Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Чет я не понимаю видимо. Вы хотите сказать,что если я ставлю "Учитывать реальную мощность" - "Нет", то расчет будет вестись по табл. 6.1 СП31?

Именно это и хочу сказать. Только вам еще нужно задать квартиры в параметры "Потребители" (у них должна быть соответствующая ГХ).

Link to comment
Share on other sites

Чет я не понимаю видимо. Вы хотите сказать,что если я ставлю "Учитывать реальную мощность" - "Нет", то расчет будет вестись по табл. 6.1 СП31?

Именно это и хочу сказать. Только вам еще нужно задать квартиры в параметры "Потребители" (у них должна быть соответствующая ГХ).

 

Что-то у меня не получается. Накидал по быстрому тут проверить - получается, что установленной мощности не считает вообще, а расчетная - по реальной мощности вместо 10 на каждый щит или около 4 кВт/квартиру на ВРУ.

Файл прилагаю.

Расчет_мощности_этажного_щита.zip

Link to comment
Share on other sites

В ЩК добавьте потребители "квартиры" по числу квартир, подключенных к ЩК (см. ЩК-7)

Расчет_мощности_этажного_щита01.zip

Edited by Владимир_43
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Может задавал уже вопрос. Есть ВРУ на два ввода. Сажу нагрузку. Смотрю нагрузку на щите - по сути выдает нагрузку в аварийном режиме. Как получить по секциям шин отдельно?

 

Еще вопрос: есть вентиляторы дымоудаления. В ГХ прописываю "Пожаротушение Кс=1". Составляю схему - Ру=0 кВт, Рр=мощности наибольшего вентилятора. Но они работают одновременно. Почему Ру=0? Как сделать так, чтобы он учитвал в расчетах не расчет по нагрузке, а Кс=1?

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Может задавал уже вопрос. Есть ВРУ на два ввода. Сажу нагрузку. Смотрю нагрузку на щите - по сути выдает нагрузку в аварийном режиме. Как получить по секциям шин отдельно?

 

Еще вопрос: есть вентиляторы дымоудаления. В ГХ прописываю "Пожаротушение Кс=1". Составляю схему - Ру=0 кВт, Рр=мощности наибольшего вентилятора. Но они работают одновременно. Почему Ру=0? Как сделать так, чтобы он учитвал в расчетах не расчет по нагрузке, а Кс=1?

В ЭТМ "встать" на нужный ввод на вкладке расчеты

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В ЭТМ "встать" на нужный ввод на вкладке расчеты

 

вот там и смотрю - у меня там мощность, которая получается в аварийном режиме, а не по секциям. На каждом вводе одинаковые цифры.

UPS: Нашел, было свернуто "Расчетные величины (нормальный режим)", где это как раз и есть.

 

Выбирайте ГХ потребитель (сила)

Это к вентиляторам дымоудаления? А что изменится? Расчет так же будет вестись по той же схеме

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Вопрос:

Есть электродвигатели. Мощность, к примеру 3,0 и 2,0 кВт. Запитываю. В схеме "Расчетная мощность" для каждого двигателя расчетная мощность увеличивается на величину КПД (к стати, находил это в учебнике каком-то, вроде Вольдека "Электрические машины", но сейчас не могу найти ,может кто даст ссылку?) В итоге, к примеру, получаем для одного двигателя Рр1=3,5 кВт, для второго Рр2=2,5 кВт.

А на вводном аппарате Ру и Рр равны и равны Ру. Почему? По логике, при задании Кс=1 они должны быть разные - Ру=5,0 кВт, а Рр=6,0 кВт.

Link to comment
Share on other sites

Может кто сталкивался? Мощнность в аварийном режиме больше суммы мощностей по каждой секции шин.

На одной с.ш. - 81 кВт, на второй 130 кВт. В аварийном режиме 321 кВт.

