Здравствуйте!

1. В проекте есть кабель-каналы для сети СКС, которые уже учтены в соответствующей книге. В них также прокладываем и электрику

2. Также в проекте есть кабель-каналы, которые предназначены ТОЛЬКО для электрики.

 

Вопрос:

Как исключить из спецификации кабель-каналы СКС а также все соединительные элементы (фитинги).

P.s. Сами по себе кабель-каналы исключаются, а вот с фитингами (особенно c L-образными не получается).

---Спасибо---

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну можно создать лотки под названием "исключить из спецификации", тогда при генерации спеки просто удаляешь их и все...

(Даже если забыл удалить, то сметчики их все равно не будут учитывать)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, S252 сказал:

Здравствуйте!

1. В проекте есть кабель-каналы для сети СКС, которые уже учтены в соответствующей книге. В них также прокладываем и электрику

2. Также в проекте есть кабель-каналы, которые предназначены ТОЛЬКО для электрики.

 

Вопрос:

Как исключить из спецификации кабель-каналы СКС а также все соединительные элементы (фитинги).

P.s. Сами по себе кабель-каналы исключаются, а вот с фитингами (особенно c L-образными не получается).

---Спасибо---

Да, ходить и каждому фитингу задавать "Не включать в спецификацию" можно "устать". Предлагаю такой вариант: Тем кабель-каналам, которые использованы в сети СКС чутка поменять габарит (например, вместо 100 вбить 99,9). Тогда фитинги просто не подберутся и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...пока что решил пойти следующим путём:

1. создаём "свою" КНС (только для электриков) на основе уже применённой в СКС, только добавляем в наименовании * (звёздочку).

2. прокладываем электрокабель в кабель-каналах СКС, и при необходимости используем только для электрики КНС со *.

3. после формирования спецификации остаётся только удалить "чужую" КНС, а нашу, со *, оставить.

...пока этот вариант представляется наиболее технологичным, и не будет нестыковок с базами данных оборудования.

 

--Спасибо за ответы. Если будут ещё какие-либо варианты, сообщите.---

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

Я  в таких случаях давно пользую созданные пустые КНС (без креплений и т.п.), с отличительным названием каталога по которому не подбираются углы, повороты... и т.д., Например для лотка: Сочиняю название самого лотка под спеку "Существующий лоток 50х200х3000 (учтённый в смежных проектах или иных объёмах. Учёт укладки кабеля). Производителя и марку не проставляю, и ничего из спеки не убираю ибо править, что то ручками плохая практика т.к. сегодня помню, а через неделю, две, три... что то добавил или убрал в объёмах, заново выгрузил и уже не вспомнил, что нужно что то подчистить.

Изменено пользователем polomnik
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку