Подскажите хоть кто-нибудь а как в 5.3 настроить такое же 3д? а то у вас симпатично, а у меня наполовину прозрачное(

Меню Вид -> Визуальный стиль -> Точно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

Подскажите хоть кто-нибудь а как в 5.3 настроить такое же 3д? а то у вас симпатично, а у меня наполовину прозрачное(

Меню Вид -> Визуальный стиль -> Точно

 

Спасибо :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. 2 вопроса:

2. Почему форма окна коррекции по 4 ём точкам такая длинная? См. рисунок 2.

Проверил в nanoCAD Электро х64 6.0.2791.2668.2407 - диалог нормальный, т.е. исправления вошли в данную сборку.

Следите за выпуском новых версий!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Подскажите, почему когда потребитель подключен непосредственно от ВРУ, то питающий кабель для него не проходит проверку на допустимый нагрев при КЗ. А когда потребитель запитываешь через промежуточный щит все получается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Подскажите, почему когда потребитель подключен непосредственно от ВРУ, то питающий кабель для него не проходит проверку на допустимый нагрев при КЗ. А когда потребитель запитываешь через промежуточный щит все получается?

Дело в сопротивлениях. Чем более протяженная электрическая цепь, тем больше ее сопротивление, тем меньше ток КЗ, тем меньше температура нагрева.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Подскажите, как разбить вставку сечение?

 

Или есть типа object enebler для nanoCAD Электро?

 

Автокад без nanoCAD Электро все объекты видит как проксиобъекты. Разбить их нельзя, даже в самой программе nanoCAD Электро вставка сечения не разбивается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Подскажите, как разбить вставку сечение?

 

Или есть типа object enebler для nanoCAD Электро?

 

Автокад без nanoCAD Электро все объекты видит как проксиобъекты. Разбить их нельзя, даже в самой программе nanoCAD Электро вставка сечения не разбивается.

 

http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2458&view=findpost&p=27984

Ваш пункт: N1

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, скачал с сайта "nanocad.ru" базу данных Schneider_Electric. При попытке подгрузить к проекту, пишет, что нет прав доступа или файл поврежден.

 

Кто-нибудь качал новую базу данных Schneider_Electric с сайта? Есть ли такие же проблемы ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, скачал с сайта "nanocad.ru" базу данных Schneider_Electric. При попытке подгрузить к проекту, пишет, что нет прав доступа или файл поврежден.

 

Кто-нибудь качал новую базу данных Schneider_Electric с сайта? Есть ли такие же проблемы ?

Вы подключаете в версии 6.0?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, скачал с сайта "nanocad.ru" базу данных Schneider_Electric. При попытке подгрузить к проекту, пишет, что нет прав доступа или файл поврежден.

 

Кто-нибудь качал новую базу данных Schneider_Electric с сайта? Есть ли такие же проблемы ?

Вы подключаете в версии 6.0?

версия 8.1

 

Подскажите, пожалуйста, скачал с сайта "nanocad.ru" базу данных Schneider_Electric. При попытке подгрузить к проекту, пишет, что нет прав доступа или файл поврежден.

 

Кто-нибудь качал новую базу данных Schneider_Electric с сайта? Есть ли такие же проблемы ?

Вы подключаете в версии 6.0?

версия 8.1

PSE 8.1

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, скачал с сайта "nanocad.ru" базу данных Schneider_Electric. При попытке подгрузить к проекту, пишет, что нет прав доступа или файл поврежден.

 

Кто-нибудь качал новую базу данных Schneider_Electric с сайта? Есть ли такие же проблемы ?

Вы подключаете в версии 6.0?

версия 8.1

 

Подскажите, пожалуйста, скачал с сайта "nanocad.ru" базу данных Schneider_Electric. При попытке подгрузить к проекту, пишет, что нет прав доступа или файл поврежден.

 

Кто-нибудь качал новую базу данных Schneider_Electric с сайта? Есть ли такие же проблемы ?

Вы подключаете в версии 6.0?

версия 8.1

PSE 8.1

Это все объясняет. Вам необходимо установить версию 8.3. Это бесплатно. Запросите дистрибутив у своего дилера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, создал создал комплексное РУ с двумя вводами. Задал параметры кабеля и подключения, а спецификацию выводить только длина одно кабеля по одному вводу, как сделать чтоб считал и второй ввод?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, как сделать двух секционную панель на два ввода без секционного?

 

когда делаешь комплексное РУ без секционного, в обозначении вводов стоят Панель1 - ввод1, панель2 - ввод1, а дальше каждый ввод подключать куда мне необходимо?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, как сделать двух секционную панель на два ввода без секционного?

 

когда делаешь комплексное РУ без секционного, в обозначении вводов стоят Панель1 - ввод1, панель2 - ввод1, а дальше каждый ввод подключать куда мне необходимо?

 

Может вот это Вам поможет: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6076&view=findpost&p=25511

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, как сделать двух секционную панель на два ввода без секционного?

 

когда делаешь комплексное РУ без секционного, в обозначении вводов стоят Панель1 - ввод1, панель2 - ввод1, а дальше каждый ввод подключать куда мне необходимо?

 

Может вот это Вам поможет: http://forum.nanocad...indpost&p=25511

Спасибо. Но это не совсем то, о чем я спрашивал.

 

Речь идет о другом.

post-59670-0-72417800-1415120146.png

на рисунке свойства уго РП. Там создано два ввода, но это получается два ввода и ода шина. Если ставить секционный, получается два ввода и две шины, и расчет ведется на каждый ввод с учет нагрузок двух шин, подразумевая питание каждой шины от ввода и секционного.

 

Но мне нужно две с.ш. с разными вводами, но без секционного, тогда расчет будет вестись только для каждой с.ш.

