хм... та нету примера, я так за 5 минут нарисовал... Вам УГО лучка сделать? Все остальное штатные средства NC, кроме УГО лючка...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Как возможно решить следующую проблему? Необходимо выполнить КНС в лотке под заливку в бетон. На всех углах поворота трассы необходимо установить люки (пустые), а на рабочих местах в эти люки необходимо установить розетки.

 

Добрый... Интересное техническое решение, залить бетоном лоток, это кто ж такое придумал?

А решение очень простое:

1. создаете в базе данных УГО лючка (можно как разветвитель);

2. прокладываете лоток, как обычно средствами NC (в данном случае без установки соединительных элементов, насколько я понял роль поворотов будут выполнять лючки);

3. устанавливаете на план, около лючков необходимое кол-во розеток, допустим 5шт, производите их подключение штатными средствами NC;

4. далее все зависит от того, какого отображения вы хотите добиться, можно оставить одну розетку, а остальные и проводку к ним поместить в слой "Defpoints"...

5. все... а лучше выполнить проводку в трубах

 

post-38668-0-11047500-1495800501.png

 

 

А можно получить пример проекта или что то подобное? Потому что по картинке не до конца ясно

Вопрос снят. Спасибо!
Link to comment
Share on other sites

Как убрать надпись "1-А" над лотком в разрезах? При масштабе 1:100 не читаются на бумаге. Блок не разбивается. Есть какая-то функция "заморозит/разморозить", но разница только в том, что замороженный разрез выделяется полностью, размороженный выделяется полностью, но как будто каждый по отдельности. После разморозки может вести себя по всякому - может позволить передвинуть элемент (1-А), может не реагировать никак, а может вообще вылететь с неустранимой ошибкой. Причем на одном и том же чертеже при разных запусках.

post-62933-0-96000700-1495875356.jpg

Link to comment
Share on other sites

Как убрать надпись "1-А" над лотком в разрезах? При масштабе 1:100 не читаются на бумаге. Блок не разбивается. Есть какая-то функция "заморозит/разморозить", но разница только в том, что замороженный разрез выделяется полностью, размороженный выделяется полностью, но как будто каждый по отдельности. После разморозки может вести себя по всякому - может позволить передвинуть элемент (1-А), может не реагировать никак, а может вообще вылететь с неустранимой ошибкой. Причем на одном и том же чертеже при разных запусках.

насколько я зная, то только взорвать план и разбить все объекты нанокада...

Link to comment
Share on other sites

Давно хотел спросить, что означает "Файл локализации" в настройках программы? Возможно этот файл сможет перевести нанокад на другой язык? В мануале ни слова...

Link to comment
Share on other sites

Как убрать с плана отображении линии, которая идет от границы УГО до точки соединения?

 

очень странно, что она появилась. Может глюк? Так обычно бывает когда в зоне отображения УГО есть какое-то ответвление, а на изображении такого нет.

Пока вижу такой выход - поставить точку ответвления на границе УГО. Точку ответвления уменьшить во много раз. А затем трассу в зоне УГО поместить в непечатаемый слой.

Ну или как сделал я, сделать собственное УГО - точка ответвления не точкой, а поперечной линией. Можно в дальнейшем использовать при обозначении места смены КНС, например - трасса скрыто|трасса в трубе

post-62933-0-22935000-1495887325.jpg

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Как убрать с плана отображении линии, которая идет от границы УГО до точки соединения?

 

очень странно, что она появилась. Может глюк? Так обычно бывает когда в зоне отображения УГО есть какое-то ответвление, а на изображении такого нет.

Пока вижу такой выход - поставить точку ответвления на границе УГО. Точку ответвления уменьшить во много раз. А затем трассу в зоне УГО поместить в непечатаемый слой.

Ну или как сделал я, сделать собственное УГО - точка ответвления не точкой, а поперечной линией. Можно в дальнейшем использовать при обозначении места смены КНС, например - трасса скрыто|трасса в трубе

 

Не подойдет, так как это на всех элементах уго стало так...

Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Сегодня переустановил систему, хочу установить версию 8.0 х64

Подскажите кто-нибудь где найти то её можно?

