Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...

И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом

Перед созданием Комплексного РУ отключите одни панели от других.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 3,1т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

И снова здоровенный объект (административное здание, 6 этажей, примерно 450 помещений) и снова наш обожаемый (местами) нанокад электро. В этот раз обошлось без освещения. Зато всякой мути типа розеток

Тема для обсуждения: В технологическом задании (ТХЗ), иногда, есть множество однотипных нагрузок (например гаражный щит)   Предлагаю обсудить задание уникального номера для технологического задания

Тут я с вами не согласен. Получается следующая ситуация: этажей нет, а кабель в них есть. Это противоречит логике. Ведь мы строим реалистичную модель сети. И если кабель проходит по этажам, то этажи д

Изображения в теме

Планируется ли поддержка вывода отчётов в LibreOffice Write и Calc?

Пока не планируется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Планируется ли поддержка вывода отчётов в LibreOffice Write и Calc?

Пока не планируется.

А можно поинтересоваться почему? Есть значительные трудности в этом?

Вопрос возникает потому, что в программе есть возможность выгрузки в OpenOffice, а так как LibreOffice это форк от OpenOffice, то по логике больших проблем возникать не должно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Планируется ли поддержка вывода отчётов в LibreOffice Write и Calc?

Пока не планируется.

А можно поинтересоваться почему? Есть значительные трудности в этом?

Вопрос возникает потому, что в программе есть возможность выгрузки в OpenOffice, а так как LibreOffice это форк от OpenOffice, то по логике больших проблем возникать не должно.

Потому что выгрузка в OpenOffice не пользуется популярностью.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Потому что выгрузка в OpenOffice не пользуется популярностью.

 

Вот тут я не согласен. Я довольно долго пользовался LibreOffice, ставил OpenOffice специально для NanoCAD. Потом перешел на MicrosoftOffice по двум причинам - иногда некорректная работа в Open'e с колонтитулами и еще какие-то проблемы, сейчас уже не вспомню. Libre намного удобнее. Вторая причина - это большой объем OneDrive, но тут она была вторична. Если б нашел аналогичный по цене облачный диск, то с удовольствием бы вернулся на открытое ПО.

Очень много заказчиков работают с OpenOffice или LibreOffice. Потому что, по сути, инженерам и не надо всех возможностей MicrosoftOffice.

К стати, вопрос уже как то поднимался, насколько я помню, но тогда ответ был иной :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас просто есть задачи с намного большим приоритетом. Со временем и эту задачу сделаем, но не в ближайшее время.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Потому что выгрузка в OpenOffice не пользуется популярностью.

У нас у большинства на рабочих машинах только LibreOffice установлен. Поэтому критично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добавьте возможность растягивать окно "Прокладка кабелей/проводов", когда много автоматов палец устает скролить

post-65226-0-62429600-1544863491.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю сделать при генерации схем отдельное окно уже использованных шаблонов.

Для ускорения процесса выдачи документации.

 

P.S. Добавьте в параметры шаблона - "Задержка времени срабатывания защиты от тока КЗ, сек"

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предложение - чтобы в стояках можно было прописывать ГХ, которые могут идти по данным стоякам. К примеру, только ГХ "Аварийное освещение" и "СПЗ". А в другом только "Рабочее освещение", "ТХ" и "Кондиционирование". Помогло бы при автоматической прокладке трасс между этажами, когда чертишь для IFC (трассы одни и те же для разных ГХ), а подъем трасс разного назначения в разных местах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите, а можно ли как-то подредактировать файлы, которые отвечают за отображение сечений с полками? Где они лежат?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите, а можно ли как-то подредактировать файлы, которые отвечают за отображение сечений с полками? Где они лежат?

Наверное никак...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...

Есть замечание, опять же по проектированию в BIM.

Прокладываю трассу вдоль стен. К примеру, кабель-канал. Лотков тоже касается. Указываю сторону крепления. Но по факту, при переходе в 3Д ось трассы идёт посередине КНС, а не привязывается к стороне крепления. Было бы гораздо удобней чтобы привязывалась к стороне крепления.

