Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

 

для группы я считаю по формуле [2]

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 299
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Всем читать ФАК, п.7

Важно!!! Настал момент о котором задавался вопрос тут. Но при воплощении само изменение получило более чёткое требование Так что теперь нужно с расчётом что-то делать, например ввести это

Добрый вечер. Раз уж пошла такая пьянка, внесу свои 5 копеек. Есть предложение доработать расчетный модуль для облегчения получения результатов расчетов в режиме "ПОЖАР". В данный момент - это сплошно

Изображения в теме

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

Программа считает по формуле 2. Да, в СП 31-110 есть только одно исключение, когда можно вводить снижающий коэффициент именно на группу. Но:

1. там написано про розеточную сеть общежитий коридорного типа

2. коэффициенты, указанные в СП, далеко не всегда соответствуют современному уровню электропотребления

3. в других методиках расчета нагрузок, при расчете нагрузки на линию до конечных ЭП учитывается номинальная мощьность ЭП.

В связи со всем вышеперечисленным, разработчиками принято решение: нагрузка на линии до конечных ЭП считается по номинальной мощности (без снижающих коэффициентов), снижающие коэффициенты учитываются при расчете нагрузки на ввод.

 

PS: Вы сами, как считаете, на 100 розеток с современным уровнем электропотребления хватит автомата на 20А (это ведь всего 2 скромных электрочайника)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Полностью с Вами согласен, а ссылку на методики по п.3 сможете подсказать?

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92

Указания по выбору мощности трансформаторов собственных нужд для питания сети 380 В. "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

 

Ссылок дать не могу, к сожалению...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

 

 

Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.

Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.

Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?

СП 31-110-2003 п.6.16. а так же смотрим таб. 6.6.

для групповой сети кс=1, питающая - 0,2, а ко вводам - 0,1.

 

ну не могут все 100 чайников включить одновременно (поэтому СП и вводит снижающие коэффициенты).

32А - одновременно могут быть включены 4,7 чайника :)

Изменено пользователем physieker
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

 

 

Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.

Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?

 

 

Я думаю в этом случае, при постоянной работе электрочайников, их стоит рассматривать не как потребителей розеточной сети, а как потребителей сети технологического оборудования.

Тогда по табл. 6.7: Рр = Рн * Nэп * Кс = 1,5* 100 * 0,3 = 45 кВт => Iр = Рр / (?3*Uл*cosф) = 45 / (?3*0,38*0,92) = 74,4 А и трехфазный автомат на 80 А

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Подскажите как правильно выбрать ящик управления лифтом и вентилятором?

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Подскажите, возможно ли в редакторе шаблона спецификаций добавить таблицу выбора комплексных электроприемников?

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Подскажите, возможно ли в редакторе шаблона спецификаций добавить таблицу выбора комплексных электроприемников?

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А что эта таблица из себя представляет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

При редактировании шаблона спецификации - "Спецификция оборудования, изделий и материалов \ Структура \ Структура строк" можно добавить раздел, а в нем соответственно поле раздела, счетчик и таблицу.

Так вот, для создания к примеру раздела "Комплексные электроприемники", при добавлении таблицы появляется окно с возможностью выбора соотвественно разделу необходимого элемента,но таблица "Комплексные электроприемники"

отсутствует.

Есть необходимость добавить такую таблицу, но возможно ли это?

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

При редактировании шаблона спецификации - "Спецификция оборудования, изделий и материалов \ Структура \ Структура строк" можно добавить раздел, а в нем соответственно поле раздела, счетчик и таблицу.

Так вот, для создания к примеру раздела "Комплексные электроприемники", при добавлении таблицы появляется окно с возможностью выбора соотвественно разделу необходимого элемента,но таблица "Комплексные электроприемники"

отсутствует.

Есть необходимость добавить такую таблицу, но возможно ли это?

 

Спасибо!

Сейчас таблицы БД "Асинхронные двигатели", "Нагреватели" и "Комплексные ЭП" не доступны для добавления в спецификацию оборудования. Потому как предполагается, что это оборудование учитывается в спецификации не электрика, а технолога, отопленца, водоснабженца и т.д.

А что вы хотите в свою спецификацию вывести?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Электроплиты и кондиционеры

А это оборудование точно должно в спецификации электрика быть?

Но если очень хочется, сделаем, чтобы можно было такое оборудование через функцию "доп. оборудование в спецификации" выводилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

Добрый день!

Помогите разобраться в следующих вопросах:

1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ должен присоединяться к электрощитку.

Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже.

Не будет ли это нарушением?

2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?

3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой?

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Помогите разобраться в следующих вопросах:

1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ должен присоединяться к электрощитку.

Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже.

Не будет ли это нарушением?

2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?

3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой?

 

Спасибо!

 

гляньте в личку

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

При создании вводного распределительного устройства необходимо обеспечить питание потребителей от 2-х источников.

Создал вводной шкаф с 2-мя вводными фидерами, 2-мя отходящими фидерами и одним секционным.

Чтобы заполнить секционный фидер мне необходимо установить переключатель-разъединитель, но в наполнении фидера переключателя нет.

В базе оборудования такой переключатель-разъединитель существует в разделе "рубильник" и при отрисовке принципиальной схемы он

изображается именно как "рубильник".

Как в этом случае программа идентифицирует данный аппарат и возможно ли, для избежания путаницы, ввести в базу "переключатель"?

 

Спасибо!

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

При создании вводного распределительного устройства необходимо обеспечить питание потребителей от 2-х источников.

Создал вводной шкаф с 2-мя вводными фидерами, 2-мя отходящими фидерами и одним секционным.

Чтобы заполнить секционный фидер мне необходимо установить переключатель-разъединитель, но в наполнении фидера переключателя нет.

В базе оборудования такой переключатель-разъединитель существует в разделе "рубильник" и при отрисовке принципиальной схемы он

изображается именно как "рубильник".

Как в этом случае программа идентифицирует данный аппарат и возможно ли, для избежания путаницы, ввести в базу "переключатель"?

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А чем вам не нравится термин "Рубильник"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На принципиальной схеме хотелось бы иметь изображение переключателя на два направления, а не рубильника

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На принципиальной схеме хотелось бы иметь изображение переключателя на два направления, а не рубильника

Хорошо, подумаем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.

Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).

Как работает мастер дальних связей?

 

Делаю так:

2-этажа.

Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.

Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.

При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.

Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.

В чем может быть причина, самому трудно разобраться.

 

Спасибо!

post-32252-132073935852_thumb.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.

Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).

Как работает мастер дальних связей?

 

Делаю так:

2-этажа.

Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.

Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.

При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.

Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.

В чем может быть причина, самому трудно разобраться.

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А вы дальние связи (стрелочки) соединили между собой (в Мастере создания дальних связей)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.

Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).

Как работает мастер дальних связей?

 

Делаю так:

2-этажа.

Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.

Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.

При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.

Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.

В чем может быть причина, самому трудно разобраться.

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А вы дальние связи (стрелочки) соединили между собой (в Мастере создания дальних связей)?

Разумеется, не подсоединяется промежуточный этаж, 2-й подсоединен, а 1-й нет, не могу разобраться

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...