Подскажите, когда планируется исправить отсутствие настройки пользовательского интерфейса?

Да, до конца года исправим.

Спасибо. Хотелось бы. Уже год мучаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Давно заметил, что на разных компьютерах для одного и того же документа почему-то разные значения в поле "Размер и ориентация бумаги" (в параметрах листа). На одном компьютере "ISO A4", на другом "ISO A4 Extra", и с A3 так же. Такое происходит даже на одном компьютере, если в [Сервис]->[Настройка]->[Форматы бумаги] удалить какой-нибудь формат. Очень неудобно. Что-то нужно с этим делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще в "Менеджере листов" если для всех листов задать одно и то же имя в "Набор параметров листов", а потом изменить параметры для этого набора, то для других листов эти параметры не применятся. Нужно заходить в параметры каждого листа и заново выбирать это же имя набора параметров листа. А если листов десятки? Наверно нужно добавить кнопку "обновить на всех листах".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно ли чистить список "высот каналов" от неиспользуемых и по ошибке введённых величин? чтобы глаза не мозолили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно ли чистить список "высот каналов" от неиспользуемых и по ошибке введённых величин? чтобы глаза не мозолили

К сожалению, нет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, до конца года исправим.

 

Вот это уже интересно, а можно по подробней? До конца года выйдет обновление?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хорошо бы если б была возможность присваивать произвольный цвет и тип линий различным высотам и способам КНС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хорошо бы если б была возможность присваивать произвольный цвет и тип линий различным высотам и способам КНС

 

Поясните, пжлста (желательно со скрином)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хорошо бы если б была возможность присваивать произвольный цвет и тип линий различным высотам и способам КНС

Поясните, пжлста (желательно со скрином)

Вероятно имеется в виду цветовая дифференциация штанов трасс по аналогии с изолиниями на плане. Но тут сложнее т.к. уже характерным признаком для присвоения цвета будет служить не один параметр (Лк) а минимум два (высота + тип канала)

Изменено пользователем Walkmax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так, чтобы тип КНС можно было отличить типом линии, а высоту прокладки - цветом.

в квартире трасса может идти по стенам под слоем штукатурки, в гофре в подготовке пола, в пустотах плит перекрытий, в монолите в плитах и стенах.

так нагляднее и быстрее можно проверить возможные ашипки.

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю используемое оборудование в БД подсвечивать другим цветом, отличным от неиспользуемого оборудования в той же БД проекта.

Т.к. при использовании одной и той же базы накапливается "мусор" увеличивающий объем БД (это еще пока нет графики в БД)

Также если скорректированный элемент (с тем же именем) экспортировать в БД, то в БД уже два элемента с одинаковым именем.

И что бы было сразу понятно какой можно удалить.

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть небольшое пожелание. Когда делаю запас на укладку для кабеля, длины кабелей увеличиваются, а длины КНС остаются прежние, без запаса. Сейчас от сметчиков из-за этого выхватил хорошеньких :( Хорошо было бы, чтобы и для КНС вводился запас

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть небольшое пожелание. Когда делаю запас на укладку для кабеля, длины кабелей увеличиваются, а длины КНС остаются прежние, без запаса. Сейчас от сметчиков из-за этого выхватил хорошеньких :( Хорошо было бы, чтобы и для КНС вводился запас

Вот тут серьезная философская проблема. Запас кабеля на укладку - дело понятное и логичное. Кабель натянуть в струну нельзя. А вот запас лотка на укладку, боюсь объяснить будет сложнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть небольшое пожелание. Когда делаю запас на укладку для кабеля, длины кабелей увеличиваются, а длины КНС остаются прежние, без запаса. Сейчас от сметчиков из-за этого выхватил хорошеньких :( Хорошо было бы, чтобы и для КНС вводился запас

Вот тут серьезная философская проблема. Запас кабеля на укладку - дело понятное и логичное. Кабель натянуть в струну нельзя. А вот запас лотка на укладку, боюсь объяснить будет сложнее.

 

Оффтоп:

Объяснить? Да легко!!

Так и запишем: 50%-ый запас лотка "на случай про@ба прорабом".

 

P.S. Может человек имел ввиду "гофру"?

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожелания по ГХ:

1)добавить пункт (строку) описания назначения (примечания).

В которую по умолчанию будет заноситься описание нагрузки из НТД.

Например: Расчетная нагрузка Ррр, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа.

 

Да, и сделайте к нему параметр вывода в схему!!!!

 

2) Нагрузки учитываемые на вводе, пусть отмечаются другим цветом:

и в настройках ГХ, и в таблице расчета нагрузок, и в ЭТМ, короче везде.

(например: зеленые и синии)

 

P.S. Сейчас в ГХ, номер пункт НТД пишется после названия ГХ.

Если название длинное, то его не видно в конце строки.

Сделайте его в начале, блин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просьба в проверках сделать проверку по области (в пределах этажа, здания) или выбрать на плане.

Иногда это требуется когда нужно быстро проверить часть большого проекта, и что бы еще не сделанная часть не "замыливала" глаз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос к разработчикам. Можно ли самому в каком-то конфиг. файле исправить алгоритм расчета по СП256, а именно формулу 11? Дело в том, что наткнулся тут на косяк разработчиков этого СП (на одном из форумов) и есть даже письмо с исправлением этого косяка

Ответ_опечатка_в_п.7.2.9_СП_256.1325800.2016.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При экспорте в Word расчёта по СП из Технологического задания не заполняются поля "шифр документа" и "наименование документа".

Можно ли где-то задать эти значения?

Если нет, то просьба добавить в функционал программы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос к разработчикам. Можно ли самому в каком-то конфиг. файле исправить алгоритм расчета по СП256, а именно формулу 11? Дело в том, что наткнулся тут на косяк разработчиков этого СП (на одном из форумов) и есть даже письмо с исправлением этого косяка

Ничего исправлять не нужно. В программе все выполнено правильно. Если вы закладываете сантехническое оборудование или холодильные машины, то программа вам "подсовывает" Таблицу 7.5 пункт 1. Вы даже выбрать другое в этом случае не сможете.

Image 1.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А по поводу опечаток можно спросить и про отсылку к примечанию 2 таблицы 7.8. Должно быть к примечанию 2 таблицы 7.9.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При экспорте в Word расчёта по СП из Технологического задания не заполняются поля "шифр документа" и "наименование документа".

Можно ли где-то задать эти значения?

Если нет, то просьба добавить в функционал программы.

Добавим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос к разработчикам. Можно ли самому в каком-то конфиг. файле исправить алгоритм расчета по СП256, а именно формулу 11? Дело в том, что наткнулся тут на косяк разработчиков этого СП (на одном из форумов) и есть даже письмо с исправлением этого косяка

Ничего исправлять не нужно. В программе все выполнено правильно. Если вы закладываете сантехническое оборудование или холодильные машины, то программа вам "подсовывает" Таблицу 7.5 пункт 1. Вы даже выбрать другое в этом случае не сможете.

В общем когда то давно писал это предложение, так и не было реализовано.

Сделайте возможность ввода таблиц, со своими коэффициентами спроса(в зависимости от кол-ва электроприемников)

Иногда очень нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хм, мне кажется это будет не корректно. Расчёты должны быть обоснованы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...