 

Сам отвечу:

Есть ВУ на два ввода, есть РУ с двумя секциями шин. На РУ на одной из групп есть 17 квартир с электроплитами и 124 с газовыми. Так вот, до отходящей линии от ВУ до РУ мощность считается нормально. А вот на шинах ВУ количество квартир и с электроплитами и с газовыми плитами удваивается. Почему - пока не понял. Может кто нибудь воспроизвести? Я пока не успеваю.

post-62933-0-26118500-1480870650.jpg

post-62933-0-61172600-1480870650.jpg

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Может кто сталкивался? Мощнность в аварийном режиме больше суммы мощностей по каждой секции шин.

На одной с.ш. - 81 кВт, на второй 130 кВт. В аварийном режиме 321 кВт.

 

Сам отвечу:

Есть ВУ на два ввода, есть РУ с двумя секциями шин. На РУ на одной из групп есть 17 квартир с электроплитами и 124 с газовыми. Так вот, до отходящей линии от ВУ до РУ мощность считается нормально. А вот на шинах ВУ количество квартир и с электроплитами и с газовыми плитами удваивается. Почему - пока не понял. Может кто нибудь воспроизвести? Я пока не успеваю.

 

Эта тема уже давно мусируется... Воспроизводится только при наличии секционирования. Пока все достаточно печально: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2854&view=findpost&p=40770, ну и там в теме почитайте..

Link to comment
Share on other sites

Еще вопрос: есть вентиляторы дымоудаления. В ГХ прописываю "Пожаротушение Кс=1". Составляю схему - Ру=0 кВт, Рр=мощности наибольшего вентилятора. Но они работают одновременно. Почему Ру=0? Как сделать так, чтобы он учитвал в расчетах не расчет по нагрузке, а Кс=1?

Уточните, у ГХ параметру "Категория" какое значение выставлено?

Link to comment
Share on other sites

Вопрос:

Есть электродвигатели. Мощность, к примеру 3,0 и 2,0 кВт. Запитываю. В схеме "Расчетная мощность" для каждого двигателя расчетная мощность увеличивается на величину КПД (к стати, находил это в учебнике каком-то, вроде Вольдека "Электрические машины", но сейчас не могу найти ,может кто даст ссылку?) В итоге, к примеру, получаем для одного двигателя Рр1=3,5 кВт, для второго Рр2=2,5 кВт.

А на вводном аппарате Ру и Рр равны и равны Ру. Почему? По логике, при задании Кс=1 они должны быть разные - Ру=5,0 кВт, а Рр=6,0 кВт.

Да, так и есть. Просто для двигателей номинальной мощностью является механическая мощность на валу (так сложилось исторически, подозреваю, что еще до открытия электричества).

Где посмотреть, конкретно не подскажу, думаю, везде: КПД всегда присутствует в формуле расчета тока для двигателя.

Link to comment
Share on other sites

А на вводном аппарате Ру и Рр равны и равны Ру. Почему? По логике, при задании Кс=1 они должны быть разные - Ру=5,0 кВт, а Рр=6,0 кВт.

Согласен, должны быть разные.

Link to comment
Share on other sites

Может кто сталкивался? Мощнность в аварийном режиме больше суммы мощностей по каждой секции шин.

На одной с.ш. - 81 кВт, на второй 130 кВт. В аварийном режиме 321 кВт.

 

Сам отвечу:

Есть ВУ на два ввода, есть РУ с двумя секциями шин. На РУ на одной из групп есть 17 квартир с электроплитами и 124 с газовыми. Так вот, до отходящей линии от ВУ до РУ мощность считается нормально. А вот на шинах ВУ количество квартир и с электроплитами и с газовыми плитами удваивается. Почему - пока не понял. Может кто нибудь воспроизвести? Я пока не успеваю.

Да, судя по всему это та же ошибка, про которую писал Andrey_ka.

К слову, эту ошибку поправили. Видимо будем выпускать техническое обновление.

