Пожелание к программе: хорошо бы, если бы можно было реализовать автоматическую нумерацию с префиксом. Т.е вместо Р.102.2 можно было УР45. (ну или УР.102.2).

Причем префикс задавать в окошке (как сделано для КНС). Т.е. задал префикс выбрал нужные розетки и все.

Соответсвенно, что бы можно было задавать и суффикс для розеток, например 2К-45. И разделитель тоже что бы регулировался: точка, тире и (или) наклонная черта

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 3,1т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

И снова здоровенный объект (административное здание, 6 этажей, примерно 450 помещений) и снова наш обожаемый (местами) нанокад электро. В этот раз обошлось без освещения. Зато всякой мути типа розеток

Тема для обсуждения: В технологическом задании (ТХЗ), иногда, есть множество однотипных нагрузок (например гаражный щит)   Предлагаю обсудить задание уникального номера для технологического задания

Тут я с вами не согласен. Получается следующая ситуация: этажей нет, а кабель в них есть. Это противоречит логике. Ведь мы строим реалистичную модель сети. И если кабель проходит по этажам, то этажи д

Изображения в теме

Пожелание к программе: хочется, что бы выпадающее меню (см. рисунок 1), можно было настраивать см. рис. 2 и 3.

_http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/kak-izmerit-ploshhad-v-autocad-neskolko-shtatnyx-sposobov/

post-31413-0-66532100-1419684892.png

post-31413-0-54195900-1419684905.png

post-31413-0-99630600-1419684921.png

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожелание к программе: хочется, что бы выпадающее меню (см. рисунок 1), можно было настраивать см. рис. 2 и 3.

_http://sapr-journal.ru/uroki-autocad/kak-izmerit-ploshhad-v-autocad-neskolko-shtatnyx-sposobov/

Пожелание принято :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всех форумчан с наступающим Новым Годом!! Всех благ!!

Следущее пожелание,(возможно уже есть в планах но все равно напишу на всякий случай)

На данный момент довольно много времени занимает введение вручную кабеля для каждого фидера,

Например общественное здание с 20 щитами освещения, в каждом 10 груп освещения и 10 розеточная сеть.

Во всех этих щитах будет кабель ВВГнгLS-3х2,5/4х2,5/2х2,5 нам приходится заходить в каждый фидер и устанавливать для каждого типа проводника(4-проводный кабель, 2-проводный, 3-проводный, 5 проводный) кабель в ручную. Это занимает как минимум 3-4 клика мышкой.

И вся простановка затягивается.

Предлагаю для ускорения этой процедуры сделать следующее.

На каждом уровне: на отдельном фидере, для щита в целом, и для группы щитов (при выделении группы)- сделать команду выбора кабеля.

Она будет работать следующим образом. Выбираем тип кабеля ВВГнгLS(или какой другой по необходимости), потом выбираем сечение(в нашем случае это 2,5), и во свех выбранных элементах для которых выполнялась данная команда происходит автоматическая простановка кабеля(ВВГнгLS-2х2,5/ВВГнгLS-3х2,5 и т.д. где какой нужен по колличеству жил).

В данном примере большой объем работы будет сделан за пару кликов(увеличение производительности труда во много раз на этой процедуре).

В данном примере показан случай когда выгода от этой команды будет максимальная, но она так же будет полезна и в тех случаях, где в щитах в большинстве групп кабель определенного сечения(выбираем нужные группы и выполняем команду, или для всего щита, а потом оставщиеся группы заменяем кабель).

Так же нужно сделать какой то флажок, который отображал бы выбраны кабеля для этого фидера или нет.

Как развитие на будующее-добавить дополнительно автоматический выбор кабеля по заданным параметрам(ток, уставка теплового расцепителя, потери напряжения(задать максимальные для данного участка) и т.д.)

Изменено пользователем Rain3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всех форумчан с наступающим Новым Годом!! Всех благ!!

Следущее пожелание,(возможно уже есть в планах но все равно напишу на всякий случай)

На данный момент довольно много времени занимает введение вручную кабеля для каждого фидера,

Например общественное здание с 20 щитами освещения, в каждом 10 груп освещения и 10 розеточная сеть.

