Не могли подсказать.

Как подключить трековые светильники и показать шину? Шина трехфазная. К ней приходит 5 жильный кабель. А светильники на ней однофазные. Как быть в таком случае?

1. Расставить светильники друг за другом

2. В свойствах светильников задать фазу

3. Сделать из ряда светильников Комплексный светильник

Image 1.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 часов назад, Электрик сказал:

Например, вам нужна планка 500 мм, а используете вы профиль 2000 мм. Вы указываете этот профиль и задаете количество 0.25.

добавлено через 1 минуту

1. Расставить светильники друг за другом

2. В свойствах светильников задать фазу

3. Сделать из ряда светильников Комплексный светильник

Image 1.png

спасибо.

Link to comment
Share on other sites

Помогите понять ещё один момент,  есть сушилки для рук в сан узлах, я создал ТО пощностью по 3 кВт, задал силовой электроприёмник, кратковременный режим работы, Кс=0,5. В расчёте теперь стоят прочерки, но когда выводишь на схему считает как будто они все одновременно работают и соответвенно потери до 5%, не охото к каждой кидать свой кабель

Link to comment
Share on other sites

34 минуты назад, nextbin сказал:

Помогите понять ещё один момент,  есть сушилки для рук в сан узлах, я создал ТО пощностью по 3 кВт, задал силовой электроприёмник, кратковременный режим работы, Кс=0,5. В расчёте теперь стоят прочерки, но когда выводишь на схему считает как будто они все одновременно работают и соответвенно потери до 5%, не охото к каждой кидать свой кабель

Всё групповые линии, считаются с Кс=1.

Такая логика у программы.

Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, Lion2032 сказал:

Такая логика у программы.

Вроде ж такая же логика у нормативной документации...

Edited by Andrey_ka
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Не могу разобраться с люстрой. Как ее создать? Нет ни одного ies файла. По сути мне нужен любой светильник на подвесе. В спецификации уже потом укажу, что применить аналог.

Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, elsonpro сказал:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Не могу разобраться с люстрой. Как ее создать? Нет ни одного ies файла. По сути мне нужен любой светильник на подвесе. В спецификации уже потом укажу, что применить аналог.

Недавно проходили уроки по Электро, пусть админы выложат ссылку на урок по освещению.

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, Lion2032 сказал:

Недавно проходили уроки по Электро, пусть админы выложат ссылку на урок по освещению.

Вот она: 

 

добавлено через 6 минут
В 20.08.2020 в 12:08, nextbin сказал:

Помогите понять ещё один момент,  есть сушилки для рук в сан узлах, я создал ТО пощностью по 3 кВт, задал силовой электроприёмник, кратковременный режим работы, Кс=0,5. В расчёте теперь стоят прочерки, но когда выводишь на схему считает как будто они все одновременно работают и соответвенно потери до 5%, не охото к каждой кидать свой кабель

Тут переплелось несколько моментов:

1. Линии до конечных ЭП рассчитываются по номинальной мощности ЭП-ков. Это и в программе реализовано и зафиксировано в методиках расчета электрических нагрузок (за исключением одного атавизма: "розеточная сеть общежитий коридорного типа" в СП, но это чудо не в счет).

Поэтому-то программа и считает, что все они включены одновременно. И этому есть логическое обоснование: ЭП-ки, подключенные на одну группу, действительно могут быть включены все одновременно.

2. Про прочерки в расчете. Он производится именно для вводов. И при этом вы выставили ЭП-кам, что они работают в кратковременном режиме. А такие ЭП-ки в расчете нагрузки на ввод не учитываются.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Не могу понять. Поставил аварийный светильник и к нему никак не подключается трасса. Ко всему остальному подключается. А к аварийным нет. Что ни так?

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, elsonpro сказал:

Поставил аварийный светильник и к нему никак не подключается трасса

Добрый... Проверьте координаты светильника... Панель "электро" - "Мастер проверок" - "Координаты объектов"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Andrey_ka сказал:

Добрый... Проверьте координаты светильника... Панель "электро" - "Мастер проверок" - "Координаты объектов"

Огромное спасибо. Помогло.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...