Подскажите как в линию СОУЭ включить аттенюатор? К чему его вообще отнести при создании самого оборудования и УГО? 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Осмелюсь спросить - зачем в СОУЭ аттенюатор? Если Вам необходимо совместить СОУЭ с муз.оформлением, тогда просто подбирайте колонки с уже встроенным регулятором и ничего не придётся изобретать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бошевская система. Оповещение совмещенное с СОУЭ, соответственно аттенюаторы на громкоговорителях запрещены. Постоянное вещание объявлений требуется только в общих залах. По требованию заказчика для групп административных помещений устанавливаются аттенюаторы, т.к. административному персоналу постоянная трансляция объявлений не нужна совершенно. В аттенюаторах при пожаре замыкаются доп. контакты и оповещение о пожаре подается в зону за аттенюатором.

Стандартная в общем схема, но не понимаю как это реализовать в нанокаде, первый раз в нем делаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Sart сказал:

Подскажите как в линию СОУЭ включить аттенюатор? К чему его вообще отнести при создании самого оборудования и УГО? 

 

Специальной категории для аттенюаторов пока нет, но можно создать в БД "Тип оповещателя" - "Другой" и обязательно добавить такой же тип подключения что и у речевых оповещателей и усилителя.

613156200_2.PNG.fc76ec2fe82ccc1d37d941b3971418bf.PNG

 

Также, когда будите делать УГО для аттенюаторов, то в свойствах не указывайте привязку к категории

1584150504_1.PNG.bf2311cd58733a31a3a85e1193a33559.PNG

 

Таким образом, можем разместить на линии аттенюатор и он будет учитываться во всей выходной документации

1482365033_3.PNG.da94411baacdee43dd9a89a97786f3fd.PNG

614075377_4.PNG.5f2d15b572efdb1506c6afb1ea594efe.PNG

835542883_6.thumb.PNG.9c28c35d58a6e3a9c8985c90f5ee952f.PNG895347688_5.thumb.PNG.4ee895e143c7a5cad52cc4995f2970a4.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Александр спасибо. А то что он в линии стоит чаще как разветвитель, так же нормально все построится (схема)? Входы выходы так же как и для оповещателя добавляем? 

Снимок экрана 2021-09-16 084859.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Sart сказал:

Александр спасибо. А то что он в линии стоит чаще как разветвитель, так же нормально все построится (схема)? Входы выходы так же как и для оповещателя добавляем? 

 

Нет, если нужен как разветвитель, то лучше создать распределительную коробку и назвать ее "Аттенюатор".

Но в этом случае на структурной схеме мы не увидим аттенюаторы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...