Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос)

С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть...

Так что мы пока в большой задумчивости...

Link to comment
Share on other sites

Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос)

С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть...

Так что мы пока в большой задумчивости...

 

Понятно, ну что же, пока тогда ручками :(

 

Кстати есть маленький вопрос:

Как смоделировать правильный подсчет токов короткого замыкания и падения напряжения, если мы подключаемся не напрямую к ТП, а например через соединительный пункт (СП) ? Известны все длины, я ради модели и подсчетов прокладывал сам 300 метров кабеля до СП, все в скрытом слое, а от СП задавал параметры ТП. Так вот, есть ли возможность проще ?)))

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос)

С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть...

Так что мы пока в большой задумчивости...

 

Понятно, ну что же, пока тогда ручками :(

 

Кстати есть маленький вопрос:

Как смоделировать правильный подсчет токов короткого замыкания и падения напряжения, если мы подключаемся не напрямую к ТП, а например через соединительный пункт (СП) ? Известны все длины, я ради модели и подсчетов прокладывал сам 300 метров кабеля до СП, все в скрытом слое, а от СП задавал параметры ТП. Так вот, есть ли возможность проще ?)))

 

Хм, можете попробовать смоделировать эту задачу в Экселе: http://forum.nanocad...indpost&p=24430

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос)

С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть...

Так что мы пока в большой задумчивости...

 

Понятно, ну что же, пока тогда ручками :(

 

Кстати есть маленький вопрос:

Как смоделировать правильный подсчет токов короткого замыкания и падения напряжения, если мы подключаемся не напрямую к ТП, а например через соединительный пункт (СП) ? Известны все длины, я ради модели и подсчетов прокладывал сам 300 метров кабеля до СП, все в скрытом слое, а от СП задавал параметры ТП. Так вот, есть ли возможность проще ?)))

В версии 6.0 это легко моделируется. Для расчетов в свойствах РУ верхнего уровня теперь можно задавать цепочку кабелей. Т.е. в вашем случае 2: от РУ до СП и от СП до ТП.

Link to comment
Share on other sites

Скажите, планируется ли автоматическое создание схем управления типа этой? ведь реле в БД есть, но количество контактов на однолинейку никак не влияет.

post-61740-0-37165000-1417676743.jpg

Edited by micky
Link to comment
Share on other sites

Скажите, планируется ли автоматическое создание схем управления типа этой? ведь реле в БД есть, но количество контактов на однолинейку никак не влияет.

Пока не планируется.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания!

Не вышла пока. Тестовая лаборатория завернула по формальным причинам.

Сейчас можно смело пользоваться бета-версией. Ее можно скачать здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6298

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания!

Не вышла пока. Тестовая лаборатория завернула по формальным причинам.

Сейчас можно смело пользоваться бета-версией. Ее можно скачать здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6298

А в чем принципиальная разница между бета-версией и конечной?

Не разу не обновлял версию программы. Нужно старую снести или поверх установить?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания!

Не вышла пока. Тестовая лаборатория завернула по формальным причинам.

Сейчас можно смело пользоваться бета-версией. Ее можно скачать здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=6298

А в чем принципиальная разница между бета-версией и конечной?

Не разу не обновлял версию программы. Нужно старую снести или поверх установить?

 

Может все-таки подождать?

http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6316&view=findpost&p=28242

http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6316&view=findpost&p=28233

Link to comment
Share on other sites

групповая выноска иногда работает некорректно, не смог выяснить из-за чего - добавляет группу с другого щита, в трассе этой группы нет

сам сделал спец. выноску, она без группировки, не очень удобно, но работает корректно, в чем косяк по стандартной?

post-60338-0-63044300-1417963238.png

Edited by myarovoy
Link to comment
Share on other sites

групповая выноска иногда работает некорректно, не смог выяснить из-за чего - добавляет группу с другого щита, в трассе этой группы нет

сам сделал спец. выноску, она без группировки, не очень удобно, но работает корректно, в чем косяк по стандартной?

 

Пользуйтесь кнопкой обновить модель на панели электро.

И при прокладке кабелей/проводов ставьте "галку" удалить существующие прокладки.

 

Думаю что этого должно хватить.

