Lion2032 Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Все сделал 100% как в вебинаре "Свет с двух мест". Все сделал как в вебинаре. Все получилось. Ссылка на проект в личке. Замечания по оформлению: вместо УГО разрывов, для визуального разрыва трассы, можно использовать текстовый элемент, если поместить его в непечатаемый слой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 (edited) Подскажите пожалуйста как быть. В проекте создал план ЭО там все разместил подключил к щиткам, далее подключил ещё 1 план (ЭМ). Туда скопировал те же щитки и добавил новые. Теперь вопрос, как мне в ЭМ рассчитать нагрузку если вся нагрузка подключена к щиткам на плане ЭО? И наоборот тоесть я типо запитал на ЭМ эти щиты у них есть свои параметры линии от трасф до щита, а в ЭО у меня как бы эти же щиты ничем не запитаны и КЗ на вводе зашкаливает. Edited May 26, 2016 by Ruyke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 Подскажите пожалуйста как быть. В проекте создал план ЭО там все разместил подключил к щиткам, далее подключил ещё 1 план (ЭМ). Туда скопировал те же щитки и добавил новые. Теперь вопрос, как мне в ЭМ рассчитать нагрузку если вся нагрузка подключена к щиткам на плане ЭО? И наоборот тоесть я типо запитал на ЭМ эти щиты у них есть свои параметры линии от трасф до щита, а в ЭО у меня как бы эти же щиты ничем не запитаны и КЗ на вводе зашкаливает. Так делать нельзя. У вас получились разные щиты. Один из вариантов организовать связь между чертежами с помощью элементов "Разрыв". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 А другой из вариантов? Или как вообще лучше сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 Подскажите пожалуйста как быть. В проекте создал план ЭО там все разместил подключил к щиткам, далее подключил ещё 1 план (ЭМ). Туда скопировал те же щитки и добавил новые. Теперь вопрос, как мне в ЭМ рассчитать нагрузку если вся нагрузка подключена к щиткам на плане ЭО? И наоборот тоесть я типо запитал на ЭМ эти щиты у них есть свои параметры линии от трасф до щита, а в ЭО у меня как бы эти же щиты ничем не запитаны и КЗ на вводе зашкаливает. Добрый, на мой взгляд не совсем правильно организован проект. Я делаю так, ЭО - это ЭО со всеми вытекающими последствиями, т.е. трассы, щиты (шкафы) ну и соответственно свой план. ЭМ - это ЭМ, тоже самое т.е. трассы, щиты (шкафы) ну и соответственно свой план. Если проект большой, то 2 разных плана, если проект маленький и ЭМ и ЭО можно объединить в ЭОМ, то рисую на одном и планы разделяю по зданиям, ЭМ - здание 1, ЭО здание 2 (например). Далее на ЭМ устанавливаю ВРУ, подключаю все щиты (шафы) проектов ЭМ и ЭО. После чего разрывом трасс устанавливаю связь между ЭМ и ЭО (их может быть несколько). Все, на ВРУ получаем полную картину, а на плане ЭМ расставляю только УГО щитов марки ЭО (просто рисую). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 (edited) Как с Вами связаться можно? Скайп или телефон. Проконсультироваться хотел. В личку данные Edited May 26, 2016 by Ruyke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 С кем связаться? Со мной или с Электриком? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 С Вами Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 Есть еще маленькое предложение... А можно сделать так, чтобы номер здания был каким угодно, а не только целые числа? Чтобы можно было писать, допустим, 30, 30.1, 30.2 или 30.А. Удобно присваивать номера зданий по ГП, а там всякое бывает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 Есть еще маленькое предложение... А можно сделать так, чтобы номер здания был каким угодно, а не только целые числа? Чтобы можно было писать, допустим, 30, 30.1, 30.2 или 30.