Во всех этих щитах будет кабель ВВГнгLS-3х2,5/4х2,5/2х2,5 нам приходится заходить в каждый фидер и устанавливать для каждого типа проводника(4-проводный кабель, 2-проводный, 3-проводный, 5 проводный) кабель в ручную. Это занимает как минимум 3-4 клика мышкой.

И вся простановка затягивается.

Предлагаю для ускорения этой процедуры сделать следующее.

На каждом уровне: на отдельном фидере, для щита в целом, и для группы щитов (при выделении группы)- сделать команду выбора кабеля.

Она будет работать следующим образом. Выбираем тип кабеля ВВГнгLS(или какой другой по необходимости), потом выбираем сечение(в нашем случае это 2,5), и во свех выбранных элементах для которых выполнялась данная команда происходит автоматическая простановка кабеля(ВВГнгLS-2х2,5/ВВГнгLS-3х2,5 и т.д. где какой нужен по колличеству жил).

В данном примере большой объем работы будет сделан за пару кликов(увеличение производительности труда во много раз на этой процедуре).

В данном примере показан случай когда выгода от этой команды будет максимальная, но она так же будет полезна и в тех случаях, где в щитах в большинстве групп кабель определенного сечения(выбираем нужные группы и выполняем команду, или для всего щита, а потом оставщиеся группы заменяем кабель).

Так же нужно сделать какой то флажок, который отображал бы выбраны кабеля для этого фидера или нет.

Как развитие на будующее-добавить дополнительно автоматический выбор кабеля по заданным параметрам(ток, уставка теплового расцепителя, потери напряжения(задать максимальные для данного участка) и т.д.)

Пожелание принято. Постараемся сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всех форумчан с наступающим Новым Годом!! Всех благ!!

Следущее пожелание,(возможно уже есть в планах но все равно напишу на всякий случай)

На данный момент довольно много времени занимает введение вручную кабеля для каждого фидера,

Например общественное здание с 20 щитами освещения, в каждом 10 груп освещения и 10 розеточная сеть.

Во всех этих щитах будет кабель ВВГнгLS-3х2,5/4х2,5/2х2,5 нам приходится заходить в каждый фидер и устанавливать для каждого типа проводника(4-проводный кабель, 2-проводный, 3-проводный, 5 проводный) кабель в ручную. Это занимает как минимум 3-4 клика мышкой.

И вся простановка затягивается.

Предлагаю для ускорения этой процедуры сделать следующее.

На каждом уровне: на отдельном фидере, для щита в целом, и для группы щитов (при выделении группы)- сделать команду выбора кабеля.

Она будет работать следующим образом. Выбираем тип кабеля ВВГнгLS(или какой другой по необходимости), потом выбираем сечение(в нашем случае это 2,5), и во свех выбранных элементах для которых выполнялась данная команда происходит автоматическая простановка кабеля(ВВГнгLS-2х2,5/ВВГнгLS-3х2,5 и т.д. где какой нужен по колличеству жил).

В данном примере большой объем работы будет сделан за пару кликов(увеличение производительности труда во много раз на этой процедуре).

В данном примере показан случай когда выгода от этой команды будет максимальная, но она так же будет полезна и в тех случаях, где в щитах в большинстве групп кабель определенного сечения(выбираем нужные группы и выполняем команду, или для всего щита, а потом оставщиеся группы заменяем кабель).

Так же нужно сделать какой то флажок, который отображал бы выбраны кабеля для этого фидера или нет.

Как развитие на будующее-добавить дополнительно автоматический выбор кабеля по заданным параметрам(ток, уставка теплового расцепителя, потери напряжения(задать максимальные для данного участка) и т.д.)

 

Поддерживаю все, кроме автоматического выбора кабелей.

данное пожелание можно будет реализовать только в виде рекомендации, и то после реализации поста: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3219&view=findpost&p=29575

Там кстати, по поводу кабелей много копий сломано.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вначале нужно хоть что то реализовать, а пользоваться или нет дело пользователей. Да и потом пойдут отзывы и можно будет устранять недочеты.

Хотя на мой взглаяд автоматический выбор кабеля не такая уж сложная задача и ее сразу можно сделать грамотно. Главное не использовать упрощенных методик.(которых набралось достаточно много и они вносят определенную путаницу)

Все делается по алгоритму, в зависимости от требуемых исходных параметров, т.е. все реализуема програмно.