 

не формируется кабельный журнал, обновляю, ошибок не выдает а в результате пару листов формирует и все

 

Установите коробки, обновите модель, обновите кабельный журнал.

 

Если что не получится тогда наверное придется проект высылать)

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! понадобилось передать план с расставленными на нем розетками инженеру - проектировщику связи. он у нас принципиально пользуется AutoCAD. что мне можно сделать перед передачей. чтобы план в dwg у него читался и редактировался нормально? от блоков, созданных в Электро, у него автокад сильно начинает глючить.

Edited by micky
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! понадобилось передать план с расставленными на нем розетками инженеру - проектировщику связи. он у нас принципиально пользуется AutoCAD. что мне можно сделать перед передачей. чтобы план в dwg у него читался и редактировался нормально? от блоков, созданных в Электро, у него автокад сильно начинает глючить.

 

http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2458&view=findpost&p=27984

Link to comment
Share on other sites

групповая выноска иногда работает некорректно, не смог выяснить из-за чего - добавляет группу с другого щита, в трассе этой группы нет

сам сделал спец. выноску, она без группировки, не очень удобно, но работает корректно, в чем косяк по стандартной?

 

Пользуйтесь кнопкой обновить модель на панели электро.

И при прокладке кабелей/проводов ставьте "галку" удалить существующие прокладки.

 

Думаю что этого должно хватить.

 

не формируется кабельный журнал, обновляю, ошибок не выдает а в результате пару листов формирует и все

 

Установите коробки, обновите модель, обновите кабельный журнал.

 

Если что не получится тогда наверное придется проект высылать)

 

по выноскам - поставил галку удалить прокладки, - помогло, спасибо :)

 

по кабельному журналу - отправил проект в тех поддержку, по результатам отпишусь

Edited by myarovoy
Link to comment
Share on other sites

День добрый.

1. в 4-й версии в спецификацию выводилась начинка щитов(автоматы, дифавтоматы и прочее) как это вернуть в 6-й версии?

2. Как в штампе поменять название и количество должностей?

например у меня только ГИП ГАП и Инженер с нормоконтролем. больше никого нет,

Edited by KOCTYCb
Link to comment
Share on other sites

по кабельному журналу - отправил проект в тех поддержку, по результатам отпишусь

Посмотрел ваш проект. Программа формирует кабельный журнал корректно. В свойствах КЖ у вас у параметра "Отображать групповые кабели" стоит значение "Нет". Поставьте "Да" и вы получите КЖ на все щиты (включая групповые). Отдельный вопрос: зачем вам это?

 

День добрый. 1. в 4-й версии в спецификацию выводилась начинка щитов(автоматы, дифавтоматы и прочее) как это вернуть в 6-й версии? 2. Как в штампе поменять название и количество должностей? например у меня только ГИП ГАП и Инженер с нормоконтролем. больше никого нет,

1. Это управляется в окне свойств РУ. Там есть отдельная группа параметров "Спецификация оборудования, изделий и материалов".

2. В окне свойств Рамки.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Как всегда не нашла кнопок...

1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1.

2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов?

3. Как изменить номера кабеля вручную.

Заранее спасибо за ответы :)

 

Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций?

Edited by Dashutka
Link to comment
Share on other sites

по кабельному журналу - отправил проект в тех поддержку, по результатам отпишусь

Посмотрел ваш проект. Программа формирует кабельный журнал корректно. В свойствах КЖ у вас у параметра "Отображать групповые кабели" стоит значение "Нет". Поставьте "Да" и вы получите КЖ на все щиты (включая групповые). Отдельный вопрос: зачем вам это?

 

День добрый. 1. в 4-й версии в спецификацию выводилась начинка щитов(автоматы, дифавтоматы и прочее) как это вернуть в 6-й версии? 2. Как в штампе поменять название и количество должностей? например у меня только ГИП ГАП и Инженер с нормоконтролем. больше никого нет,

1. Это управляется в окне свойств РУ. Там есть отдельная группа параметров "Спецификация оборудования, изделий и материалов".

2. В окне свойств Рамки.

 

спасибо, да огромный КЖ получился :)

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Как всегда не нашла кнопок...

1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1.

2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов?

3. Как изменить номера кабеля вручную.

Заранее спасибо за ответы :)

 

Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций?

Добрый день!

