Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Кстати кто нибудь понимает по какой формуле считается потери напряжения? Потому что мне кажется что формула которая на сайте в обучении неправильная. Как минимум с какой такой стати делить на 10 Uн.

И во вторых

Там написаны 2 формулы для 1ф и 3ф. Отличие только в двухкратной длине и отсутствием корня из 3х в числителе (для однофайзного случая).

Но корень из трех поделенное на линейное напряжение тоже самое что и единица поделенная на фазное напряжение.

 

В общем незнаю как это все считается, поэтому я считаю что подробная табличка необходима.

 

Формулы правильные.

Ну я подставляю значения и не получается даже примерного результата.

Зачем на 10 u делить если в числителе ток уже есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

Кстати кто нибудь понимает по какой формуле считается потери напряжения? Потому что мне кажется что формула которая на сайте в обучении неправильная. Как минимум с какой такой стати делить на 10 Uн.

И во вторых

Там написаны 2 формулы для 1ф и 3ф. Отличие только в двухкратной длине и отсутствием корня из 3х в числителе (для однофайзного случая).

Но корень из трех поделенное на линейное напряжение тоже самое что и единица поделенная на фазное напряжение.

 

В общем незнаю как это все считается, поэтому я считаю что подробная табличка необходима.

 

Выложите свои расчеты, а мы попробуем разобраться, что не так.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так вот сейчас сижу перепроверяю, если подставлять в формулу значение только R1 и X1 то тогда сходится, а вот тогда зачем даны R0 и X0, а так же Z фаза ноль?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

зачем даны R0 и X0, а так же Z фаза ноль?

R0 и X0 - для расчёта начального значения периодической составляющей тока однофазного КЗ по формуле 24 (ГОСТ 28249-93), 6.9 (РД 153-34.0-20.527-98), Z фаза ноль - то-же методом «петля фаза-ноль»

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И кстати в книге, которая приводится как источник, формула другая.

post-63116-0-55451700-1447438554.png

И по этой формуле вы получите результат в вольтах, а формула в примерах даёт результат в процентах

Смотрите тему на форуме, вопрос уже обсуждали

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И кстати в книге, которая приводится как источник, формула другая. Безымянный.png
И по этой формуле вы получите результат в вольтах, а формула в примерах даёт результат в процентах Смотрите тему на форуме, вопрос уже обсуждали

 

Спасибо! почти вроде со всем разобрался.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ошибка в редакторе базы данных. Хотел немного упорядочить свои базы, для чего экспортировать их сперва в таблицу, но выходит ошибка.

Но компьютере установлены OpenOffice и LibreOffice. Microsoft Office не установлен (был когда-то, но удалил). Может поэтому?

post-62933-0-02260300-1447534912.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ошибка в редакторе базы данных. Хотел немного упорядочить свои базы, для чего экспортировать их сперва в таблицу, но выходит ошибка.

Но компьютере установлены OpenOffice и LibreOffice. Microsoft Office не установлен (был когда-то, но удалил). Может поэтому?

Выложите файл и опишите действия как делаете. Попробуем.

Изменено пользователем Ruyke
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Файл из моей БД?

Вот, к примеру, изделия IEK, которых нет в БД у производителя.

Archive.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Файл из моей БД?

Вот, к примеру, изделия IEK, которых нет в БД у производителя.

У вас проблема с экспортом в эксель или уже с импортом из эксель обратно в sdf?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с экспортом в эксель. Не могу экспортировать - выходит такая ошибка. Возможно, конечно, что у меня нет MicrosoftOffice, а только OpenOffice.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с экспортом в эксель. Не могу экспортировать - выходит такая ошибка. Возможно, конечно, что у меня нет MicrosoftOffice, а только OpenOffice.

У меня все нормально экспортирует Ваш файл.

Опишите как вы пытаетесь экспортировать?

Изменено пользователем Ruyke
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Открываю БД, открываю нужные элменты - экспорт в эксель

Конфликт с OpenOffice я полагаю. У меня нормально экспортируется

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так ,еще вопрос.

В ТХ есть 3-фазный токоприёмник мощностью 3,0 кВт. В расчетной схеме упорно ставится на этот токоприёмник расчетная мощность 4,29 кВт. Уже вручную попроавил, конечно, но почему так - не понял. Точнее было несколько токоприёмников и у всех расчетная мощность была больше установленной. Почему так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так ,еще вопрос.

В ТХ есть 3-фазный токоприёмник мощностью 3,0 кВт. В расчетной схеме упорно ставится на этот токоприёмник расчетная мощность 4,29 кВт. Уже вручную попроавил, конечно, но почему так - не понял. Точнее было несколько токоприёмников и у всех расчетная мощность была больше установленной. Почему так?

Ну коэффициент мощности у него же не 1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я задаю установленную мощность Р, кВт, косинус как показатель активной мощности, который влияет на реактивную мощность и полную мощность и, следовательно, ток. Но при чем тут расчетная активная мощность?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...