Link to comment
Share on other sites

Еще вопрос: есть вентиляторы дымоудаления. В ГХ прописываю "Пожаротушение Кс=1". Составляю схему - Ру=0 кВт, Рр=мощности наибольшего вентилятора. Но они работают одновременно. Почему Ру=0? Как сделать так, чтобы он учитвал в расчетах не расчет по нагрузке, а Кс=1?

Уточните, у ГХ параметру "Категория" какое значение выставлено?

 

Пожаротушение

 

Вот, добавил прикидки проекта. Ру=0 кВт на ЩРВД. При этом на всякий случай мощность ЩРВД должна учитываться на вводе, а ЩРВ - нет. Думал может из-за того, что нужно учитывать на вводе или нет. Но похоже не из-за этого.

Может я чего не правильно делаю?

Ру=0.zip

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

столкнулся я тут с проблемой..

Объекты, созданные в НКЭ не разрушаются. В смысле светильник например никак не хочет превращаться в набор примитивов. Суть в том, что заказчик попросил исходный файл для внесения изменений при производстве монтажа. Ну, вроде как, мне и не жалко - пусть себе. Но заказчик работает в акаде и ему критически важно иметь возможность редактировать чертеж, поскольку при монтаже возникают изменения. И вот тут возникла проблема - УГО в акаде не двигаются и не удаляются, а я в нанокаде не могу их расчленить и превратить все это в кучу примитивов. Помогите пожалуйста решить проблему, а то заказчик уже подозревает, что мы это нарочно так ему "удружили".

Link to comment
Share on other sites

столкнулся я тут с проблемой..

Объекты, созданные в НКЭ не разрушаются. В смысле светильник например никак не хочет превращаться в набор примитивов. Суть в том, что заказчик попросил исходный файл для внесения изменений при производстве монтажа. Ну, вроде как, мне и не жалко - пусть себе. Но заказчик работает в акаде и ему критически важно иметь возможность редактировать чертеж, поскольку при монтаже возникают изменения. И вот тут возникла проблема - УГО в акаде не двигаются и не удаляются, а я в нанокаде не могу их расчленить и превратить все это в кучу примитивов. Помогите пожалуйста решить проблему, а то заказчик уже подозревает, что мы это нарочно так ему "удружили".

Меню: Электро/взорвать план

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте подскажите пожалуйста по Аварийному освещению. Ставлю в свойствах светильника ГХ - Аварийное освещение, Функциональное назначение - Аварийное освщение (нормально вкл.). Подключаю к щиту ЩАО. в свойствах щита Характеристики подключения - назначение в проекте - щит аварийного освещения. В проверках не проходит "правильность задания ГХ". Отсюда вопрос в ГХ нужно задать Кс значение, какое?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте подскажите пожалуйста по Аварийному освещению. Ставлю в свойствах светильника ГХ - Аварийное освещение, Функциональное назначение - Аварийное освщение (нормально вкл.). Подключаю к щиту ЩАО. в свойствах щита Характеристики подключения - назначение в проекте - щит аварийного освещения. В проверках не проходит "правильность задания ГХ". Отсюда вопрос в ГХ нужно задать Кс значение, какое?

Добрый, судя по тому, что у Вас "Аварийное освещение (нормально вкл.)", то в качестве светильников аварийного освещения используются светильники рабочего, можете поставить Кс рабочего освещения... Хотя я всегда ставлю на аварийное освещение Кс=1

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Кс у аварийного освещения должен быть 1. Я не знаю, если не задавать, то какой Кс берется программой по умолчанию. У меня иногда вроде считает аварийное освещение с Кс <1. Но может там косяк был. Если просит задать, то мне кажется надо 1

Link to comment
Share on other sites

В программе зашит алгоритм взятый из НТД. См. СП 31-110-2003 п. 6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.

Т.о. нужно светильникам АО задавать ГХ АО.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...