Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Подскажите можно ли как-то задать связку извещателя и монтажного комплекта типа МК-1 (МК-2) для установки в подвесной потолок. Это применительно к Болиду, например ДИП-34 +МК1, чтобы в спецификации монтажные комплекты учитывались и установка на плане совместно как то отображалась.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, Sart сказал:

Подскажите можно ли как-то задать связку извещателя и монтажного комплекта типа МК-1 (МК-2) для установки в подвесной потолок. Это применительно к Болиду, например ДИП-34 +МК1, чтобы в спецификации монтажные комплекты учитывались и установка на плане совместно как то отображалась.

Добрый день. Для этого можно воспользоваться индивидуальной комплектацией в свойствах извещателя. Добавляете к устройству любой элемент из БД, который будет специфицироваться отдельной позицией.

image.png.3abdb31b3322f3239692156c3797a9e8.png

добавлено через 1 минуту
11 минут назад, Sart сказал:

и установка на плане совместно как то отображалась.

Можно изначально выбрать другой тип УГО или после установки заменить через команду "Заменить УГО"

 

image.png.6622742d58473c6a766a72c63bca9d29.png

Изменено пользователем Александр Антонов
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Александр спасибо. С комплектацией понял. Получается это нужно делать уже после установки извещателя на план, причем для каждого отдельно взятого извещателя :(. А в базу такой комплект забить возможно и сразу выбирать для расстановки? Чтобы отдельными позициями учитывалось в спецификации.

 

Изменено пользователем Sart
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Sart сказал:

Александр спасибо. С комплектацией понял. Получается это нужно делать уже после установки извещателя на план, причем для каждого отдельно взятого извещателя :(. А в базу такой комплект забить возможно и сразу выбирать для расстановки? Чтобы отдельными позициями учитывалось в спецификации.

 

Можно выбрать несколько устройств и воспользоваться уже "Типовой комплектацией". В этом случае процесс чуть сложнее и добавлять можем только элементы из категории "Материалы".

image.thumb.png.bb228d9b9f9908bb664fdcb5b1c42f92.png

 

image.png.51b0ef93c88f8f7cc41ffae17c067384.png

 

13 минут назад, Sart сказал:

А в базу такой комплект забить возможно и сразу выбирать для расстановки? Чтобы отдельными позициями учитывалось в спецификации.

В БД создаются именно элементы, поэтому так не получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо еще раз.

Нашел описание данного момента в справке к ОПС, раздел "добавление базового основания для извещателей". Оказывается все немного проще, монтажный комплект регулируется параметром "базовое основание", можно его поставить в значение ДА сразу при расстановке извещателей (либо выбрать это позже) и в свойствах уже установленных извещателей будет доступен раздел "базовое основание" в котором уже и выбираем нужный монтажный комплект (должен быть в базе данных проекта), который также будет специфицироваться.

Просто не подумал даже сразу про это, базовое основание у извещателей это все таки несколько другое.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...