irk.project 12 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) 1 час назад, prometey сказал: https://yadi.sk/d/e_SvW1mo3AEjuA Однако пустой проект. Проверьте пожалуйста. Изменено 25 января пользователем irk.project 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января да, файлов с Планами не хватает, должны находиться в папке проекта Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irk.project 12 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января В 14.01.2021 в 14:49, Бадаев Максим сказал: Вроде как не один раз уже написал, что да, не отображает. Пока как выход, переделать подключения с Электропитания на Шлейф. Я отказался от такого решения, т.к. такое решение тянет за собой автоматическое изменение кабельного журнала электропитания и шлейфов сигнализации. И я делаю по старому, а исправляю структурную схему, добавляя вручную сирены и световые табло (копирую из прошлого проекта и редактирую в соответствии с данным проектом). Также делаю для других элементов (например эл.м. замки). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irk.project 12 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) В 14.01.2021 в 15:23, irk.project сказал: Я как раз так и сделал. И когда починят? Через Год? Я отказался от такого решения, т.к. такое решение тянет за собой автоматическое изменение кабельного журнала электропитания и шлейфов сигнализации. И я делаю по старому, а исправляю структурную схему, добавляя вручную сирены и световые табло (копирую из прошлого проекта и редактирую в соответствии с данным проектом). Также делаю для других элементов (например эл.м. замки). В общем как обычно, одни "костыли" меняются на другие ... Проще делать в 11 версии. Следующие проекты буду делать в 11 версии. Может в обещанном обновлении в связи с СП 484 проведут работу над ошибками и устранят недочёты ... Изменено 25 января пользователем irk.project 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zal.stepan 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) Всем доброго дня. Прошу прощения, если проблема уже поднималась, но думаю, что нет. Есть вот такой замок (в базах нет, добавлял сам). Параметры электропитания заданы так, как показано ниже. Соответственно все это дело подключается к С2000-КПБ. Модель из БД Болида, но выходы питания изменены на шлейфы (пробовал таким образом решать проблему, не помогает). А проблема такая: Несмотря на то, что в параметрах замка заданы разные токи, в ЭТМ потребление и в дежурном, и в пожарном режиме одинаковое. В чем problem? С другими устройствами (оповещатели, извещатели) все в порядке, только с этим. Изменено 25 января пользователем zal.stepan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prometey 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января https://yadi.sk/d/gQxj9k6HarwYdQ Ссылка на проект СОТ и чертежи Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prometey 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января Добрый день, прошу подсказки как поправить ориентацию оборудования в пространстве в 3D Купольная камера, отображается так. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irk.project 12 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января 40 минут назад, prometey сказал: https://yadi.sk/d/gQxj9k6HarwYdQ Ссылка на проект СОТ и чертежи https://yadi.sk/d/MfEyqRjwFgPWIA?w=1 На плане первого этажа добавил оборудование (обведено кругом красного цвета) посмотри как сделано и переделай аналогично своё оборудование и будет всё считать. По данному оборудованию в "менеджере проекта" можешь увидеть расчёт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prometey 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января 1 час назад, irk.project сказал: https://yadi.sk/d/MfEyqRjwFgPWIA?w=1 На плане первого этажа добавил оборудование (обведено кругом красного цвета) посмотри как сделано и переделай аналогично своё оборудование и будет всё считать. По данному оборудованию в "менеджере проекта" можешь увидеть расчёт. К сожалению я обладатель версии 10, Ваш файл не открывается. Есть ли возможность сохранить в 10 версии Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prometey 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января 2 минуты назад, kolymba сказал: сохранить в другой версии не получится, если только сделать в вашей версии... я, к сожалению, помочь не смогу... лучше бы вам обновиться... у вас такая возможность есть? нет, у меня бессрочная лицензия на организацию. А обновление стоит как новой ключ с лицензией. Хотя бы расскажите в чем проблема Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января 1 минуту назад, prometey сказал: нет, у меня бессрочная лицензия на организацию. А обновление стоит как новой ключ с лицензией. Хотя бы расскажите в чем проблема это лучше дождаться того, кто уже разобрался... добавлено через 1 минуту 3 часа назад, prometey сказал: Добрый день, прошу подсказки как поправить ориентацию оборудования в пространстве в 3D Купольная камера, отображается так. чтобы вращать оборудование, вам надо зайти в БД проекта - пункт Графика - там можно Вращать, Перемещать и тд... попробуйте добавлено через 8 минут 4 часа назад, zal.stepan сказал: Всем доброго дня. Прошу прощения, если проблема уже поднималась, но думаю, что нет. Есть вот такой замок (в базах нет, добавлял сам). Параметры электропитания заданы так, как показано ниже. Соответственно все это дело подключается к С2000-КПБ. Модель из БД Болида, но выходы питания изменены на шлейфы (пробовал таким образом решать проблему, не помогает). А проблема такая: Несмотря на то, что в параметрах замка заданы разные токи, в ЭТМ потребление и в дежурном, и в пожарном режиме одинаковое. В чем problem? С другими устройствами (оповещатели, извещатели) все в порядке, только с этим. Спойлер проектом можете поделиться? добавлено через 9 минут сообщения объединяет... не могу разобраться в чем дело... