Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

по 2-му пункту добавлю, что согласно рекомендациям СП31 п.7.9 в соответствии с которыми при наличии потребителей 1-ой категории все остальные потребители рекомендуется рассматривать в качестве потребителей 1-ой категории, что соответственно приведет к упрощению схемы ВРУ, при установке общего АВР между I с.ш. и II с.ш.

Link to comment
Share on other sites

по 2-му пункту добавлю, что согласно рекомендациям СП31 п.7.9 в соответствии с которыми при наличии потребителей 1-ой категории все остальные потребители рекомендуется рассматривать в качестве потребителей 1-ой категории, что соответственно приведет к упрощению схемы ВРУ, при установке общего АВР между I с.ш. и II с.ш.

Скорей всего здесь по ТУ есть I и II категория по надежности электроснабжения соответственно и схема 3-х секционная. Дополню, по крайней мере в СПб "Ленэнерго" не пропускает АВР на всю мощность ).

Edited by sh84
Link to comment
Share on other sites

Дополню, по крайней мере в СПб "Ленэнерго" не пропускает АВР на всю мощность...

Чем мотивируют? Чем принципиально отличается II-я категория с рубильником от II-й категории, но вместо рубильника АВР?

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Тем что есть двух трансформаторная подстанция и 4 электроприемника по 200 кВА: 1 трансформатор 4 электроприемника по 100 кВА, 2 трансформатор аналогично. Соответственно если у всех стоит АВР на вводе то при аварии на 1 трансформаторе, второй трансформатор тут же нагружается на 800 кВа и срабатывает защита, получаем мертвую ТП, а при ручном переключении есть хоть какая то выдержка по времени пока вызовут электрика пока он дойдет и т.д. Грубый пример но как то так.

Link to comment
Share on other sites

а как же коэффициент загрузки трансформаторов? Естественно, если трансы загружёны на 100% такое и получим... А у меня, допустим, без АВР не принимают... Мотивируя тем, а чоито мы будем ходить вручную переключать... Еще и диспетчеризацию требуют, чтобы из операторской/диспетчерской дистанционно контролировать самозапуск электроприемников после аварийного отключения...

Link to comment
Share on other sites

1. Возможно что то не так делаете т.к. I д.д. меняется при изменении количества кабелей. Опишите подробней как делаете, либо прикрепите скриншот.

Прилагаю.

 

2.При питании от автоматических выключателей с секций шин в рамках одного щита не сможете. Решение третью секцию шин выполните отдельным щитом и подключайте от автоматических выключателей. Можно вопрос, а почему Вы подключаете панель АВР от автоматических выключателей секций?

Да, как Вы и сказали далее, все потребители II категории, кроме группы, которую необходимо запитать по I.

 

Это как бы не по нормам, А если по нормам выполнять то достаточно добавить еще одну секцию шин и немного подправить шаблон чтоб на генерируемой схеме отрисовывался АВР.

Сейчас у меня и получилось три (скриншот справа). Но как-то не так, по-моему. Программа секцию с АВР (которая подключена через автомат с I с.ш.) назвала 2-ой, а II с.ш. - 3-ей. Как изменить структуру, чтоб было более приближено к реальности?

 

3.Если вы смотрите графу "Расчетные величины" то действительно увидите полную мощность ГРЩ, а вот ниже есть Графа "Расчетные величины(нормальный режим)" это мощность секции.

Не увидел сначала, спасибо.

post-32556-0-13888900-1498197250.jpg

post-32556-0-18203700-1498199193.jpg

Edited by novikovilya
Link to comment
Share on other sites

Да это понятно что в нормальном режиме трансформатор загружен с коэффициентом 0.7-09 и при аварийном режиме если масляник то и с 1,3 поработает но не с 2 точно, да и скорей всего внутренне у них исторически так сложилось, в Владимирэнерго как то проект согласовывали так там вообще по другому ).

Link to comment
Share on other sites

Насколько я понял вы кабель 1х240 создавали сами, попробуйте ради интереса выбрать кабель 5х240 и посмотрите будет ли меняться Iд.д, если будет то скорей всего неправильно создали кабель.

 

P.S. По поводу скриншота, если есть возможность выложите проект, где-то что то не так делаете.

Edited by sh84
Link to comment
Share on other sites

Ну с кабелем понятно... 1х240 - 472А, почему Вы решили, что проложив 5 жил (АВС N PE) пропускаемый кабелем ток должен увеличится? Ведь этот кабель, в принципе, равен 1х(5х240).

Link to comment
Share on other sites

Ну с кабелем понятно... 1х240 - 472А, почему Вы решили, что проложив 5 жил (АВС N PE) пропускаемый кабелем ток должен увеличится? Ведь этот кабель, в принципе, равен 1х(5х240).

Но на втором скриншоте 10 кабелей непонятно почему не изменился ток.

Link to comment
Share on other sites

Потому, что это очередной косяк.

ПО по какой-то причине начинает шутить в ситуации с одножильным кабелем, при этом абсолютно не важно какого сечения. Судя по всему сценарий построения расчётной модели с участием одножильного кабеля (или с применением провода) в ПО не реализован полностью, т.е. L+L+L+N+PE может понять, а 2x(L+L+L+N+PE) уже никак.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Насколько я понял вы кабель 1х240 создавали сами, попробуйте ради интереса выбрать кабель 5х240 и посмотрите будет ли меняться Iд.д, если будет то скорей всего неправильно создали кабель.