Заранее Благодарю!

Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Сегодня переустановил систему, хочу установить версию 8.0 х64

Подскажите кто-нибудь где найти то её можно?

Заранее Благодарю!

Здравствуйте!

Посмотрите тут: ftp://ftp.nanocad.ru/nanoCAD_ELS/

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Ситуация следующая. Имеется однофазный ЭП, который надо запитать от распределительного щита через пускатель (оболочка с коммутационным аппаратом и двумя кнопками). Выбираю в базе УГО «Магнитный пускатель», устанавливаю на план. Далее выбираю из базы пускатель (он сразу с оболочкой и кнопками). В распределительном щите к фидеру через Мастер подключений подключаю пускатель и ЭП. В пускателе через мастер подключения подключаю ЭП. Нажимаю на панели Электро кнопку «Прокладка кабелей и проводов», прокладываю автоматически кабель. Захожу в Электротехническую модель, чтоб кабель назначить, а там программа предлагает до пускателя 5-тижильный кабель, а от пускателя до однофазного ЭП – 3-хжильный.

Как заставить программу проложить до пускателя 3-хжильный? Пытался менять количество полюсов у пускателя – ноль результата (даже 1P ставил).

post-57619-0-67214200-1496035525.jpg

Link to comment
Share on other sites

Только задать фазу самостоятельно, но нужно помнить что соответствие фазы в фидере РУ и в КМ программа отслеживает но не исправляет, если вы в поисках баланса распределения нагрузки поменяете фазу на фидере, то нужно будет это сделать и в КМ

post-41274-0-26115400-1496039541.png

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Только задать фазу самостоятельно, но нужно помнить что соответствие фазы в фидере РУ и в КМ программа отслеживает но не исправляет, если вы в поисках баланса распределения нагрузки поменяете фазу на фидере, то нужно будет это сделать и в КМ

 

Спасибо! Блин, все облазил, а в свойствах не додумался поглядеть.

Link to comment
Share on other sites

Коллеги, доброго дня! Подскажите, как смоделировать ситуацию, когда освещение подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный? В помещении вообщем две группы освещения, один выключатель и два датчика как движения

Link to comment
Share on other sites

Коллеги, доброго дня! Подскажите, как смоделировать ситуацию, когда освещение подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный? В помещении вообщем две группы освещения, один выключатель и два датчика как движения

Добрый день, не совсем понятно: "подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный"?

Если это выключатель, то здесь ничего необычного нет, а если нужно через датчик движения, то датчики движения я моделирую тем же выключателем, создаете УГО датчика движения с параметрами выключателя... Можно смоделировать при помощи УГО разветвителя, тогда будет отображаться в однолинейной... Тут на Вашу фантазию...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Коллеги, доброго дня! Подскажите, как смоделировать ситуацию, когда освещение подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный? В помещении вообщем две группы освещения, один выключатель и два датчика как движения

Добрый день, не совсем понятно: "подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный"?

Если это выключатель, то здесь ничего необычного нет, а если нужно через датчик движения, то датчики движения я моделирую тем же выключателем, создаете УГО датчика движения с параметрами выключателя... Можно смоделировать при помощи УГО разветвителя, тогда будет отображаться в однолинейной... Тут на Вашу фантазию...

Нужно в помещении выполнить управление датчиком движения и выключателем. Вот в чем дело. Схему приложить могу конечно, но там ничего особого - либо автоматическое включение от датчика движения, либо ручное

Link to comment
Share on other sites

Нужно в помещении выполнить управление датчиком движения и выключателем. Вот в чем дело. Схему приложить могу конечно, но там ничего особого - либо автоматическое включение от датчика движения, либо ручное

А Вы приложите схему, а мы подумаем как Вам помочь...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Коллеги, доброго дня! Подскажите, как смоделировать ситуацию, когда освещение подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный? В помещении вообщем две группы освещения, один выключатель и два датчика как движения

Добрый день, не совсем понятно: "подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный"?

