Jump to content

ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Recommended Posts

29 минут назад, Andresen_Alexander сказал:

Да правильная выноска, где будет указан и номер шкафа, и номер панели и номер порта панели приходящийся на порт розетки

Речь о nanoCAD BIM СКС ?

Такая маркировка нужна?

image.png.e26ce472094362a6497ce6bf0b91ed46.png

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

13 минут назад, Александр Антонов сказал:

Речь о nanoCAD BIM СКС ?

Такая маркировка нужна?

image.png.e26ce472094362a6497ce6bf0b91ed46.png

Да, маркировка нужна такая, знаю в СКС есть такое, когда-то давно пользовался СКС, но, речь о том как это сделать в нанокад ОПС ) 

 

*который уже, по-моему, больше подходит для проектирования ЛВС, чем нано СКС /)

Edited by Andresen_Alexander
ай
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Александр Антонов сказал:

nanoCAD BIM СКС

Александр, а в качестве каких устройств бы вы в БД NanoCad ОПС создали Патч-панели и Иинформационные розетки для подключения к ним?

Я, просто, уже много вариантов перепробовал различных, не нашел идеальный, все с какими-то недостатками 
Возможно, есть идеи

Link to comment
Share on other sites

45 минут назад, Andresen_Alexander сказал:

Александр, а в качестве каких устройств бы вы в БД NanoCad ОПС создали Патч-панели и Иинформационные розетки для подключения к ним?

Под вашу задачу не приходит в голову какого-то универсального решения...

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, пожалуйста, как сделать такую маркировку? Вроде бы все правильно настроил (приложил скрины конфигурации), но не работает шаблон маркировки.

В 03.03.2023 в 14:02, Александр Антонов сказал:

Речь о nanoCAD BIM СКС ?

Такая маркировка нужна?

image.png.e26ce472094362a6497ce6bf0b91ed46.png

 

на плане.png

конфигурация РМ.png

ЭТМ.png

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Leon1d сказал:

Подскажите, пожалуйста, как сделать такую маркировку? Вроде бы все правильно настроил (приложил скрины конфигурации), но не работает шаблон маркировки.

В 03.03.2023 в 14:02, Александр Антонов сказал:

Здравствуйте. 

Модель обновляли? Что записали в шаблоне маркировки в свойствах самого порта? 

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, Александр Антонов сказал:

Здравствуйте. 

Модель обновляли? Что записали в шаблоне маркировки в свойствах самого порта? 

Да, модель обновлял уже несколько раз.

Вот конфигурация порта 

Screenshot_1.png.6c18577a98d0b40e726f4e235250a8ad.png

 

Если заглянуть в ЭТМ, то там за портом числится и шаблон маркировки и номер шкафа и номер панели и номер порта в панели, что как раз и требуется по шаблону.

242829252_.thumb.png.df0b3c7dabe4c22a9c595e208ff1f0fe.png

Link to comment
Share on other sites

Добрый день коллеги такой вопрос подключаю шлейфом к устройству ППК турникет шлейфом, к турникету подключаю консоль шлейфом, на структуре консоли невидно, можно ли ее как то там, на структуре, отобразить ?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, очень не хватает в программе выбора шаблона при регенерации схем из ЭТМ, назовите её не знаю, схемы электрических подключений или что то в этом роде. Вот имею Электро, ОПС и СКС везде всё почти одинаковая функциональность, но при этом везде что то отсутствует, Очень сильно хочется увидеть реализацию создания схем из ЭТМ в ОПС по аналогии с Электро(создание принципиальных схем).  Пытаюсь в Электро создать, но там свои траблы, а в ОПС и СКС нет возможности выбрать шаблон схемы, а так хотелось бы иметь такую возможность. Вы прям стоите на пороге создания ПО для проектирования средств автоматизации, знаю что у вас в ближайшее время выйдет 23 версия, будьте так добры запихните в неё такую возможность, просто возможность выбора шаблона и всё(ну и дайте наименования блоков которые учувствуют в создании схемы).

Link to comment
Share on other sites

День добрый. Столкнулся с неудобством по присвоению ЗКПС для не прямоугольных помещений. Оказалось, что если не делить «криволинейные» помещения типа Г, П, Т, О и т.п. на прямолинейные зоны, то ЗКПС присваивается только к ИПР, а к автоматическим ИП присваивается выборочно, при этом и «отвергнутые» ИП, и даже ИПР (с присвоенной ЗКПС) -не выводятся в таблицу ЗКПС, а выводится только часть ИП, по одному из прямолинейных участков расположения ИП в помещении, собственно те автоматические ИП к которым ЗКПС присвоилась и ИПР, попавшие в такую прямолинейную зону. С одной стороны, не ахти какая проблема, дели на участки и радуйся, но вот попались мне изуверства помещений без углов по форме С, S и т.п. и в попытке их деления на прямолинейные зоны, во мне умер перфекционист. Собственно не жду, что разработчик это пофиксит, но теперь становится важным делить не прямолинейные помещения на зоны, даже если не пользуешься авто-расстановкой ИП, иначе таблица ЗКПС не досчитается извещателей.