Все нормативы на данный момент есть, задача реализовать в программе.

по длительно допустимому току ГОСТ Р 50571.5.52 электропроводки.

по нагреву и расчету КЗ есть госты РД 153-34_0-20_527-98, ГОСТ Р МЭК 60949-2009 и расчету тока КЗ.

Главное не использовать параметры по расчету 1ф тока кз с минского госта, т.к. там на мой взгляд не верные данные по кабелям(т.к. не соответствуют многим авторитетным изданиям и логике), хотя формулы верные.

Ток кз считать согласно методитке фаза-0, с учетом нагрева и дуги, время отключения- параметр аппарата защиты. сопротивления кабеля и активные и индуктивные можно найти, ну и потом расчитать сопротивление цепи фаза-0.

Ну и по тем параметрам которые задаст пользователь, или проставятся из общих даных и логике проекта расчитывать кабель(с возможномтью регулировать в ручную) ,это:

необходимость защиты от перегрузки данного фидера,

время отключения аппарата защиты,

потери напряжения на данном участке,

длительно допустимый ток кабеля соответственно считается с учетом условий, которые отчасти задаются в настройках проекта(регион и темпрературы, можно и преимущественный способ прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52-чтобы по умолчанию на всех кабелях стоял), остальное берется с проекта, в трубе/лотке и т.д. благо подвижки к этому в программе есть.

 

ну и соответственно подробный отчет по расчету каждого щита, ненужные графы можно будет потом в екселе убрать)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Несколько пожеланий по подшивкам

(насколько я знаю, в Электро будут свои подшивки, отличные от СПДС)

 

1) Что бы можно было переименовать лист прямо в штампе (Поскольку в Акаде весь штамп реализован через ссылки (поля), см. pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-podshivki/, то это иногда вводит в заблуждение)

2) Что бы при копировании папки с подшивкой листы "подхватывались". В Акаде это происходит не всегда. А также при переименовании файлов, можно было вернуть сооответствие "оптом". В Акаде это можно сделать только по одному листу.

3) !!!Главное. Что бы при формировании комплекта из подшивки все прокси разбивались (включая таблицы Нано). Оставались только примитивы dwg. Это нужно что бы корректно открывались файлы в других программах (в частности Брискад)

4) Что бы кнопка "далее" работала во всем проекте, а не только в группе листов подшивки (хотя спорно... :) )

5) Что бы приложение (П1, П2...) при комплектации (печати в PDF) листы нумеровались так, что бы сортировка в Винде располагала их по порядку.

6) Добавить автонумерацию листов.

7) Автоматическая расстановка подписей в PDF.

 

P.S. Если что-то непонятно- милости просим в "личку". :)

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотел уточнить когда планируется выход PSE c функцией свободного изменения наименования любых фидеров?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вначале нужно хоть что то реализовать, а пользоваться или нет дело пользователей. Да и потом пойдут отзывы и можно будет устранять недочеты.

Хотя на мой взглаяд автоматический выбор кабеля не такая уж сложная задача и ее сразу можно сделать грамотно. Главное не использовать упрощенных методик.(которых набралось достаточно много и они вносят определенную путаницу)

Все делается по алгоритму, в зависимости от требуемых исходных параметров, т.е. все реализуема програмно.

Все нормативы на данный момент есть, задача реализовать в программе.

по длительно допустимому току ГОСТ Р 50571.5.52 электропроводки.

по нагреву и расчету КЗ есть госты РД 153-34_0-20_527-98, ГОСТ Р МЭК 60949-2009 и расчету тока КЗ.

Главное не использовать параметры по расчету 1ф тока кз с минского госта, т.к. там на мой взгляд не верные данные по кабелям(т.к. не соответствуют многим авторитетным изданиям и логике), хотя формулы верные.

Ток кз считать согласно методитке фаза-0, с учетом нагрева и дуги, время отключения- параметр аппарата защиты. сопротивления кабеля и активные и индуктивные можно найти, ну и потом расчитать сопротивление цепи фаза-0.