Если это выключатель, то здесь ничего необычного нет, а если нужно через датчик движения, то датчики движения я моделирую тем же выключателем, создаете УГО датчика движения с параметрами выключателя... Можно смоделировать при помощи УГО разветвителя, тогда будет отображаться в однолинейной... Тут на Вашу фантазию...

Нужно в помещении выполнить управление датчиком движения и выключателем. Вот в чем дело. Схему приложить могу конечно, но там ничего особого - либо автоматическое включение от датчика движения, либо ручное

 

На самом деле здесь все банально. Датчик для программы это обычное коммутационное устройство, делаете УГО датчика и добавляете его в выключатели, схема подключения: Автомат - двухклавишный выключатель - клавиша1/клавиша2 - датчик1/датчик2 - светильник1/светильник2

Edited by sh84
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Нужно в помещении выполнить управление датчиком движения и выключателем. Вот в чем дело. Схему приложить могу конечно, но там ничего особого - либо автоматическое включение от датчика движения, либо ручное

А Вы приложите схему, а мы подумаем как Вам помочь...

 

Схема ниже. Благодарю за помощь!

post-32556-0-50385600-1496143286.jpg

Edited by novikovilya
Link to comment
Share on other sites

хм... такого NC не нарисует, вернее нарисует, но нужно потанцевать с "бубном". Все зависит от того, чего Вы хотите добиться? чтобы в спецификации учитывался кабель? В однолинейной такого приводить не нужно. Если просто кабель, то можно штатными средствами NC произвести подключение выключателя "С" к группе светильников "А", а датчики движения установить на план вышеуказанным мною способом, но не подключать их ни щиту, ни к светильникам. Да и не нужно это. Тогда кабель будет считаться правильно.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Подскажите, есть ли возможность создания не однофазного светильника? Т.е. подводить к нему надо не фазное, а линейное напряжение (АВ, ВС, СА.)

Вот пример, к коробке идет 4-хжильный кабель A,B,C,PEN. А светильники надо запитать от линейного напряжения.

post-57619-0-62786200-1496288351.jpg

Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Подскажите, есть ли возможность создания не однофазного светильника? Т.е. подводить к нему надо не фазное, а линейное напряжение (АВ, ВС, СА.)

Вот пример, к коробке идет 4-хжильный кабель A,B,C,PEN. А светильники надо запитать от линейного напряжения.

 

Такого не пробовал, но от трёхфазной сети запитывал светильники - запитайте от трёхфазной сети, потом каждому светильнику указываете фазу в свойствах, программа прокладывает к ним уже одну фазу. Кабели посчитает как однофазные. Но вот расчеты будут не корректные в вашем случае

Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Подскажите, есть ли возможность создания не однофазного светильника? Т.е. подводить к нему надо не фазное, а линейное напряжение (АВ, ВС, СА.)

Вот пример, к коробке идет 4-хжильный кабель A,B,C,PEN. А светильники надо запитать от линейного напряжения.

 

Такого не пробовал, но от трёхфазной сети запитывал светильники - запитайте от трёхфазной сети, потом каждому светильнику указываете фазу в свойствах, программа прокладывает к ним уже одну фазу. Кабели посчитает как однофазные. Но вот расчеты будут не корректные в вашем случае

 

В том-то и дело, что расчеты будут некорректными. Да и кабель с коммутационными аппаратами подобрать тогда по нормальному нельзя, т.к. для их выбора надо иметь корректные значения расчетного тока, тока кз, величины падения напряжения.

Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток!

Подскажите, есть ли возможность создания не однофазного светильника? Т.е. подводить к нему надо не фазное, а линейное напряжение (АВ, ВС, СА.)

Вот пример, к коробке идет 4-хжильный кабель A,B,C,PEN. А светильники надо запитать от линейного напряжения.

 

Такого не пробовал, но от трёхфазной сети запитывал светильники - запитайте от трёхфазной сети, потом каждому светильнику указываете фазу в свойствах, программа прокладывает к ним уже одну фазу. Кабели посчитает как однофазные. Но вот расчеты будут не корректные в вашем случае

 

Ну судя по схеме только падения напряжения, а ток все равно посчитается правильно.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...