Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

а токи по фазам почему-то не выводятся

 

с потребляемой мощностью вообще загадка

в ТЗ вбил кран уст. мощностью 8,61 кВт. Кс=1

на схеме получил Ру/Рп = 8,61/9,57 :blink:

 

Выводятся, нужно смотреть ваш шаблон...

Все правильно, скорее всего вы подключили единичный электроприемник и и более на щите нагрузок нет, тут где-то туже обсуждалось и вполне возможно, что установленная мощность будет выше расчетной при единичном подключении. Зачем вы выводите в схему расчетную мощность? Для одного двигателя нужно выводить номинальную, расчетная у вас должна быть на группе электроприемников...

 

Я про расчетную мощность крана дело такое

Пытаюсь создать максимально универсальный шаблон в котором есть все. (позже возможно подкорректирую по замечаниям нормоконтроля и главспецов и сделаю на основе шаблона где есть все несколько попроще для разных типов щитов)

пока вывожу и установленную мощность и потребляемую через "/"

если Ру=Рп то по задумке через слэш должны вывестись два одинаковых числа, но почему-то с краном это не получилось.

Link to comment
Share on other sites

Как скопировать свойства помещения, но не расчёт светильников? К примеру, несколько помещений административных, чтобы не прописывать каждое в отдельности - что это административка, но не 300 лк. а 400 - сделать на одном помещении и скопировать на другое. В данный момент если помещение вообще без светильников и хочешь скопировать данные помещения - программа аварийно закрывается.

Link to comment
Share on other sites

Сейчас попробовал с трехфазной нагрузкой на щите

Потребляемую мощность пишет на каждом трехфазном потребителе больше установленной.

сначала грешил на КПД, проверил, потребляемую завышает больше чем на КПД

раскопки продолжаются..

Link to comment
Share on other sites

Сейчас попробовал с трехфазной нагрузкой на щите

Потребляемую мощность пишет на каждом трехфазном потребителе больше установленной.

сначала грешил на КПД, проверил, потребляемую завышает больше чем на КПД

раскопки продолжаются..

нагрузка по фазам неравномерная. Берется более нагрузенная фаза и умножается на 3. Попробуйте допустимую разность нагрузки увеличить, иногда спасает.

Link to comment
Share on other sites

Как разделить шестижильный кабель на два трехжильных?

количество кабелей поставить 2. По умолчанию стоит 1.

а где количество поставить 2?
Link to comment
Share on other sites

Как разделить шестижильный кабель на два трехжильных?

количество кабелей поставить 2. По умолчанию стоит 1.

а где количество поставить 2?

нашёл, электротехническая модель/подсоединения/в таблице количество кабелей (оказалось цифра эта меняется ))))
Link to comment
Share on other sites

Сейчас попробовал с трехфазной нагрузкой на щите

Потребляемую мощность пишет на каждом трехфазном потребителе больше установленной.

сначала грешил на КПД, проверил, потребляемую завышает больше чем на КПД

раскопки продолжаются..

нагрузка по фазам неравномерная. Берется более нагрузенная фаза и умножается на 3. Попробуйте допустимую разность нагрузки увеличить, иногда спасает.

 

не спасло((( поставил вообще 100% допустимый перекос фаз

при на щите 4 потребителя все трехфазные. перекоса вообще быть не может

то ли лыжи не едут, то ли я чего-то непонимаю

Link to comment
Share on other sites

не спасло((( поставил вообще 100% допустимый перекос фаз

Нужно проект смотреть, экстрасенсов тут нет :)

Link to comment
Share on other sites

Сейчас попробовал с трехфазной нагрузкой на щите

Потребляемую мощность пишет на каждом трехфазном потребителе больше установленной.

сначала грешил на КПД, проверил, потребляемую завышает больше чем на КПД

раскопки продолжаются..

нагрузка по фазам неравномерная. Берется более нагрузенная фаза и умножается на 3. Попробуйте допустимую разность нагрузки увеличить, иногда спасает.

 

не спасло((( поставил вообще 100% допустимый перекос фаз

при на щите 4 потребителя все трехфазные. перекоса вообще быть не может

то ли лыжи не едут, то ли я чего-то непонимаю

Проверьте возможно в щите выставлена одна фаза на потребителе, либо если через ТЗ подключали, то в ТЗ электроприемник однофазный.

Link to comment
Share on other sites

Тут вся проблема в том, что это двигатель. Двигатель выделяется из всех ЭП-ков тем, что у него номинальная (установленная) мощность - это механическая мощность на валу. А расчетная мощность в линии - это уже электрическая мощность, которую потребляет этот самый двигатель. А она равна: механическая мощность / КПД. Из-за этого много путаницы происходит...