А. Удобно присваивать номера зданий по ГП, а там всякое бывает. Запишу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 Коллеги! Ещё такой вопрос. Вот сделал как советовали разместил в одной модели ЭО и ЭМ там через разрывы трасс соеденил, все получилось спасибо! Вопрос следующий: В Технологическом задании у ЭП надо указывать ГХ и вот вопрос как лучше сделать. Ведь на ЭО у меня ещё совсем чуть чуть розеточной сети для весов и офисов. А на плане ЭМ там всякие разрывные машины климатические камеры (станки различные вообщем). И вот как сделать лучше по РТМ или по СП? Ведь нельзя же в ЭМ сделать по РТМ, а в ЭО по СП. Или если я сделаю все по РТМ то на ЭО это не сильно повлияет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 (edited) Я делаю так, если здание промышленное - по РТМ, остальные - СП. Кстати, при установке в программе "по РТМ" можно задавать ГХ "Рабочее освещение" и "Розеточную сеть" Кс вручную, потом, при расчете программа их учитывает. Edited May 27, 2016 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 А вот как понять промышленное здание или нет? просто тут же есть помещения типо офисов ну их поменьше, а в основном аналитические с категорией П2а и В1а, и там стоит оборудование всякое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 А вот как понять промышленное здание или нет? просто тут же есть помещения типо офисов ну их поменьше, а в основном аналитические с категорией П2а и В1а, и там стоит оборудование всякое. Делай по РТМ... офисных помещений то мало, значит под административно-бытовые не попадает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 Приветствую! Не знаю озвучивали ли до меня, но считаю необходимым сделать выноску групп согласно маркировки групп в щите. А так-же более гибкую настройку самой выноски, чтобы можно было отказаться от маркировки щита в выноске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 Приветствую! Не знаю озвучивали ли до меня, но считаю необходимым сделать выноску групп согласно маркировки групп в щите. А так-же более гибкую настройку самой выноски, чтобы можно было отказаться от маркировки щита в выноске. Давайте попробуем. Присылайте по порядку, какую выноску и как нужно сделать. Только давай те по порядку Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 А можно как нибудь поставить щит вентиляции например или пожарки и в нем указать просто мощность? Я вот найти в свойствах такого не могу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 А можно как нибудь поставить щит вентиляции например или пожарки и в нем указать просто мощность? Я вот найти в свойствах такого не могу При расчетах по СП можно. В свойствах щита есть параметр "Потребители". Вот там и задавайте нагрузку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 А можно как нибудь поставить щит вентиляции например или пожарки и в нем указать просто мощность? Я вот найти в свойствах такого не могу При расчетах по СП можно. В свойствах щита есть параметр "Потребители". Вот там и задавайте нагрузку. Ага спасибо. Мне тут ещё посоветовал Andrey_ka что можно задать щиток в ТЗ и присвоить его УГО (РУ потребитель). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 Да, так тоже можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 27, 2016 Report Share Posted May 27, 2016 Пожелание: добавить в спецвыноску параметр "обратной" засечки (т.е. засечки повернутой на 90 гр. относительно исходной "прямой") Насколько я знаю, есть такая фича в платформе, но там её можно назначить типу (т.е. всем) выносок, а не отдельной выноске. Т.к. иногда сама засечка сливается с комментируемой трассой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexael16 Posted May 30, 2016 Report Share Posted May 30, 2016 Для раздела оборудование, нужно добавить параметр (номер питающей группы) для шаблона выноски. Например для щита управления выноску можно выполнить только маркировку, тип, высота установки но нет номера группы питающей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexael16 Posted May 30, 2016 Report Share Posted May 30, 2016 Выноски делать как мультивыноска автокад сначала привязка выноски потом текст и когда текст справа от объекта выноска разворачивается соответственно и наоборот. Много времени уходит на разворот выносок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexael16 Posted May 30, 2016 Report Share Posted May 30, 2016 Экспорт ТО не только в Excel но и в АСad и возможностью выводить по этажам таблицы ТО. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 30, 2016 Report Share Posted May 30, 2016 Экспорт ТО не только в Excel но и в АСad и возможностью выводить по этажам таблицы ТО. +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.