Link to comment
Share on other sites

В 10.03.2023 в 16:50, Keekeemor сказал:

Добрый день коллеги такой вопрос подключаю шлейфом к устройству ППК турникет шлейфом, к турникету подключаю консоль шлейфом, на структуре консоли невидно, можно ли ее как то там, на структуре, отобразить

Здравствуйте. Турникет по умолчанию располагается в исполнительных устройствах. Для программы это оконечные управляемые устройства, поэтому лучше к ним не подключать, на структурке не будут отображаться.

Лучше к консоли подключите турникет, если консоль создана как сетевое устройство или если консоль создана как устройство контроля и управления и подключена к ППК или сетевому устройству.

Еще есть вариант турникет создать в устройствах контроля и управления и тогда к нему подключать консоль, если к консоли больше ничего не подключаем.

Link to comment
Share on other sites

День добрый. Столкнулся со следующим:

во первых радио устройства в структурке ведут себя как то так

 

2023-03-14_15-49-19.thumb.png.944430e9717552c10b38d38b0d66f90a.png

Далее, выделенное адресное пространство не распределятся на всё подключенное оборудование, т.е. радио-реле и радио-расширители делят его только между собой, игнорируя уже занятые адреса радио-извещателями, которые тоже игнорируют, что адреса заняты радио-сиренами и расширителями. Пока вижу возможность подключаться через другой пул адресов с указанием запрещенных и блюдить ручками, что добавляется, что исключается. 2023-03-14_15-51-45.thumb.png.732412d4329a5648bf92bb148c3eb392.png

Link to comment
Share on other sites

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать быстрый выбор специальных выносок?

К примеру есть 50 выносок с обозначением "кабель" и 50 выносок - "маркировка". Как из этих выносок выбрать какие-то одни? Как мы это делаем, например, с обычным текстом через "Быстрый выбор" задав определенное значение фильтра

 

или, например, хотя бы выбрать только выноски оборудования, а выноски кабеля не выбирать

Edited by Andresen_Alexander
есть
Link to comment
Share on other sites

В 15.03.2023 в 13:03, Andresen_Alexander сказал:

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать быстрый выбор специальных выносок?

К примеру есть 50 выносок с обозначением "кабель" и 50 выносок - "маркировка". Как из этих выносок выбрать какие-то одни? Как мы это делаем, например, с обычным текстом через "Быстрый выбор" задав определенное значение фильтра

Здравствуйте. В модели сможем выбрать только если они будут на разных слоях.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Добрый день. Вопрос:

Есть МПТ-1-R3, к которому подключены оповещатели. И программа ругается... Что я делаю не так?

image.png.12ef0cfc433ca9c91066dead238ed330.png

image.png.44842f2ea5cbe23ea095011d02b2f039.png

 

Второй вопрос:

Нанокад стичает ток так:

image.thumb.png.fdb757b8cb7f13604b93d5ba5d5af446.png

А калькулятор рубежа так:

image.png.9206b15bb7ab1be04d1a5b7e98478ef4.png

Отсюда вопрос кто считает не правильно, и что нужно сделать что бы подсчёты сошлись?

похоже "из коробки" нанокад опс, считает плохо... не все нужные параметры заданы правильно

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.

3 часа назад, IvanMegaton сказал:

Есть МПТ-1-R3, к которому подключены оповещатели. И программа ругается... Что я делаю не так?

 

По умолчанию у шлейфов МПТ в подключении не указаны характеристики напряжения и тока, вот и получается что на табло приходит 0В. Укажите здесь данные для шлейфа и ошибки не будет

image.png.3e8769d338cd8d1154deb321117cacab.png

добавлено через 4 минут
3 часа назад, IvanMegaton сказал:

А калькулятор рубежа так:

 

Если Вам нужно учитывать всю подключаемую нагрузку, то в свойствах прибора поставьте расчет по минимальной нагрузке

image.png.a1533cf6f50f5c41bf7cd016215f0561.png

 

Чтобы посчитать корректно с учетом извещателей не забудьте проверить линейные коэффициенты

image.thumb.png.2b26f17995f84b6f573afa28e511ea5d.png

 

image.png.8f04db002b7a36890e1e60d313196ecd.png

 

Незначительные разногласия между расчетами все равно могут быть, так как могут применяться разные коэффициенты запаса и т.д.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Александр Антонов сказал:

Незначительные разногласия между расчетами все равно могут быть, так как могут применяться разные коэффициенты запаса и т.д.

Спасибо, в целом расчёт стал более менее похожий

image.thumb.png.a0d5a9c2852f959db99588542b53225f.png

 

С ошибками тоже разобрался, но в целом не очень понятно какие параметры стоит заполнять/править, а какие не трогать, потому что логика пограммы не ясна...

Link to comment
Share on other sites

Ещё проблема.

Есть помещение и есть ЗКПС, причём нанокад ЗКПС рисует только прямоугольником..

т.е. если помещение не прямоугольное, то часть извещателей оказываются вне ЗКПС...

