Jump to content

ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Recommended Posts

Возможно ли в настройке шаблонов создать выноску в которой в числителе указывается информация о типе и количестве кабеля, а в знаменателе о типе и количестве каналов?

У меня создать удаётся, но при этом в числителе не прописывается кабель, а прописывается System.Collections.Generic.List'1[Cadwise.SCS.ScsSegmentCable]. В знаменателе все нормально получается.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

30 минут назад, iamjohnny сказал:

Возможно ли в настройке шаблонов создать выноску в которой в числителе указывается информация о типе и количестве кабеля, а в знаменателе о типе и количестве каналов?

К сожалению, так не получится сделать. Только две выноски

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, Александр Антонов сказал:

К сожалению, так не получится сделать. Только две выноски

Я так понимаю, что возникают технические проблемы с реализацией такой выноски? Или просто необходимости в этом не видно?

Link to comment
Share on other sites

Прошу подсказать. При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. Почему так происходит?

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, iamjohnny сказал:

Прошу подсказать. При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. Почему так происходит?

Не понял в каких версиях открываете. Уточните, пожалуйста.

Но в любом случае недавние версии не должны играть особой роли. Проверьте:

1) Обновлялись ли после открытия проекта выгружаемые документы и модель

2) Редактировались ли шаблоны по данным документам

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Александр Антонов сказал:

Не понял в каких версиях открываете. Уточните, пожалуйста.

Но в любом случае недавние версии не должны играть особой роли. Проверьте:

1) Обновлялись ли после открытия проекта выгружаемые документы и модель

2) Редактировались ли шаблоны по данным документам

Извиняюсь, некорректно написал - "При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 для nanoCad СПДС соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. 

Link to comment
Share on other sites

40 минут назад, iamjohnny сказал:

Извиняюсь, некорректно написал - "При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 для nanoCad СПДС соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. 

да, в 22 были небольшие разногласия. В 23 версии это уже исправлено

Link to comment
Share on other sites

на дворе 23-й год, подскажите пожалуйста как Нанокад ОПС работает с многоядерными процессорами, по сравнению с автокадом есть улучшения в этом плане?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Столкнулся с проблемой открытия свежей базы данных ООО НПП «Спецкабель» - "База данных была открыта в более новой версии приложения"

В описании базы данных: Кабельная продукция и ОКЛ от НПП «Спецкабель» для nanoCAD BIM ОПС 22.1.

Версия установленной программы: 22.0.5387.5387.

Каким-нибудь образом возможно открыть эту базу?

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, UNBB сказал:

В описании базы данных: Кабельная продукция и ОКЛ от НПП «Спецкабель» для nanoCAD BIM ОПС 22.1.

Версия установленной программы: 22.0.5387.5387.

Каким-нибудь образом возможно открыть эту базу?

Если установить nanoCAD BIM ОПС 22.1 или nanoCAD BIM ОПС 23

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, коллеги.

Выскажите свое мнение вот по какому поводу:

сделал проект, алгоритм выбрал В,.. вообщем сделал проект и отдал заказчику...

проходит время, звонит монтажная организация и говорит, что в проекте указан алгоритм В, а в коридорах я поставил ИПР, и теперь монтажная организация не может сделать монтаж, так как ИПР не может работать по алгоритму В

Я его спрашиваю, что мешает сделать монтаж,не внося невозможных изменений в метод работы ИПР.. ведь и так понятно, что ИПР работает от одного нажатия и перевзятия ему не нужно, а мне ответили, что я не компетентен в этом вопросе.. Как я понял им нужно, чтобы в таблице ЗКПС напротив ИПР стоял алгоритм А

 

Ваше мнение?

Link to comment
Share on other sites

ИПР может работать по алгоритму "В" если он один в ЗКПС и кроме него там ничего больше нет. Но формально СП484 предусматривает для ИПР только алгоритм "А" т.к  "В" и"С" прописаны только для автоматических извещателей.

 

Edited by Serafym
Link to comment
Share on other sites

В 27.05.2023 в 16:17, Serafym сказал:

ИПР может работать по алгоритму "В" если он один в ЗКПС и кроме него там ничего больше нет. Но формально СП484 предусматривает для ИПР только алгоритм "А" т.к  "В" и"С" прописаны только для автоматических извещателей.