Ну и по тем параметрам которые задаст пользователь, или проставятся из общих даных и логике проекта расчитывать кабель(с возможномтью регулировать в ручную) ,это:

необходимость защиты от перегрузки данного фидера,

время отключения аппарата защиты,

потери напряжения на данном участке,

длительно допустимый ток кабеля соответственно считается с учетом условий, которые отчасти задаются в настройках проекта(регион и темпрературы, можно и преимущественный способ прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52-чтобы по умолчанию на всех кабелях стоял), остальное берется с проекта, в трубе/лотке и т.д. благо подвижки к этому в программе есть.

 

ну и соответственно подробный отчет по расчету каждого щита, ненужные графы можно будет потом в екселе убрать)))

Все, что вы написали про кабели будет постепенно реализовываться.

 

Хотел уточнить когда планируется выход PSE c функцией свободного изменения наименования любых фидеров?

В феврале-марте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите когда появится возможность одновременно в несколько установленных изделий добавлять крепеж? А также в несколько распределительных коробках одновременно добавлять СИЗы или какой другой материал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите когда появится возможность одновременно в несколько установленных изделий добавлять крепеж? А также в несколько распределительных коробках одновременно добавлять СИЗы или какой другой материал?

Здравствуйте!

Нужно:

1. Создать в БД "Комплектацию ..."

2. Выделить на плане несколько изделий

3. В окне групповых свойств задать типовую комплектацию.

Готово.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Будет удобно если сделаете следующие выноски, как на рисунке, без указания щита, только наименование фидеров, и в рамке, колличество столбцов и строк регулировать "ручками" автокада.

и еще сделайте возножность установок выносок под определенным улом(30,45 или 60 градусов и луюбой другой), желательно к полярной привязке, чтобы все выноски были парралельны )) очень удобно читать чертеж и красиво. Для это желательно начинать с трассы или объекта, потом мышкой размещаем выноску, но она отрисовывается под углом заданным в полярном отслеживании.

Всех благ))

Выноски.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос по редактору БД. В новой версии NCE 6.0 и PSE 9.0 после установки редактора БД не отображается кнопка "Добавить базу".

Это проблема в софте или замучал windows/

post-61956-0-64409600-1421153495.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос по редактору БД. В новой версии NCE 6.0 и PSE 9.0 после установки редактора БД не отображается кнопка "Добавить базу".

Это проблема в софте или замучал windows/

Это не то и не другое. Это изменение в программе. Теперь базу не нужно подключать. Теперь нужно положить базу в папку библиотеки БД и она автоматически подключится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня одно пожелание которое ну прям раздражает)

В выноски числа светильников пожалуйста исправьте мм на м. Ну или хотя бы предоставьте такую возможность нам, выбирать) а то вручную делаю)

 

Ну и естественно, чтобы наконец без танцев с бубном можно было сделать выноску на межэтажном переходе группы что приходят снизу и какие уходят вверх)

Изменено пользователем 4_lux
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В выноски числа светильников пожалуйста исправьте мм на м. Ну или хотя бы предоставьте такую возможность нам, выбирать) а то вручную делаю)

Уже сделали. Появится в следующей версии.

 

Ну и естественно, чтобы наконец без танцев с бубном можно было сделать выноску на межэтажном переходе группы что приходят снизу и какие уходят вверх)

Постараемся сделать. Но обещать не могу...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 4 недели спустя...

При установке засечек они ставятся на слой который выбран с свойствах проекта.

На мой взгляд установка выносок на текущий слой лучше, так как дает большую гибкость(так было ранее.).

Или почему бы не сделать 2 варианта с выбором какого именно в настройках проекта.

Зачем убирать какие то решения, если ими могут пользоватся, лучше делать 2 варианта с возможностью выбора.

и зотелось бы что бы при вставке светильников можно было поменять основные параметры вставки, такие как колличество столбцов и строк и может еще другие параметры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может уже было, но есть пожелания.

 

1. Выноска числа светильников. При установке выноски, что бы информация бралась допустим при выборе контура или круговой выноски помещения. В настоящее время надо указывать каждый светильник, что очень неудобно (особенно при большом количестве светильников в помещении 200-300). Ведь в "результатах светотехнических расчётов" для каждого помещения эта информация есть.

2. Добавить выносную линию к выноске числа светильников. Часто места для выноски в помещении не хватает и приходится выносить выноску за пределы помещения.