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

А что говорит проверка проекта?

 

я её пока не делал.

это мой первый проект в нанокаде, осваивать приходится (спасибо начальству) на бегу.

кабели еще не выбраны, трассы определены только приблизительно проверки запускать смысла нет.

Link to comment
Share on other sites

Тут вся проблема в том, что это двигатель. Двигатель выделяется из всех ЭП-ков тем, что у него номинальная (установленная) мощность - это механическая мощность на валу. А расчетная мощность в линии - это уже электрическая мощность, которую потребляет этот самый двигатель. А она равна: механическая мощность / КПД. Из-за этого много путаницы происходит...

 

Да я уже и сам на это думать начал, проблема реально только в двигателях

наверное буду их задавать как комплексные эл. приемники или придется удалять потребялемую мощность из шаблона(

Link to comment
Share on other sites

Тут вся проблема в том, что это двигатель. Двигатель выделяется из всех ЭП-ков тем, что у него номинальная (установленная) мощность - это механическая мощность на валу. А расчетная мощность в линии - это уже электрическая мощность, которую потребляет этот самый двигатель. А она равна: механическая мощность / КПД. Из-за этого много путаницы происходит...

 

Да я уже и сам на это думать начал, проблема реально только в двигателях

наверное буду их задавать как комплексные эл. приемники или придется удалять потребялемую мощность из шаблона(

КПД=1 поставьте :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Тут вся проблема в том, что это двигатель. Двигатель выделяется из всех ЭП-ков тем, что у него номинальная (установленная) мощность - это механическая мощность на валу. А расчетная мощность в линии - это уже электрическая мощность, которую потребляет этот самый двигатель. А она равна: механическая мощность / КПД. Из-за этого много путаницы происходит...

 

Да я уже и сам на это думать начал, проблема реально только в двигателях

наверное буду их задавать как комплексные эл. приемники или придется удалять потребялемую мощность из шаблона(

КПД=1 поставьте :)

 

первым делом пробовал именно это - не помогло

Link to comment
Share on other sites

Тут вся проблема в том, что это двигатель. Двигатель выделяется из всех ЭП-ков тем, что у него номинальная (установленная) мощность - это механическая мощность на валу. А расчетная мощность в линии - это уже электрическая мощность, которую потребляет этот самый двигатель. А она равна: механическая мощность / КПД. Из-за этого много путаницы происходит...

 

Да я уже и сам на это думать начал, проблема реально только в двигателях

наверное буду их задавать как комплексные эл. приемники или придется удалять потребялемую мощность из шаблона(

КПД=1 поставьте :)

 

первым делом пробовал именно это - не помогло

Должно помочь! 100%!!!

Только я не уверен, что это нужно делать...

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Прошу уточнить, отсутствие верхних зажимов в комплексном РУ это баг или так должно быть? ВРУ - обычный щит, ГРЩ №2 - комплексное РУ.

 

2018-04-28.png

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Прошу уточнить, отсутствие верхних зажимов в комплексном РУ это баг или так должно быть? ВРУ - обычный щит, ГРЩ №2 - комплексное РУ.

Доброе утро. Не знаю, баг это или так задумано, но верхних зажимов в комплексном РУ нет.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Прошу помочь. У меня в производственном цехе уже есть шкафы с указанием их мощности. Мне надо запроектировать питание от ТП до силового шкафа в цеху, а от него до шкафов. Мне надо шкафы сделать как потребители конечные с их характеристикой? А потом уже до них все проложить? Как это сделать. Т.е. надо создать потребителей (шкафы).

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Прошу помочь. У меня в производственном цехе уже есть шкафы с указанием их мощности. Мне надо запроектировать питание от ТП до силового шкафа в цеху, а от него до шкафов. Мне надо шкафы сделать как потребители конечные с их характеристикой? А потом уже до них все проложить? Как это сделать. Т.е. надо создать потребителей (шкафы).

 

Тут есть два варианта:

 

1) Вар.1: "Забить" РУ в БД, как электропиемник и задать ему расчетную мощность (установленную задать не получиться).

2) Вар.2: "Забить" РУ в БД, как распред. устройство и в графе "доп. электроприемники" "накидать" мощности подключенных электроприемников, тогда будет в ЭТМ, и Рр, и Ру.

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

  • SevaM changed the title to Осваиваю nanoCAD Электро

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...