kolymba, АС-4 звуковой оповещатель, в базе данных он идет как звуковой оповещатель (на tinko_ru есть схема подключения через Рокот по шлейфу 100В на 20 извещателей в одну линию). В извещателях стоит питание по шлейфу. Посмотрите, пожайлуста, мне не удается устранить ошибку. Главное, в отчетах ток считается.

Если считаете, что надо заменить оборудование извещателей оповещателей на аналогичное тех же производителей, давайте поменяем.

ух... итак, при АС-4, это речевой оповещатель, поэтому и 100 В, а у Рокота помимо линий 100 В есть еще 2 линии для световых указателей. Можете не исправлять, как хотите, но чтобы ушла ошибка, надо у оповещателей убрать Питание по шлейфу. И еще неплохо бы добавить напряжение в Типе подключения отличное от 0. И еще... у вас кабели используются без марок, неплохо бы добавить. Что касается извещателей, то все похоже: исправьте кабели + напряжение на шлейфе укажите в Магистре... :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Большое спасибо, что посмотрели. Исправил что мог, остались три линейных извещателя. Схема их видит, ток учитывается (пробовал искусственно задавать ложные значения тока и напряжения, реакция мастера проверки ожидаемая), но при этом мастер пишет, что подключения нет. Пожайлуста, гляньте.

ПС и СО.7z

Изменено пользователем Alexgol8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Большое спасибо, что посмотрели. Исправил что мог, остались три линейных извещателя. Схема их видит, ток учитывается (пробовал искусственно задавать ложные значения тока и напряжения, реакция мастера проверки ожидаемая), но при этом мастер пишет, что подключения нет. Пожайлуста, гляньте.

Смотрите, сам эксперименты не ставил, но, опять же... линейные у вас 4-х проводные, то есть надо подключать к шлейфу ППК и к источнику питания + к источнику питания надо еще и излучатель подключить (шлейф ППК не надо), и еще, у вас у Линейных стоит питание по шлейфу - надо отключить... пока все, что могу сказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо,сделал. Тонкость была в том, что надо было раздробить двухпозиционные линейные извещатели на излучатели и приемники командой Сервис, затем каждый излучатель и приемник завести на подсоединение к источнику 12В Магистра, затем через команду Сервис снова объединить излучатели и приемники. Это особенность подключения по питанию линейных извещателей.

Изменено пользователем Alexgol8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А есть возможность сделать групповую замену во всем чертеже размера кабельных каналов (КНС) ?

Изменено пользователем Alexgol8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно попробовать перебить канал в БД проекта

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В конце концов так и сделал. Конечно, это очень неудобно, странно что разработчики это не понимают. Видел на форуме несколько постов от пользователей на эту тему.

А как сделать, чтобы выделенное значение 91920 или вообще убрать, или заменить на другую конфигурацию ? Конфигурация 91920 из базы данных проекта удалена. Интересует подробный план действия как это можно сделать.

post-63450-0-43242600-1556217589.png

Изменено пользователем Alexgol8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если конфигурация из проекта удалена - не париться, проверьте по спеке, скорее всего ее просто нет. А по поводу

странно что разработчики это не понимают
, так я думаю, что все не так просто... проблема то давно известна и актуальна не только для ОПС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из конфигурации проекта удалена, но остается в атрибутах элементов и мастер проверки на неё ругается. Как её можно удалить или откорректировать ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

добрый день

вопрос по свойствам коробки:

у меня RS485 по проекту идет через монтажную коробку на этаже, делаю подключение с2000-м(интерфейс) - коробка - сигнал20м (интерфейс), соединияю трассой,выбираю кабель, обновляю и ничего в трассе нет, тоесть интерфейс через коробку нельзя подключить или я чего то не знаю ? спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

добрый день

вопрос по свойствам коробки:

у меня RS485 по проекту идет через монтажную коробку на этаже, делаю подключение с2000-м(интерфейс) - коробка - сигнал20м (интерфейс), соединияю трассой,выбираю кабель, обновляю и ничего в трассе нет, тоесть интерфейс через коробку нельзя подключить или я чего то не знаю ? спасибо

 

РК тоже к С2000М подключите, а потом подключите Сигнал к РК.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

РК тоже к С2000М подключите, а потом подключите Сигнал к РК.

забавно... все переподключил заново, точно так же как и в первый раз, и все заработало, шаманство какое то, однако...

спасибо за помощь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Изменено пользователем sedanna90

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! А проектом можете поделиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня на вашем примере повторяется, но надо еще потестить... поскольку ошибка какая-то плавающая... несколько сообщений назад (http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3802&view=findpost&p=55345) говорилось про тоже самое, но там у меня все норм...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. При подключении к С2000-КДЛ совмещенного охранного извещателя С2000-СТИК он занимает два адреса. При автоматической маркировки присваивается один адрес. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы извещатель занимал два адреса в ДПЛС и учитывался в общем количестве адресов С2000-КДЛ?

Изменено пользователем Ol'ga

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. При подключении к С2000-КДЛ совмещенного охранного извещателя С2000-ШИК он занимает два адреса. При автоматической маркировки присваивается один адрес. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы извещатель занимал два адреса в ДПЛС и учитывался в общем количестве адресов КДЛ (не >127)?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?

 

Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ.

 

post-73690-0-18737600-1557902716.png

Изменено пользователем Ol'ga

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:

Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?

У меня вот:

1.bmp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp

Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:

Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?

У меня вот:

Добрый день! Да, у меня считает все верно, киньте исправленный проект, посмотрю, что не так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?

 

Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ.

 

С2000-СТИК.png

Добрый день! Немного поэкспериментировал... идеальный вариант - это чтобы появился параметр, как у ручного извещателя - Количество адресов, но так как этого параметра пока нет, можно сделать следующее: например, у нас есть 3 извещателя и при подключении извещателей картина такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в конструктив извещателя 2 - Задать адрес вручную = 2-3, в Настройки - Маркировки - Извещатели охранные меняем параметр "Порядковый номер в шлейфе" на "Адрес / Порядковый номер в шлейфе", картина получается такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в Свойства конструктива С2000-КДЛ - выбираем шлейф и в Подключение - Запрещенные адреса ставим 3, картина следующая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 4). Вариант работает, если не то, пишите, подумаем... :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование