Добрый день! Пользуюсь демо-версией программы nanoCAD электрик. Подскажите пожалуйста, какой именно функционал отсутствует в демке, по сравнению с полной версией?

Демо-версия запрещает использование данного продукта в коммерческих целях, а также отсутствует возможность формирования выходных документов.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Здравствуйте господа!

Маленький вопрос:

-Ставим выключатель

-Далее работаем с трассой и выключатели частенько поворачиваются не в ту сторону куда нужно)

Знаю что при создании УГО можно вроде как отключить. А вот из окон и настроек проекта есть возможность самому задавать положение выключателя без каких-либо автоповоротов?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте господа!

Маленький вопрос:

-Ставим выключатель

-Далее работаем с трассой и выключатели частенько поворачиваются не в ту сторону куда нужно)

Знаю что при создании УГО можно вроде как отключить. А вот из окон и настроек проекта есть возможность самому задавать положение выключателя без каких-либо автоповоротов?

 

1. При постановке ЭУИ (электро-установочные изделия) на план работает функция определения тыльной (задней) стороны оборудования и именно тыльной стороной ЭУИ располагаются к стене.

 

2. После постановки ЭУИ на план, как бы Вы ни работали с трассами, выключатели и остальными ЭУИ своего положения и направления не меняют.

 

3. Если появилась необходимость повернуть выключатель вокруг своей оси, то это делается средствами графической платформы nanoCAD. Команда "Поворот".

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте господа!

Маленький вопрос:

-Ставим выключатель

-Далее работаем с трассой и выключатели частенько поворачиваются не в ту сторону куда нужно)

Знаю что при создании УГО можно вроде как отключить. А вот из окон и настроек проекта есть возможность самому задавать положение выключателя без каких-либо автоповоротов?

 

1. При постановке ЭУИ (электро-установочные изделия) на план работает функция определения тыльной (задней) стороны оборудования и именно тыльной стороной ЭУИ располагаются к стене.

 

2. После постановки ЭУИ на план, как бы Вы ни работали с трассами, выключатели и остальными ЭУИ своего положения и направления не меняют.

 

3. Если появилась необходимость повернуть выключатель вокруг своей оси, то это делается средствами графической платформы nanoCAD. Команда "Поворот".

 

Спасибо, НО если я пишу, что они меняют свое положение, значит они меняют свое положение, что могу показать демонстрацией экрана в скайпе)

Как поворачивать их, я знаю)

Вот именно функция определения тыльной стороны оборудования меня и раздражает, ибо после ручных поворотов НЕ всегда, но очень часто снова срабатывает определение и мне опять нужно поправлять его. В общем сто раз делать одно и тоже.

Так вот: Возможность отключение "удобной" функции автоповорота есть (вроде видел что есть где-то) ?)

 

Единственное, что возможно и чего я не знаю: Может это проблема именно моего нанокада, потому что никто о такой проблеме не писал...

Или может дело в УГО. Но каких-либо специфических функций при создании я не видел.

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Вопрос по генерации спецификации: Можно ли комплектации ЭУИ, лотков и т.п. как-то выделять в спецификации. Что бы было понятно, что данный винтик идет именно к этой розетке. Образец приложен. Обсуждение открыто.

 

Полностью поддерживаю, а то все материалы в одной куче!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вопрос по генерации спецификации: Можно ли комплектации ЭУИ, лотков и т.п. как-то выделять в спецификации. Что бы было понятно, что данный винтик идет именно к этой розетке. Образец приложен. Обсуждение открыто.

 

Полностью поддерживаю, а то все материалы в одной куче!

 

"Лайкать" нужно, "лайкать". Тогда рейтинг поднимается автоматически.

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста: Бывает когда в одном помещении нужно установить два светильника, хоть даже один удовлетворяет требованию в плане освещенности.

В этом случае мы вручную ставим еще один светильник. Но вот что не нравится, так это то, что программа не пересчитает освещенность.

Следственно "экспликация помещений" получается чуть некорректная.

Так вот: Хотелось бы, чтобы была функция ручного задания кол-ва светильников.

Ибо я так понимаю её нет.\?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста: Бывает когда в одном помещении нужно установить два светильника, хоть даже один удовлетворяет требованию в плане освещенности.

В этом случае мы вручную ставим еще один светильник. Но вот что не нравится, так это то, что программа не пересчитает освещенность.

Следственно "экспликация помещений" получается чуть некорректная.

Так вот: Хотелось бы, чтобы была функция ручного задания кол-ва светильников.

Ибо я так понимаю её нет.\?

есть ручная задача

и еще можно пересчитать освещенность если сами произвольно установили светильники

 

Все описано в мануале подробно

Edited by Владимир_43
Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста: Бывает когда в одном помещении нужно установить два светильника, хоть даже один удовлетворяет требованию в плане освещенности.

В этом случае мы вручную ставим еще один светильник. Но вот что не нравится, так это то, что программа не пересчитает освещенность.

Следственно "экспликация помещений" получается чуть некорректная.

Так вот: Хотелось бы, чтобы была функция ручного задания кол-ва светильников.

Ибо я так понимаю её нет.\?

 

Возможность задавать необходимое число светильников в ручном режиме существует. Функционал показан на рисунке.

post-31369-0-37507300-1409134622.png

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по генерации спецификации: Можно ли комплектации ЭУИ, лотков и т.п. как-то выделять в спецификации. Что бы было понятно, что данный винтик идет именно к этой розетке. Образец приложен. Обсуждение открыто.

 

Полностью поддерживаю, а то все материалы в одной куче!

 

Для Электрика: в моих хотелках - это хотелка N36

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Подскажите, почему получается, что расчетная мощность больше установленной?

 

http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286&sectionID=1300

 

В случае однофазной нагрузки, в расчете участвуют только электроприемники наиболее загруженной фазы. В расчете они учитываются как трехфазные с утроенной мощностью:

01.png


  1. где pн – эквивалентная мощность однофазного электроприемника (заносится в графу 3), кВт;

  2. pн – номинальная мощность однофазного электроприемника (наиболее загруженной фазы), кВт.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, почему получается, что расчетная мощность больше установленной?

 

http://www.nanocad.r...&sectionID=1300

 

В случае однофазной нагрузки, в расчете участвуют только электроприемники наиболее загруженной фазы. В расчете они учитываются как трехфазные с утроенной мощностью:

01.png


  1. где pн – эквивалентная мощность однофазного электроприемника (заносится в графу 3), кВт;
  2. pн – номинальная мощность однофазного электроприемника (наиболее загруженной фазы), кВт.

речь идет о щите с трехфазным вводом. на каждой фазе сидят только светильники.

 

все равно не понятно?

 

Подскажите, почему получается, что расчетная мощность больше установленной?

 

http://www.nanocad.r...&sectionID=1300

 

В случае однофазной нагрузки, в расчете участвуют только электроприемники наиболее загруженной фазы. В расчете они учитываются как трехфазные с утроенной мощностью:

01.png


  1. где pн – эквивалентная мощность однофазного электроприемника (заносится в графу 3), кВт;
  2. pн – номинальная мощность однофазного электроприемника (наиболее загруженной фазы), кВт.

речь идет о щите с трехфазным вводом. на каждой фазе сидят только светильники.

 

все равно не понятно?

понятно. расчетная получилась из максимально загруженной фазы. но это не расчетная мощность электроприемников получается.

 

на схеме данные надписи не логично выглядят.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, пожалуйста, прокладываю трассу в трубе ПВХ. Но в спецификацию не выводятся соединительные муфты труба-труба, муфты труба-коробка, угловые соедеинения в поворотах с гориз.трассы на вертикальную? И как задать чтоб автоматом считалась гибкое соедеинение от трубы к светильнику?

Link to comment
Share on other sites

Всем Здравствуйте господа!

Вопрос такой:

Выполняю освещение здания. Хотелось бы выполнить его на энергосберегающих лампах.

А тут такое дело: Я как понимаю расчет числа светильников исходит из таблицы для ламп накаливания (Вт/м2), т.е в данном случае приходится устанавливать лампу как лампу накаливания а в спецификацию описание выводить как для лампы энергосберегающей. Вроде все нормально, но вот одно НО, так это то, что мощность то считается исходя из мощности лампы накаливания. Итог таков либо мощность пересчитывать, либо спецификацию поправлять вручную.

Решил спросить знатоков, может кто что-нибудь подскажет по этому поводу, может есть какие-нибудь более простые выходы из ситуации. Спасибо.

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Всем Здравствуйте господа!

Вопрос такой:

Выполняю освещение здания. Хотелось бы выполнить его на энергосберегающих лампах.

А тут такое дело: Я как понимаю расчет числа светильников исходит из таблицы для ламп накаливания (Вт/м2), т.е в данном случае приходится устанавливать лампу как лампу накаливания а в спецификацию описание выводить как для лампы энергосберегающей. Вроде все нормально, но вот одно НО, так это то, что мощность то считается исходя из мощности лампы накаливания. Итог таков либо мощность пересчитывать, либо спецификацию поправлять вручную.

Решил спросить знатоков, может кто что-нибудь подскажет по этому поводу, может есть какие-нибудь более простые выходы из ситуации. Спасибо.

 

"Энергосберегающая" лампа представляет собой обычную люминисцентную со встроенным ПРА.