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zal.stepan 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) 3 часа назад, kolymba сказал: цитата (Показать контент) проектом можете поделиться? добавлено через 9 минут сообщения объединяет... не могу разобраться в чем дело... Конечно! https://yadi.sk/d/cux8s-IYOjgAyg План ИСБ.dwg Изменено 25 января пользователем zal.stepan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zal.stepan 1 Опубликовано 25 января Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января И еще вот что заметил: при установке нескольких оповещателей в одной точке (скажем, 2-3 и более) программа маркирует их всех одинаковым образом, выглядит это вот так: И расчет электропитания происходит так, ,будто бы в этой точке находится один оповещатель. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irk.project 12 Опубликовано 26 января Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января (изменено) 14 часов назад, prometey сказал: нет, у меня бессрочная лицензия на организацию. А обновление стоит как новой ключ с лицензией. Хотя бы расскажите в чем проблема Коммутаторы и регистраторы необходимо создать в "Сетевых устройствах" Появятся следующие параметры: В камерах выставить параметры: Получаем: Изменено 26 января пользователем irk.project Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 26 января Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января 6 часов назад, zal.stepan сказал: И еще вот что заметил: при установке нескольких оповещателей в одной точке (скажем, 2-3 и более) программа маркирует их всех одинаковым образом, выглядит это вот так: И расчет электропитания происходит так, ,будто бы в этой точке находится один оповещатель. маркировка зависит от того, как подключаете, расположение тут ни при чем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 27 января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января В 26.01.2021 в 03:47, zal.stepan сказал: Конечно! https://yadi.sk/d/cux8s-IYOjgAyg План ИСБ.dwg именно по параметрам шлейфа не скажу, а вы на него ссылаетесь... но если смотреть на Расчет токов, все - норм) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 6 Опубликовано 3 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта (изменено) В 15.01.2021 в 11:59, Бадаев Максим сказал: Нет, не через год. К марту будет новая версия. Март уже, уточните, пожалуйста, когда можно ждать? Хотелось бы поскорее, а то конкретная подстава: работаешь, работаешь, а потом бац - вторая смена всё зря, функционал-то нерабочий, и с прошлыми версиями совместимости никакой, даже через буфер копирования план не принимает... ваще подлая засада, нафига нерабочий релиз выпускать и так подставлять. Кстати, он до сих пор в раздаче висит, и никаких предупреждений, что это бетная-бета (т.е. фактически альфа на кошках юзерах), нет, и сколько еще народу попадётся ЗЫ: Запустила сейчас ОПС11 чтобы там попробовать по модели структурку сформировать, а тама воначо... ну и нафига втюхивать недоделку, если за конкретный, неустранимый и никак не обходимый косяк по крайней мере с января известно, предупреждали бы в той же подсказке за недоработки Изменено 3 марта пользователем Mary Sue Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта готовьтесь... ждать придется долго... сначала Нано Плюс 21 выпустят, а потом... а что не работает то? ничего не понятно из поста, у меня все работает, проекты выпускаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serafym 18 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта 2 часа назад, Mary Sue сказал: Запустила сейчас ОПС11 чтобы там попробовать по модели структурку сформировать Обратная совместимость никогда не заявлялась, и соответственно никогда не работала. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 6 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта (изменено) 5 часов назад, kolymba сказал: готовьтесь... ждать придется долго... сначала Нано Плюс 21 выпустят, а потом... а что не работает то? ничего не понятно из поста, у меня все работает, проекты выпускаю 1. Как понимаю, народ регулярно стучится с этим косяком, но в ответ ни фиксов, ни предупреждений, чтобы не ставили ОПС20. Так трудно пофиксить этот баг и выпустить релиз без него? Ну так и не рекомендуйте установку 20-ки, или предупредите что это непроальфенная бета. 2. Максим предлагает переподключить оповещатели с питания на шлейф, а потребление РИПа тогда автоматически посчитает, и кабельный журнал питания составит? Изменено 4 марта пользователем Mary Sue Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта так структурки же строит, неужели трудно перебить шлейфы у прибора? может и трудно... я не против Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 6 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта (изменено) Только что, kolymba сказал: так структурки же строит, неужели трудно перебить шлейфы у прибора? может и трудно... я не против 2. Максим предлагает переподключить оповещатели с питания на шлейф, а потребление РИПа тогда автоматически посчитает, и кабельный журнал питания составит? 3. На шлейф придется весь проект переподключать. 4. Всплывающую подсказку о новой версии ОПС20 в ОПС11, которая перекрывает рабочее поле, организовать не трудно, а предупреждение о косяках, чтобы проектировщики время не теряли - трудно. Очень трудно подобрать приличные слова Изменено 4 марта пользователем Mary Sue Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта потребление считать будет, кабельный журнал тоже составит, только будет в другом разделе, не питания, а шлейфов... это так принципиально? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 6 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта Только что, kolymba сказал: потребление считать будет, кабельный журнал тоже составит, только будет в другом разделе, не питания, а шлейфов... это так принципиально? подкорректила прошлый коммент, что принципиально, и отчего бомбит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 205 Опубликовано 4 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта вы не корректируйте, а новые пишите... оповещения о корректированных сообщениях не приходят и кто их вообще смотрит... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.