Jump to content

ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Recommended Posts

kolymba, АС-4 звуковой оповещатель, в базе данных он идет как звуковой оповещатель (на tinko_ru есть схема подключения через Рокот по шлейфу 100В на 20 извещателей в одну линию). В извещателях стоит питание по шлейфу. Посмотрите, пожайлуста, мне не удается устранить ошибку. Главное, в отчетах ток считается.

Если считаете, что надо заменить оборудование извещателей оповещателей на аналогичное тех же производителей, давайте поменяем.

ух... итак, при АС-4, это речевой оповещатель, поэтому и 100 В, а у Рокота помимо линий 100 В есть еще 2 линии для световых указателей. Можете не исправлять, как хотите, но чтобы ушла ошибка, надо у оповещателей убрать Питание по шлейфу. И еще неплохо бы добавить напряжение в Типе подключения отличное от 0. И еще... у вас кабели используются без марок, неплохо бы добавить. Что касается извещателей, то все похоже: исправьте кабели + напряжение на шлейфе укажите в Магистре... :blink:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Большое спасибо, что посмотрели. Исправил что мог, остались три линейных извещателя. Схема их видит, ток учитывается (пробовал искусственно задавать ложные значения тока и напряжения, реакция мастера проверки ожидаемая), но при этом мастер пишет, что подключения нет. Пожайлуста, гляньте.

ПС и СО.7z

Edited by Alexgol8
Link to comment
Share on other sites

Большое спасибо, что посмотрели. Исправил что мог, остались три линейных извещателя. Схема их видит, ток учитывается (пробовал искусственно задавать ложные значения тока и напряжения, реакция мастера проверки ожидаемая), но при этом мастер пишет, что подключения нет. Пожайлуста, гляньте.

Смотрите, сам эксперименты не ставил, но, опять же... линейные у вас 4-х проводные, то есть надо подключать к шлейфу ППК и к источнику питания + к источнику питания надо еще и излучатель подключить (шлейф ППК не надо), и еще, у вас у Линейных стоит питание по шлейфу - надо отключить... пока все, что могу сказать

Link to comment
Share on other sites

Спасибо,сделал. Тонкость была в том, что надо было раздробить двухпозиционные линейные извещатели на излучатели и приемники командой Сервис, затем каждый излучатель и приемник завести на подсоединение к источнику 12В Магистра, затем через команду Сервис снова объединить излучатели и приемники. Это особенность подключения по питанию линейных извещателей.

Edited by Alexgol8
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В конце концов так и сделал. Конечно, это очень неудобно, странно что разработчики это не понимают. Видел на форуме несколько постов от пользователей на эту тему.

А как сделать, чтобы выделенное значение 91920 или вообще убрать, или заменить на другую конфигурацию ? Конфигурация 91920 из базы данных проекта удалена. Интересует подробный план действия как это можно сделать.

post-63450-0-43242600-1556217589.png

Edited by Alexgol8
Link to comment
Share on other sites

Если конфигурация из проекта удалена - не париться, проверьте по спеке, скорее всего ее просто нет. А по поводу

странно что разработчики это не понимают
, так я думаю, что все не так просто... проблема то давно известна и актуальна не только для ОПС
Link to comment
Share on other sites

Из конфигурации проекта удалена, но остается в атрибутах элементов и мастер проверки на неё ругается. Как её можно удалить или откорректировать ?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

добрый день

вопрос по свойствам коробки:

у меня RS485 по проекту идет через монтажную коробку на этаже, делаю подключение с2000-м(интерфейс) - коробка - сигнал20м (интерфейс), соединияю трассой,выбираю кабель, обновляю и ничего в трассе нет, тоесть интерфейс через коробку нельзя подключить или я чего то не знаю ? спасибо

Link to comment
Share on other sites

добрый день

вопрос по свойствам коробки:

у меня RS485 по проекту идет через монтажную коробку на этаже, делаю подключение с2000-м(интерфейс) - коробка - сигнал20м (интерфейс), соединияю трассой,выбираю кабель, обновляю и ничего в трассе нет, тоесть интерфейс через коробку нельзя подключить или я чего то не знаю ? спасибо

 

РК тоже к С2000М подключите, а потом подключите Сигнал к РК.

Link to comment
Share on other sites

РК тоже к С2000М подключите, а потом подключите Сигнал к РК.

забавно... все переподключил заново, точно так же как и в первый раз, и все заработало, шаманство какое то, однако...

спасибо за помощь

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Edited by sedanna90
Link to comment
Share on other sites

у меня на вашем примере повторяется, но надо еще потестить... поскольку ошибка какая-то плавающая... несколько сообщений назад (http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3802&view=findpost&p=55345) говорилось про тоже самое, но там у меня все норм...

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. При подключении к С2000-КДЛ совмещенного охранного извещателя С2000-СТИК он занимает два адреса. При автоматической маркировки присваивается один адрес. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы извещатель занимал два адреса в ДПЛС и учитывался в общем количестве адресов С2000-КДЛ?

Edited by Ol'ga
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. При подключении к С2000-КДЛ совмещенного охранного извещателя С2000-ШИК он занимает два адреса. При автоматической маркировки присваивается один адрес. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы извещатель занимал два адреса в ДПЛС и учитывался в общем количестве адресов КДЛ (не >127)?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?

 

Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ.

 

post-73690-0-18737600-1557902716.png

Edited by Ol'ga
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:

Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?

У меня вот:

1.bmp

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:

Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?

У меня вот:

Добрый день! Да, у меня считает все верно, киньте исправленный проект, посмотрю, что не так

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?

 

Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ.

 

С2000-СТИК.png

Добрый день! Немного поэкспериментировал... идеальный вариант - это чтобы появился параметр, как у ручного извещателя - Количество адресов, но так как этого параметра пока нет, можно сделать следующее: например, у нас есть 3 извещателя и при подключении извещателей картина такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в конструктив извещателя 2 - Задать адрес вручную = 2-3, в Настройки - Маркировки - Извещатели охранные меняем параметр "Порядковый номер в шлейфе" на "Адрес / Порядковый номер в шлейфе", картина получается такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в Свойства конструктива С2000-КДЛ - выбираем шлейф и в Подключение - Запрещенные адреса ставим 3, картина следующая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 4). Вариант работает, если не то, пишите, подумаем... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...