Народ, подскажите.

Если извещатель СМК

его цепляю к расширителю адресному С2000-АР2 на 1 вход . условно АР2 занимает адреса 20 и 21

Вопрос можно ли сделать для извещателей СМК отображение номера адреса АР, на который подключается СМК

в моем примере BGB 20/порядковый номер в шлейфе.

Т.е. для СМК нужно делать отдельную группу маркировки.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за ответ. Но адресный не имеет смысла брать.

Плодить адресацию, в случае если мне не нужно знать какой именно из смк сработал.

Условно у меня оконо и фрамуга. Мне все равно кого из них вскрыли - проникновение есть и все.

Потом. 

С2000-СМК проверить правильность установки без КДЛ невозможно... Это тоже огромный минус.

Ну и 3е на монтаже мне адресный уже отделочники 3й раз ломают. Да покупают, но это лишняя работа по программированию его.