Добрый день, коллеги.

Заметил интересную особенность прокладки лотка (на мой взгляд это косяк, но возможно я что-то не так делаю или чего-то не знаю), даже не могу словами описать... но все же попробую.

Допустим у нас есть лоток, проложенный на стойках высотой 2500мм. Создаем в базе соответствующую конфигурацию, выбираем стойку высотой 2500мм, 1-й ярус указываем +2.450, второй ярус +2.250. Прокладываем лоток, высоту прокладки указываем 0.000 и способ крепления к полу (т.к. стойка крепится к полу), устанавливаем сечение и видим, что у нас все хорошо 1-я отметка лотка +2.450, 2-я +2.250, а отметка верха стойки +2.500. Далее переключаем вид на 3D и вот тут видим, что непосредственно сам лоток лежит "на полу", т.е. программа не видит в 3D высоту стойки... Далее прокладываем лоток со способом и креплением по стене, совмещаем отметки так, чтобы фактические отметки прокладки лотков совпадали, переключаемся в 3D и видим,что лоток с креплением к полу лежит существенно ниже!!!

 

 

1.PNG  2.PNG

 

Да, это баг. Будем срочно править.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, это баг. Будем срочно править.

 

Добрый день, а можно поинтересоваться когда ждать исправления? Я ж так понимаю, что только со следующей версией, тогда сразу же вопрос. когда? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, это баг. Будем срочно править.

 

Добрый день, а можно поинтересоваться когда ждать исправления? Я ж так понимаю, что только со следующей версией, тогда сразу же вопрос. когда? :)

На данный момент сложно сказать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Ситуация:

Создаю новый проект, создаю в нём этаж, затем помещение. В это помещение ставлю "Разветвитель" и выноску с маркировкой этого разветвителя. По идее после обновления маркировка должна измениться автоматически, но она становится такой: "K.R.NR", и никак не меняется. Если всё тоже самое проделать со светильником, то всё работает. Этот баг характерен только для вновь созданных проектов. В существующих, если проделать всё тоже самое - маркировка коробок работает. Более того, если из нового проекта, в котором коробка не хочет маркироваться, всё скопировать и вставить в ранее созданный, то всё работает. Пробовал переустанавливать с максимальной очисткой всех следов программы, баг остался. Но всех следов не нашёл, ибо после переустановки часть настроек программы сохранилась. В чём может быть проблема? Как её устранить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В чём может быть проблема? Как её устранить?

 

Добрый, в соседней ветке форума (Осваиваю nanoCAD Электро, стр.179) недавно обсуждалось...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Есть баг: в настройках маркировок коробок есть маска "<№ группы РУ>". Эта маска работает только для УГО "Точка разветвления", а для УГО "Разветвитель" не работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И ещё в вдогонку: Команда "Задать порядок следования объектов в помещении" не работает для УГО "Разветвитель".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Есть баг: в настройках маркировок коробок есть маска "". Эта маска работает только для УГО "Точка разветвления", а для УГО "Разветвитель" не работает.

Принято.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И ещё в вдогонку: Команда "Задать порядок следования объектов в помещении" не работает для УГО "Разветвитель".

Принято.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В окне редактирования конфигураций при создании конфигураций слоев и активации одной из них возникает неустранимая ошибка.

Версия NanoCAD Электро х64 10.0 Версия: 10.0.4905.4905 Сборка: 4905

post-71840-0-81177600-1559892354.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В окне редактирования конфигураций при создании конфигураций слоев и активации одной из них возникает неустранимая ошибка.

Версия NanoCAD Электро х64 10.0 Версия: 10.0.4905.4905 Сборка: 4905

не могу повторить, у меня все работает... можете файл с вашими конфигурациями сюда кинуть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Второй раз уже слетает назначенное через базу оборудование(и кабели тоже). Кто ни будь сталкивался с таким? Или может это у меня что-то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Второй раз уже слетает назначенное через базу оборудование(и кабели тоже). Кто ни будь сталкивался с таким? Или может это у меня что-то?

Очень редко, но такие жалобы мне приходят. К сожалению, выяснить, при каких условиях это происходит, не получается... Но, видимо, много чего должно сойтись вместе. Если у вас получится найти закономерность, будет здорово.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Ситуация такова, есть 4 насоса, 2 раб+2 рез по 75кВт, косинус =0,82/тангенс =0,7, КПД - 1 (не правильно, но как есть). Подключены к разным секциям (1раб+1рез. - (АВР) - 1раб+1рез.). Так вот, выполняю расчет, а косинус становится 0,79/ тангенс 0,77. Почему так?