3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может уже было, но есть пожелания.

 

1. Выноска числа светильников. При установке выноски, что бы информация бралась допустим при выборе контура или круговой выноски помещения. В настоящее время надо указывать каждый светильник, что очень неудобно (особенно при большом количестве светильников в помещении 200-300). Ведь в "результатах светотехнических расчётов" для каждого помещения эта информация есть.

2. Добавить выносную линию к выноске числа светильников. Часто места для выноски в помещении не хватает и приходится выносить выноску за пределы помещения.

3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.

 

п.п. 1 и 2 - уже было.

п.3: А часом, Вы не путаете "нормированную" освещенность с "рассчитанной"?

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.

п.3: А часом, Вы не путаете "нормированную" освещенность с "рассчитанной"?

Нет не путаю. Как же я могу изменить "рассчитанную" освещённость в свойстве помещения?

Для эксперимента. Устанавливаю в помещении нормированную освещенность 300лк в свойствах помещения. Устанавливаю спецвыноску - показывает 300 лк. Обновляю модель. Изменяю норм. освещённость на 200 лк для этого же помещения. Ещё раз обновляю модель. Выноска не обновляется. Устанавливаю ещё одну выноску для этого же помещения - показывает 200 лк. В итоге имею две выноски 200 и 300 лк для одного помещения.

NE6

post-60121-0-95791900-1423657254.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.

п.3: А часом, Вы не путаете "нормированную" освещенность с "рассчитанной"?

Нет не путаю. Как же я могу изменить "рассчитанную" освещённость в свойстве помещения?

Для эксперимента. Устанавливаю в помещении нормированную освещенность 300лк в свойствах помещения. Устанавливаю спецвыноску - показывает 300 лк. Обновляю модель. Изменяю норм. освещённость на 200 лк для этого же помещения. Ещё раз обновляю модель. Выноска не обновляется. Устанавливаю ещё одну выноску для этого же помещения - показывает 200 лк. В итоге имею две выноски 200 и 300 лк для одного помещения.

NE6

 

 

Есть шаблон экспликации помещений, где указана нормируемая и рассчитанная освещеннность.

Рекомендую. Лучше один раз сгенерировать таблицу, чем каждый раз в помещение лепить выноску. ИМХО.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может уже было, но есть пожелания.

 

1. Выноска числа светильников. При установке выноски, что бы информация бралась допустим при выборе контура или круговой выноски помещения. В настоящее время надо указывать каждый светильник, что очень неудобно (особенно при большом количестве светильников в помещении 200-300). Ведь в "результатах светотехнических расчётов" для каждого помещения эта информация есть.

2. Добавить выносную линию к выноске числа светильников. Часто места для выноски в помещении не хватает и приходится выносить выноску за пределы помещения.

3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.

Сделаем

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. Возможно баг или я что-то не так делаю. Не происходит обновление выноски "нормируемая освещенность". Опишу ситуацию. Устанавливаю спецвыноску нормируемая освещенность. Далее в течении работы над проектом изменяется нормируемая освещенность в одном конкретном помещении. Меняю значение освещённости в свойствах помещения. Обновляю модель кнопкой "обновление модели". Обновление выноски "нормируемая освещенность" не происходит.

п.3: А часом, Вы не путаете "нормированную" освещенность с "рассчитанной"?

Нет не путаю. Как же я могу изменить "рассчитанную" освещённость в свойстве помещения?

Для эксперимента. Устанавливаю в помещении нормированную освещенность 300лк в свойствах помещения. Устанавливаю спецвыноску - показывает 300 лк. Обновляю модель. Изменяю норм. освещённость на 200 лк для этого же помещения. Ещё раз обновляю модель. Выноска не обновляется. Устанавливаю ещё одну выноску для этого же помещения - показывает 200 лк. В итоге имею две выноски 200 и 300 лк для одного помещения.

NE6

 

 

Есть шаблон экспликации помещений, где указана нормируемая и рассчитанная освещеннность.

Рекомендую. Лучше один раз сгенерировать таблицу, чем каждый раз в помещение лепить выноску. ИМХО.

1. Согласно ГОСТ 21.608 нормируемую освещенность необходимо указывать на плане.

2. Если выноска устанавливается, то по логике и обновляться должна...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...