Т.е. идёт к-канал 40х60, к примеру. Или лоток 200х100. Проложил вдоль стены. Включил 3Д - половина канала (лотка) идёт в стене. Ну ОК, перенёс лоток чуток от стены. А потом оказалось что лотка маловато. нужно 100х60 (в случае к-канала) или лоток шириной 300 - опять двигать, если надо выдать в 3Д. "забить" на это дело уже не получается - результаты требуют в BIM-модели со всеми смежными разделами.

Надеюсь, понятно, объяснил. Попробуйте проложить лотки шириной 300 вдоль стены и переведите в 3Д.

post-62933-0-04217400-1547031096.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть замечание, опять же по проектированию в BIM.

Прокладываю трассу вдоль стен. К примеру, кабель-канал. Лотков тоже касается. Указываю сторону крепления. Но по факту, при переходе в 3Д ось трассы идёт посередине КНС, а не привязывается к стороне крепления. Было бы гораздо удобней чтобы привязывалась к стороне крепления.

Т.е. идёт к-канал 40х60, к примеру. Или лоток 200х100. Проложил вдоль стены. Включил 3Д - половина канала (лотка) идёт в стене. Ну ОК, перенёс лоток чуток от стены. А потом оказалось что лотка маловато. нужно 100х60 (в случае к-канала) или лоток шириной 300 - опять двигать, если надо выдать в 3Д. "забить" на это дело уже не получается - результаты требуют в BIM-модели со всеми смежными разделами.

Надеюсь, понятно, объяснил. Попробуйте проложить лотки шириной 300 вдоль стены и переведите в 3Д.

Проблема ясна. Постараемся решить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, вопрос возник. В настройках программы есть параметр "Нагрев при КЗ" и имеется возможность установить параметр "Не учитывать". Так вот, для чего она нужна, если все равно учитывает? Возможно это ошибка? (юбилейное, 1000 сообщение :))

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, вопрос возник. В настройках программы есть параметр "Нагрев при КЗ" и имеется возможность установить параметр "Не учитывать". Так вот, для чего она нужна, если все равно учитывает? Возможно это ошибка? (юбилейное, 1000 сообщение :))

А почему вы считаете, что учитывает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, вопрос возник. В настройках программы есть параметр "Нагрев при КЗ" и имеется возможность установить параметр "Не учитывать". Так вот, для чего она нужна, если все равно учитывает? Возможно это ошибка? (юбилейное, 1000 сообщение :))

А почему вы считаете, что учитывает?

Тогда вопрос, где программа его не учитывает? Ошибка все равно появляется и в расчетах в ЭТМ и при запуске мастера проверок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, вопрос возник. В настройках программы есть параметр "Нагрев при КЗ" и имеется возможность установить параметр "Не учитывать". Так вот, для чего она нужна, если все равно учитывает? Возможно это ошибка? (юбилейное, 1000 сообщение :))

А почему вы считаете, что учитывает?

Тогда вопрос, где программа его не учитывает? Ошибка все равно появляется и в расчетах в ЭТМ и при запуске мастера проверок.

Чего-то я вообще не понимаю ничего. Напишите, пожалуйста (желательно со скриншотами), где и что не так.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда вопрос, где программа его не учитывает? Ошибка все равно появляется и в расчетах в ЭТМ и при запуске мастера проверок.

Этот пукт настроек не относится к проверке на термическую стойкость при КЗ.

Открываем мануал и читаем про это:

«Нагрев при КЗ» – параметр для включения или отключения учета нагрева кабеля при КЗ. При установке этого флажка производится приблизительный учет нагрева с использованием коэффициента «Снагр. кз.». При вычислении токов короткого замыкания сопротивление кабеля умножается на данный коэффициент.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Этот пукт настроек не относится к проверке на термическую стойкость при КЗ.

Открываем мануал и читаем про это:

«Нагрев при КЗ» – параметр для включения или отключения учета нагрева кабеля при КЗ. При установке этого флажка производится приблизительный учет нагрева с использованием коэффициента «Снагр. кз.». При вычислении токов короткого замыкания сопротивление кабеля умножается на данный коэффициент.

 

Коротко и ясно. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надеюсь, в начале февраля.

Раз уже пошла такая пьянка :) ... Спрошу и я, а когда выйдет новая NCE?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...