В общем случае нужно взять ЛЛ-лампу и поменять у неё цоколь, мощность и световой поток.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Пожелание к программе, для улучшения восприятия, при выборе стандартных (и не только) кривых светораспределения прикладывать картинку см. рисунок. Причем так что бы выбранная кривая подсвечивалась.

post-31413-0-79208900-1409650923.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Всем Здравствуйте господа!

Вопрос такой:

Выполняю освещение здания. Хотелось бы выполнить его на энергосберегающих лампах.

А тут такое дело: Я как понимаю расчет числа светильников исходит из таблицы для ламп накаливания (Вт/м2), т.е в данном случае приходится устанавливать лампу как лампу накаливания а в спецификацию описание выводить как для лампы энергосберегающей. Вроде все нормально, но вот одно НО, так это то, что мощность то считается исходя из мощности лампы накаливания. Итог таков либо мощность пересчитывать, либо спецификацию поправлять вручную.

Решил спросить знатоков, может кто что-нибудь подскажет по этому поводу, может есть какие-нибудь более простые выходы из ситуации. Спасибо.

 

"Энергосберегающая" лампа представляет собой обычную люминисцентную со встроенным ПРА.

В общем случае нужно взять ЛЛ-лампу и поменять у неё цоколь, мощность и световой поток.

 

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Еще одно пожелание к программе: (раздел: "Корректировка проекта")

 

Иногда (после выпуска проекта) требуется заменить один светильник на другой (пример: Заказчик поменял поставщика оборудования)

причем нужно поменять оптом, а NE позволяет менять светильники по одному (можно несколько, но все равно нужно выбирать).

А если светильников 1500, и все в разных помещениях, то задача достаточно трудоемкая.

Можно конечно в БД "перебить" один светильник на другой, но это трудоемко, и не решает проблемы, когда нужно заменить несколько типов светильников на один.

 

Требуется: максимум 5 кликов, заменить в проекте один тип светильника на другой. Можно из БД, можно из модели.

Link to comment
Share on other sites

Еще одно пожелание к программе: (раздел: "Корректировка проекта")

 

Иногда (после выпуска проекта) требуется заменить один светильник на другой (пример: Заказчик поменял поставщика оборудования)

причем нужно поменять оптом, а NE позволяет менять светильники по одному (можно несколько, но все равно нужно выбирать).

А если светильников 1500, и все в разных помещениях, то задача достаточно трудоемкая.

Можно конечно в БД "перебить" один светильник на другой, но это трудоемко, и не решает проблемы, когда нужно заменить несколько типов светильников на один.

 

Требуется: максимум 5 кликов, заменить в проекте один тип светильника на другой. Можно из БД, можно из модели.

 

а выноски числа светильников все равно ведь придется заново выносить(

Link to comment
Share on other sites

Еще одно пожелание к программе: (раздел: "Корректировка проекта")

 

Иногда (после выпуска проекта) требуется заменить один светильник на другой (пример: Заказчик поменял поставщика оборудования)

причем нужно поменять оптом, а NE позволяет менять светильники по одному (можно несколько, но все равно нужно выбирать).

А если светильников 1500, и все в разных помещениях, то задача достаточно трудоемкая.

Можно конечно в БД "перебить" один светильник на другой, но это трудоемко, и не решает проблемы, когда нужно заменить несколько типов светильников на один.

 

Требуется: максимум 5 кликов, заменить в проекте один тип светильника на другой. Можно из БД, можно из модели.

 

а выноски числа светильников все равно ведь придется заново выносить(

 

Да, заодно еще раз проверите оформление проекта. Выноски - это 5% оставшейся работы, потому что набивать светильники в БД - это ж..а.

Link to comment
Share on other sites

Еще одно пожелание к программе: (раздел: "Корректировка проекта")

 

Иногда (после выпуска проекта) требуется заменить один светильник на другой (пример: Заказчик поменял поставщика оборудования)

причем нужно поменять оптом, а NE позволяет менять светильники по одному (можно несколько, но все равно нужно выбирать).

А если светильников 1500, и все в разных помещениях, то задача достаточно трудоемкая.

Можно конечно в БД "перебить" один светильник на другой, но это трудоемко, и не решает проблемы, когда нужно заменить несколько типов светильников на один.

 

Требуется: максимум 5 кликов, заменить в проекте один тип светильника на другой. Можно из БД, можно из модели.

 

а выноски числа светильников все равно ведь придется заново выносить(

 

Да, заодно еще раз проверите оформление проекта. Выноски - это 5% оставшейся работы, потому что набивать светильники в БД - это ж..а.

 

А светильники то для спецификации нужны, можно прям в спецификации поправить да и все)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...