C двумя 5x240 Iд.д,, как положено, увеличивается в 2 раза.

 

P.S. По поводу скриншота, если есть возможность выложите проект, где-то что то не так делаете.

Попробовал заново создать ВРУ. По полученной структуре АВР должно быть реализовано на автоматах гр. 2-1, 2-2, которые предполагается подключить к III с.ш., а гр.'3-x' должны быть II с.ш.

Электрика.7z

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по системе In-Liner Front ДКС.

Необходимо у каждого рабочего места установить 2 розетки для компьютера и 1 бытовую. Можно ли создать структуру, состоящую из 2-х красных розеток, 1-ой белой, добавить каркас и рамку на 6 модулей? При этом, подключение к красной и белым розеткам должно быть разными кабелями. Если так не получится, то как лучше реализовать структуру в программе?

Link to comment
Share on other sites

Потому, что это очередной косяк.

ПО по какой-то причине начинает шутить в ситуации с одножильным кабелем, при этом абсолютно не важно какого сечения. Судя по всему сценарий построения расчётной модели с участием одножильного кабеля (или с применением провода) в ПО не реализован полностью, т.е. L+L+L+N+PE может понять, а 2x(L+L+L+N+PE) уже никак.

Да, к сожалению, это ошибка программы. Будем править.

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по системе In-Liner Front ДКС.

Необходимо у каждого рабочего места установить 2 розетки для компьютера и 1 бытовую. Можно ли создать структуру, состоящую из 2-х красных розеток, 1-ой белой, добавить каркас и рамку на 6 модулей? При этом, подключение к красной и белым розеткам должно быть разными кабелями. Если так не получится, то как лучше реализовать структуру в программе?

Нужно поставить на план две красные розетки и одну белую. Каждой из них в окне свойств добавить суппорт (на 2 модуля) (не видел у них суппорта на 6 модулей). А одной из этих розеток добавить еще рамку на 6 модулей. Далее подключаете розетки: две белые на один щит, красную на другой.

Link to comment
Share on other sites

Нужно поставить на план две красные розетки и одну белую. Каждой из них в окне свойств добавить суппорт (на 2 модуля) (не видел у них суппорта на 6 модулей). А одной из этих розеток добавить еще рамку на 6 модулей. Далее подключаете розетки: две белые на один щит, красную на другой.

Да, суппорт на 2 модуля.Думал можно сделать что-то вроде комплексного устройства и его ставить... Буду делать, как Вы сказали, спасибо.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день коллеги. У меня вопрос.

Можно ли в НК Электро вот 3д модель которая получилась в результате (когда мы кликаем 2D/3D) куда нибудь вывести? Ну в смысле чтобы например заказчики в акаде могли тоже например включить вид изометрии и видеть как проходит кабель по высоте?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Для этого и придумали Экспорт в IFC, только акад ,мне кажется, его не поддерживает, да и строить в нем bim-модель здания не получится. А в Revit или Archicad - очень даже красиво)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

К сожалению, пока не поддерживается функция, когда можно включить 3D в видовом экране, заблокировать его и продолжить работу дальше в других пространствах. Я как то сдавал заказчику, перед выводом на печать на видовом экране одного листа сделал себе пометку, что тут надо включить 3D. Возможно, когда-нибудь реализуют.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день коллеги. У меня вопрос.

Можно ли в НК Электро вот 3д модель которая получилась в результате (когда мы кликаем 2D/3D) куда нибудь вывести? Ну в смысле чтобы например заказчики в акаде могли тоже например включить вид изометрии и видеть как проходит кабель по высоте?

Включаете 3D вид в нанэ, потом взрываете план. Взорванный вид открываете в автокаде и включаете любые виды. Но все объекты нанэ будут примитивами автокада.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Заметил в Нано Электро 8.2 почему то не воспринимает слишком длинный путь к файлу проекта. Ругается говорит переместите на более близкое место к корню диска. Это что такое?

Link to comment
Share on other sites

Заметил в Нано Электро 8.2 почему то не воспринимает слишком длинный путь к файлу проекта. Ругается говорит переместите на более близкое место к корню диска. Это что такое?

в 8.0 такое же было. Создавал поближе к корню, а потом переносил папку в нужное место. При дальнейшей работе сбоев не было

Link to comment
Share on other sites

Заметил в Нано Электро 8.2 почему то не воспринимает слишком длинный путь к файлу проекта. Ругается говорит переместите на более близкое место к корню диска. Это что такое?

В папке проекта есть папка backup. В ней программа создает резервные копии проекта. В windows есть ограничение на количество символов в пути к файлу. Если длина пути к будущим резервным копиям превышает это ограничение, программа выдает ругательное окно.

Link to comment
Share on other sites

Заметил в Нано Электро 8.2 почему то не воспринимает слишком длинный путь к файлу проекта. Ругается говорит переместите на более близкое место к корню диска. Это что такое?

в 8.0 такое же было. Создавал поближе к корню, а потом переносил папку в нужное место. При дальнейшей работе сбоев не было

В этом случае backup-ы не создаются.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Для этого и придумали Экспорт в IFC, только акад ,мне кажется, его не поддерживает, да и строить в нем bim-модель здания не получится. А в Revit или Archicad - очень даже красиво)

А еще там же есть команда "Построить 3D модель объекта". В этом случае строится модель в DWG.

Image 2.png

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...