Расчет_форум.xlsx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Ситуация такова, есть 4 насоса, 2 раб+2 рез по 75кВт, косинус =0,82/тангенс =0,7, КПД - 1 (не правильно, но как есть). Подключены к разным секциям (1раб+1рез. - (АВР) - 1раб+1рез.). Так вот, выполняю расчет, а косинус становится 0,79/ тангенс 0,77. Почему так?

Это особенности расчета по РТМ. Активная и реактивная мощности считаются по разным формулам. Когда все в куче - нормально. Если брать пограничные ситуации - возникают такого рода казусы...

На самом деле ничего страшного в этом нет. В любой инженерной (т.е. упрощенной, в отличие от научной) методике такие моменты встречаются. Но расчет сделан строго по методике РТМ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Столкнулся с проблемой, в нанокад я новичок, смотрю по уроку нанокад электро, первые шаги

. Дошел до места подключения оборудования, но при нажатии кнопки "мастер подключения оборудования" не открывается окошко и в принципе ни чего не происходит. По данному уроку все предыдущие этапы пройдены, созданы помещения, освещение, розетки, щит, проложены кабельные трассы. Я на сколько понял должно открываться окно "мастера подключения оборудования" в любом случае, но его нет, по этому решил, что это какой-то баг. В чем может быть проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Столкнулся с проблемой, в нанокад я новичок, смотрю по уроку нанокад электро, первые шаги

. Дошел до места подключения оборудования, но при нажатии кнопки "мастер подключения оборудования" не открывается окошко и в принципе ни чего не происходит. По данному уроку все предыдущие этапы пройдены, созданы помещения, освещение, розетки, щит, проложены кабельные трассы. Я на сколько понял должно открываться окно "мастера подключения оборудования" в любом случае, но его нет, по этому решил, что это какой-то баг. В чем может быть проблема?

Скорее всего вы не открыли проект. Вы открыли просто план.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

установлен разветвитель

к нему подключен ЭП

все подключено к шкафу

кабель к разветвителю 14х2,5 в КНС ст тр Ду40

от разветвителя до ЭП 4х1х2,5 в КНС МР26

почему то программа прокладывает кабель 4х1х2,5 до ЭП в стояке/подъеме и увеличивает количество КНС Ду40

post-63035-0-66447100-1564988499.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почему то программа прокладывает кабель...

Потому, что в настройках программы нужно "установить автоматический подбор" и "по объему" или же в ручную задать кол-во каналов 1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я наверное не правильно сформулировал проблему

подвод кабеля к разветвителю

один кабель 14х2,5 но почему-то 4 трубы

от разветвителя к ЭП кабель(косичка) 4х1х2,5 одна труба , разложено в ручную

при раскладке кабеля в подъеме отображаются

кабель вводной 14х2,5

кабель(косичка) отходящий 4х1х2,5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почему то программа прокладывает кабель...

Потому, что в настройках программы нужно "установить автоматический подбор" и "по объему" или же в ручную задать кол-во каналов 1.

Только чуть-чуть добавлю: в этом случае нужно изменять параметры раскладки не в Настройках, а в конкретной трассе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я наверное не правильно сформулировал проблему

подвод кабеля к разветвителю

один кабель 14х2,5 но почему-то 4 трубы

от разветвителя к ЭП кабель(косичка) 4х1х2,5 одна труба , разложено в ручную

при раскладке кабеля в подъеме отображаются

кабель вводной 14х2,5

кабель(косичка) отходящий 4х1х2,5

Это баг программы. Поставьте для этой трассы вручную количество 1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При взрыве файлов, (если стоит галка " открыть взорванный файл), если файл содержит не найденные внешние ссылки

NE предлагает открыть диспетчер внешних ссылок

И если нажать, да то он открывает диспетчер внешних ссылок, а вот взорвать все элементы оформления уже не предлагает

Соответственно они и не взрываются

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При взрыве файлов, (если стоит галка " открыть взорванный файл), если файл содержит не найденные внешние ссылки

NE предлагает открыть диспетчер внешних ссылок

И если нажать, да то он открывает диспетчер внешних ссылок, а вот взорвать все элементы оформления уже не предлагает

Соответственно они и не взрываются

Принято.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...