Есть ли способ это исправить?

image.thumb.png.d4c707b1479cc99d72b8b0a484688d3b.png

 

Случилась еще странность... у меня Ryzen 5800x и Нанокад ОПС жрет 80%+ времени ЦП, а открыт всего 1 dwg, где элементов в сотню раз меньше чем в других проектах... 

 

Какой-то баг? С учётом открытых других приложений у меня ЦП загрузился на 100%

После перезапуска нанокада, он стал есть всего 0%... и 1063мб ОЗУ...

 

только вот из-за 100% загрузки у меня сломалась спецификация...

image.png.018a111d6a3cb744d0b1e2f74bc33dde.png

Пытаюсь обновить, ошибка...

image.png.530611f4bc2e781735919a740c01fde8.png

Оппа... Косяк не из-за бага с загрузкой ЦП, косяк со спецификацией случается если добавляю доп. материалы в спеку через менеджер проекта...

Впервые так делаю в ОПС, но в СКС всё работает...

Edited by IvanMegaton
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, IvanMegaton сказал:

Есть помещение и есть ЗКПС, причём нанокад ЗКПС рисует только прямоугольником..

т.е. если помещение не прямоугольное, то часть извещателей оказываются вне ЗКПС...

Есть ли способ это исправить?

Разбейте помещение на несколько прямоугольных областей. Они могут быть как одной ЗКПС там и разными

image.png.e1f4dfb3409aff9d08aa9a3dbae9801c.png

добавлено через 1 минуту
1 час назад, IvanMegaton сказал:

Оппа... Косяк не из-за бага с загрузкой ЦП, косяк со спецификацией случается если добавляю доп. материалы в спеку через менеджер проекта...

Обновитесь до 23 версии программы, там этой ошибки не будет.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день, не помню был ли такой вопрос на форуме, вопрос по ИПДЛ - ставлю на план ИПДЛ, излучатель приемник , ставлю маркировку (в настройках стоит отдельная маркировка для приемника и излучателя) , связываю их между собой , подключаю в прибор, обновляю модель и вместо буквенного обозначения извещателя "х", такая же штука была еще, по моему с 20 версии

может я что то делаю не так ?

Link to comment
Share on other sites

В 17.04.2023 в 18:53, Александр Антонов сказал:

Обновитесь до 23 версии программы, там этой ошибки не будет.

Пока не могу... На BIM ещё ключи не выдают, а ключ от BIM не подходит для активации отдельно 

добавлено через 1 минуту
В 17.04.2023 в 18:53, Александр Антонов сказал:

Разбейте помещение на несколько прямоугольных областей. Они могут быть как одной ЗКПС там и разными

Спасибо, это вариант. Правда тогда получится 2 помещения с одинаковыми номерами, но хотя бы по ЗКПС будет порядок...

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, IvanMegaton сказал:

Пока не могу... На BIM ещё ключи не выдают, а ключ от BIM не подходит для активации отдельно 

 

Тогда добавляйте оборудование только через индивидуальную комплектацию в свойствах устройства

21 минуту назад, IvanMegaton сказал:

Правда тогда получится 2 помещения с одинаковыми номерами

не, не два помещения а разбить одно помещение на несколько прямоугольных областей

 

 

добавлено через 9 минут
6 часов назад, sokave сказал:

Добрый день, не помню был ли такой вопрос на форуме, вопрос по ИПДЛ - ставлю на план ИПДЛ, излучатель приемник , ставлю маркировку (в настройках стоит отдельная маркировка для приемника и излучателя) , связываю их между собой , подключаю в прибор, обновляю модель и вместо буквенного обозначения извещателя "х", такая же штука была еще, по моему с 20 версии

может я что то делаю не так ?

 

Надо посмотреть Многобуквенный код в настройках и в свойствах устройства, какая маска для маркировки и куда подключены ИПДЛ.  Лучше сразу проект посмотреть. Подозреваю, что "х" это безымянный номер какого-то устройства, а многобуквенный код просто не задан.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, Александр Антонов сказал:

не, не два помещения а разбить одно помещение на несколько прямоугольных областей

Ааа... спасибо, не зачто бы сам не догадался что так можно... думал что эта функция разбивает помещение на несколько... 

Link to comment
Share on other sites

57 минут назад, Александр Антонов сказал:

Надо посмотреть Многобуквенный код в настройках и в свойствах устройства, какая маска для маркировки и куда подключены ИПДЛ.  Лучше сразу проект посмотреть. Подозреваю, что "х" это безымянный номер какого-то устройства, а многобуквенный код просто не задан.

все абсолютно как в обычном дымовом извещателе сделано, все настройки одинаковые, вместо буквенного кода "х", попробуйте у себя,с большой долей вероятности получите такой же эффект

Link to comment
Share on other sites

47 минут назад, sokave сказал:

все абсолютно как в обычном дымовом извещателе сделано, все настройки одинаковые, вместо буквенного кода "х", попробуйте у себя,с большой долей вероятности получите такой же эффект

image.thumb.png.3de0b8fdd9c2e932b89789af10de0783.png

 

image.thumb.png.e2a740e52ae101afbaa21095b536c5fd.png

 

image.thumb.png.be6c6db41c59ead29bd3361e7aa67a70.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...