1. В свойствах плана в менеджере проекта ставите масштаб документа 1:100, а масштаб модели 1:1

2. нумерация не меняется. Для чего? в свойствах щита добавляются группы, а к ним привязываются автоматы

3. что такое номер кабеля? есть номер трассы. заходите в свойства трассы, где написано "автоматическая маркировка" ставите "нет" и в графе "Позиция (Маркировка)" пишите свою.

4. насколько я понимаю, количество секций зависит от типа розетки в БД. точнее от количества розеточных частей в разделе "технические данные". можете создать свою розетку и в количестве розеточных частей поставить любую цифру.

Link to comment
Share on other sites

1. спасибо огромное.

2. не нашел где это окно расположено?

Окно свойств Рамки вызывается аналогично окнам свойств всех других объектов: выделяете Рамку, кликаете правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбираете команду "Свойства Эл.".

 

Добрый день!

Как всегда не нашла кнопок...

1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1.

2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов?

3. Как изменить номера кабеля вручную.

Заранее спасибо за ответы :)

 

Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций?

Добрый день!

1. В свойствах плана в менеджере проекта ставите масштаб документа 1:100, а масштаб модели 1:1

2. нумерация не меняется. Для чего? в свойствах щита добавляются группы, а к ним привязываются автоматы

3. что такое номер кабеля? есть номер трассы. заходите в свойства трассы, где написано "автоматическая маркировка" ставите "нет" и в графе "Позиция (Маркировка)" пишите свою.

4. насколько я понимаю, количество секций зависит от типа розетки в БД. точнее от количества розеточных частей в разделе "технические данные". можете создать свою розетку и в количестве розеточных частей поставить любую цифру.

+1.

Уточню: маркировку кабеля вручную изменить нельзя :(

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Как всегда не нашла кнопок...

1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1.

2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов?

3. Как изменить номера кабеля вручную.

Заранее спасибо за ответы :)

 

Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций?

Добрый день!

1. В свойствах плана в менеджере проекта ставите масштаб документа 1:100, а масштаб модели 1:1

2. нумерация не меняется. Для чего? в свойствах щита добавляются группы, а к ним привязываются автоматы

3. что такое номер кабеля? есть номер трассы. заходите в свойства трассы, где написано "автоматическая маркировка" ставите "нет" и в графе "Позиция (Маркировка)" пишите свою.

4. насколько я понимаю, количество секций зависит от типа розетки в БД. точнее от количества розеточных частей в разделе "технические данные". можете создать свою розетку и в количестве розеточных частей поставить любую цифру.

 

1. при изменении масшстаба модели 100:1 УГО прорисовывается отлично... но и длина трассы считается в масштабе 100:1...

2. По поводу 2-го и 3-го... Печаль-беда в следующем. Мне необходимо что бы у меня автоматы назывались типа 1QF4.7, кабель который подходит к ним имел номер 8, а позиция к которой он подходит - была 21. Это требования заказчика((( откуда это всплыло не спрашивайте - ибо не знаю... а точнее догадываюсь что это американский стандарт криво русифицированный нашими отечественными инженерами. Причем номера кабеля идут в абсолютно произвольном порядке... А поскольку, как я могу догадаться это не последний проект в подобном духе, хотелось бы это дело как-то автоматизировать...

4. Спасибо, поняла)))

Link to comment
Share on other sites

1. Сделайте, как написано выше: документ - 1:100 (либо тот, в котором Вы хотите вывести на печать), модель - 1:1. этим Вы указываете, что модель здания у Вас в масштабе 1:1, но в проекте будет 1:100. Длина, площадь будут считаться в масштабе 1:1, а блоки УГО - устанавливаться в масштабе листа.

Зачем УГО 100:1?

2. Можно в свойствах щитка заменить обозначение отходящих линий с Гр на 1FQ. Но с номерами только вручную, причем не в Электро, т.к. нужна логика в маркировке, а ее даже Вы не знаете. А вообще нужно пользоваться отечественными нормами, а именно СПДС (ГОСТ 21.613) Идя на поводу у заказчика, Вы сильно рискуете. Что же, предлагаете разработчикам учесть нормы всех стран мира?

Edited by micky
Link to comment
Share on other sites

  • SevaM changed the title to Осваиваю nanoCAD Электро

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...