В 18.05.2021 в 16:57, Электрик сказал:

Исправим

Сроки выхода определили? Уже начинают задавать вопросы о соответствии расчёта в ПО вступающему в действие с 30.06.2021 изм.4.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 299
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Всем читать ФАК, п.7

Важно!!! Настал момент о котором задавался вопрос тут. Но при воплощении само изменение получило более чёткое требование Так что теперь нужно с расчётом что-то делать, например ввести это

Добрый вечер. Раз уж пошла такая пьянка, внесу свои 5 копеек. Есть предложение доработать расчетный модуль для облегчения получения результатов расчетов в режиме "ПОЖАР". В данный момент - это сплошно

Изображения в теме

43 минуты назад, Walkmax сказал:

Сроки выхода определили? Уже начинают задавать вопросы о соответствии расчёта в ПО вступающему в действие с 30.06.2021 изм.4.

Через месяц (может быть и раньше) должна быть бета-версия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 часов назад, Электрик сказал:

Через месяц (может быть и раньше) должна быть бета-версия.

Уже на новом ядре?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. по сути будет небольшое обновление под нормы? А с новым ядром какие-то проблемы или планово и не зависит от предстоящей беты?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Электрик сказал:

Нет (

Поверьте, вы (форумчане) узнаете об этом первыми.

Приоткройте завесу, будут ли там реализованы шинопроводы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, sh84 сказал:

т.е. по сути будет небольшое обновление под нормы? А с новым ядром какие-то проблемы или планово и не зависит от предстоящей беты?

Все идет по плану. Это две параллельные работы.

добавлено через 1 минуту
2 часа назад, nextbin сказал:

Приоткройте завесу, будут ли там реализованы шинопроводы?

В 21-й версии - нет. В новой разработке - частично. Но об этом - как только выйдет бета-версия новой разработки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 месяца спустя...
6 минут назад, Walkmax сказал:

первая строка

с возможностью скачать пдф в нормальном виде. На cntd pdf выгружается косячный.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, Walkmax сказал:

Так это вам для красоты или для изучения требований?

Скачайте и увидите в каком виде выгружается.
По мне проще пользоваться pdf, чем через через сайты искать, сегодня узнал (при установке Электро 21), что появились изменения в СП, например https://prnt.sc/1mpvz9d ввели поправочный коэффициент для определения расчетной нагрузки жилого дома.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Изм.4 утверждено 30 декабря 2020 г., а вы только

4 минуты назад, levinnsk сказал:

сегодня узнал (при установке Электро 21)

т.е. вы обновляете свои знания посредством косвенных источников? Если бы не NCE21, то так не узнали бы.

И да, я скачал и посмотрел, и не понял что конкретно вам не мешает принять для изучения требований такой формат. Ошибок не обнаружил, все главы на месте. Много полупустых листов, но это не препятствие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...

Добрый день! Проясните пожалуйста такую ситуацию.

Выполняю проект электросилового оборудования для нефтебазы. Заказчик шлет замечания, что у меня неверно приняты номиналы автоматов. И утверждает что автоматы выбираются по суммарной установочной мощности.
Я же в ответ эму отвечаю. Что расчетный ток для выбора аппарата защиты я расчитываю исходя из РАСЧЕТНОЙ мощности с учетом коэффициента спроса Кс. Но не могу подкрепить слова нормативным документом.
СП 256.1325800.2016 для жилых и общественных зданий. По идее мне не подходит. 
Подскажите кто сталкивался, на какой норматив я должен сослаться и есть ли такой вообще?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
40 минут назад, BessPro_Blem сказал:

По идее мне не подходит. 
Подскажите кто сталкивался, на какой норматив я должен сослаться и есть ли такой вообще?

конечно не подходит... Вам подходит ПУЭ, глава 3.1 "ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ", к данной главе есть еще и разъяснение: 

Пособие к главе 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1кВ" ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Пособие к главе 3.1 ПУЭ.doc

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам бы, по уму, график нагрузок.

2 минуты назад, Andrey_ka сказал:

Пособие к главе 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1кВ" ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

не читал но осуждаю :)  но очень хочется. Можете скинуть? облако, почта dudyrev.iv такая собака yandex.ru? в остальных сетях пока условно доступен в связи с переездом

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Ingvarr_ сказал:

Можете скинуть?

приложил к сообщению

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не могу в этом пособии найти конкретно подтверждения моих слов. Что ток расчетный для выбора аппаратов защиты считается не по установочной, а по расчетной мощности. Может проглядел я чего?  Нужно подтверждение именно норматив пункт итд. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, BessPro_Blem сказал:

Не могу в этом пособии найти конкретно подтверждения моих слов.

а Вы читаете не внимательно...

«Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.)».

 

«В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так заказчик утверждает что расчетный ток нужно считать через установочную мощность т.е просто суммировать мощности всех нагрузок.  А я пытаюсь ему доказать что расчетный ток считается как сумма мощностей умноженная на Кс. А конкретно сослаться, что расчетный ток считается именно так по нормативам я не могу.

добавлено через 5 минут

РТМ 36.18.32.4-92 походу оно!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, BessPro_Blem сказал:

ток для выбора аппарата защиты

вопрос звучал именно про выбор автомата защиты, а это ПУЭ глава 3.1... РТМ 36.18.32.4-92 - "Указания по расчету электрических нагрузок", по которому определяется порядок расчета электрических нагрузок, т.е. расчетная мощность. Можно сослаться на таблицу 4 (Ф636-92), графа 15 РТМ, в которой есть формула чему равен расчетный ток.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

Добрый день! Подскажите пожалуста на какой нормативный сослаться при выборе Кс? Для расчета нагрузок.
Конкретно интересует какой принимается Кс для водогрейного электрокотла.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 21.10.2021 в 09:56, BessPro_Blem сказал:

Добрый день! Подскажите пожалуста на какой нормативный сослаться при выборе Кс? Для расчета нагрузок.
Конкретно интересует какой принимается Кс для водогрейного электрокотла.

СП 256. Без дополнительных подробностей, вроде как вам подходит таблица 7.8. Все, что не описано в СП 256 ложится на плечи проектировщика. Чуйка, опыт и здравый смысл в помощь...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...