 

Я правильно понимаю, что в рамках одного УГО это не реализуемо, и необходимо ставить на план аналогичное УГО и формировать из них комплексное РП.

post-59670-0-62256200-1415120700.png

 

Подскажите, можно ли изменить номера вводов на ввод 1 и ввод 2?

post-59670-0-72417800-1415120146.png

post-59670-0-62256200-1415120700.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, как сделать двух секционную панель на два ввода без секционного?

 

когда делаешь комплексное РУ без секционного, в обозначении вводов стоят Панель1 - ввод1, панель2 - ввод1, а дальше каждый ввод подключать куда мне необходимо?

 

Может вот это Вам поможет: http://forum.nanocad...indpost&p=25511

Спасибо. Но это не совсем то, о чем я спрашивал.

 

Речь идет о другом.

post-59670-0-72417800-1415120146.png

на рисунке свойства уго РП. Там создано два ввода, но это получается два ввода и ода шина. Если ставить секционный, получается два ввода и две шины, и расчет ведется на каждый ввод с учет нагрузок двух шин, подразумевая питание каждой шины от ввода и секционного.

 

Но мне нужно две с.ш. с разными вводами, но без секционного, тогда расчет будет вестись только для каждой с.ш.

 

Я правильно понимаю, что в рамках одного УГО это не реализуемо, и необходимо ставить на план аналогичное УГО и формировать из них комплексное РП.

post-59670-0-62256200-1415120700.png

 

Подскажите, можно ли изменить номера вводов на ввод 1 и ввод 2?

К сожалению это исправить нельзя (на данный момент). Если вы сделаете оба ввода в одной панели, то они пронумеруются 1 и 2. Т.е. программа в каждой панели начинает нумерацию заново... Будем это править.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, когда меняешь в ЭТМ посчитанную расчетную мощность на корректную, т.е. выставляешь флажок корректировать значения, и забиваешь расчетную мощность и расчетный ток, после закрытия/открытия ЭТМ кто-нибудь сталкивался что значения опять меняются на расчетные !?

 

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, когда меняешь в ЭТМ посчитанную расчетную мощность на корректную, т.е. выставляешь флажок корректировать значения, и забиваешь расчетную мощность и расчетный ток, после закрытия/открытия ЭТМ кто-нибудь сталкивался что значения опять меняются на расчетные !?

Причем НЭ в этом плане избирателен, как киких-то фидерах не поменял, на каких-то поменял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем Здравствуйте господа!)

Тут вопрос возник с такими вещами как ДГУ и щиты АВР, я как-то ручками дорисовывал данные вещи и не задумывался) Но вот для полноты модели интересно как кто реализовывает это в проекте) или вы делаете как я?

 

Всем Спасибо!)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, когда меняешь в ЭТМ посчитанную расчетную мощность на корректную, т.е. выставляешь флажок корректировать значения, и забиваешь расчетную мощность и расчетный ток, после закрытия/открытия ЭТМ кто-нибудь сталкивался что значения опять меняются на расчетные !?

 

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, когда меняешь в ЭТМ посчитанную расчетную мощность на корректную, т.е. выставляешь флажок корректировать значения, и забиваешь расчетную мощность и расчетный ток, после закрытия/открытия ЭТМ кто-нибудь сталкивался что значения опять меняются на расчетные !?

Причем НЭ в этом плане избирателен, как киких-то фидерах не поменял, на каких-то поменял.

Есть такая ошибка. Но по моим данным ни в каких фидерах не сохраняется... Будем править.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, когда меняешь в ЭТМ посчитанную расчетную мощность на корректную, т.е. выставляешь флажок корректировать значения, и забиваешь расчетную мощность и расчетный ток, после закрытия/открытия ЭТМ кто-нибудь сталкивался что значения опять меняются на расчетные !?

 

Коллеги, всех приветствую, подскажите пожалуйста, когда меняешь в ЭТМ посчитанную расчетную мощность на корректную, т.е. выставляешь флажок корректировать значения, и забиваешь расчетную мощность и расчетный ток, после закрытия/открытия ЭТМ кто-нибудь сталкивался что значения опять меняются на расчетные !?

Причем НЭ в этом плане избирателен, как киких-то фидерах не поменял, на каких-то поменял.

Есть такая ошибка. Но по моим данным ни в каких фидерах не сохраняется... Будем править.

Я вчера убил пол дня, пытаясь понять в чем дело, в итоге делюсь драгоценным опытом, это тема работает, если выставить все четыре галочки "Корректировать параметры ДА", после этого перебить все 4 значения, и после этого в ЭТМ нажать на расчет, ни в каких других комбинациях не работает! :ph34r:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги подскажите !?, как в 6.0 отменить выгрузку в кабельном журнале групповых сетей, и так и этак пробовал не получилось, как начнет всю "групповуху" грузить, хоть в запой уходи !)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день! Поставил наноКад 6,0. Есть проблема. Не могу вывести на печать нумерацию помещений. В настройках задал. Слой CW_ROOM_CONTROL_LAYER.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день! Поставил наноКад 6,0. Есть проблема. Не могу вывести на печать нумерацию помещений. В настройках задал. Слой CW_ROOM_CONTROL_LAYER.

 

Этот слой должен быть печатаемым.

post-31413-0-04833900-1415620712.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток.

Подскажите как настроить шаблон спецификации: а именно сделать так чтобы нумерация строк именно попала в первый столбец а не в столбец с наименованием?

У меня версия 6.0 .

 

Заранее Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще одна проблема.

Появилась ошибка при создании нового проекта в версии 6.0, а именно: Ссылка на объект не указывает на экземпляр проекта.

Как бороться ? В итоге проект не создается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...