 

 

Т.е. нам надо либо в таблице ЗКПС, либо в пояснительной записке сразу обозначить, что ИПР работает по алгоритму А?... при том, что остальные ИП будут работать по алгоритму В...

 

Еще мнения будут?

Edited by mail@phes.ru
Link to comment
Share on other sites

В 29.05.2023 в 06:01, mail@phes.ru сказал:

Т.е. нам надо либо в таблице ЗКПС, либо в пояснительной записке сразу обозначить, что ИПР работает по алгоритму А?... при том, что остальные ИП будут работать по алгоритму В...

п 6.4.2 СП 484 - алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР.
абз.2 п.6.3.4 СП484 - единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

 

Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А.

Edited by akula2akula
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, akula2akula сказал:

п 6.4.2 СП 484 - алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом
наиболее целесообразно применение ИПР.
абз.2 п.6.3.4 СП484 - единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере
автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.

 

Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А.

Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ?

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, forgeprojects сказал:

Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ?

зачем ? кто вам мешает в рамках одного КДЛ разным ЗКПС дать разные алгоритмы сработки ?

добавлено через 0 минут

у вас же не вся АУПС работает по одному алгоритму, а разные ЗКПС по разным алгоритмам

Link to comment
Share on other sites

В 29.05.2023 в 09:03, forgeprojects сказал:

Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ?

Изолятор до ИПР и изолятор после ИПР - вот вам и отдельная ЗКПС в адреске.

Link to comment
Share on other sites

В 29.05.2023 в 15:00, akula2akula сказал:

Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А.

Т.е. в одном коридоре две ЗКПС? Коридор-то один... как в нем две ЗКПС может быть (не беря в учет запотолочное пространство)?

Link to comment
Share on other sites

И что? Я тоже для ИПР свою ЗКПС выделяю. Можете выделить как запотолок  весь коридор под еще одну ЗКПС, можете только участок возле ИПР, если так удобнее в АРМ отображать. Количество ЗКПС в одном помещении ничем не ограничено кроме количества извещателей. Например в помещении с 40 извещателями вы не можете сделать меньше 2-х ЗКПС

 

 

Edited by Serafym
Link to comment
Share on other sites

Терпим все вместе )) На недавнем форуме PROпроект-2023 разработчики СП484 озвучили, что в новой редакции СП484 ИПР не будет относится к какой-либо ЗКПС т.к. ИПР ничего не контролирует и активируется вручную.

Link to comment
Share on other sites

54 минуты назад, akula2akula сказал:

Терпим все вместе )) На недавнем форуме PROпроект-2023 разработчики СП484 озвучили, что в новой редакции СП484 ИПР не будет относится к какой-либо ЗКПС т.к. ИПР ничего не контролирует и активируется вручную.

боюсь что это ещё больше всех запутает:)

Link to comment
Share on other sites

В 19.04.2023 в 14:41, Александр Антонов сказал:

не, не два помещения а разбить одно помещение на несколько прямоугольных областей

Сейчас сделал так, как вы советовали, но вышла фигня...

Нанокаж каждую зону считает отдельным помещением и ставит туда датчики (ВСУО это под ф-полом).

Или в данном случае так и надо?

image.png.32094a2f1a7339fd912952656775f3fb.png

Link to comment
Share on other sites

Так не неадо.

Сделай одну прямоугольную область которая захватит всю твою картинку включая лифт и часть коридора. и тогда извещатели расставятся правильно. Ну а если попадут мимо помещения - то только ручками расставлять.

image.png.0af54ce7e40f4dd66c951727ca26492b.png

Edited by ssmorodin
Link to comment
Share on other sites

Далась вам эта авторасстановка, НК с рождения не умел правильно расставлять извещатели

ни в криволинейных ни в больших помещениях:)

Edited by Serafym
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Serafym сказал:

Далась вам эта авторасстановка, НК с рождения не умел правильно расставлять извещатели

ни в криволинейных ни в больших помещениях:)

Хочется инноваций и автоматизаций... когда помещений 200+...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...