iamjohnny Posted May 15 Report Share Posted May 15 Возможно ли в настройке шаблонов создать выноску в которой в числителе указывается информация о типе и количестве кабеля, а в знаменателе о типе и количестве каналов? У меня создать удаётся, но при этом в числителе не прописывается кабель, а прописывается System.Collections.Generic.List'1[Cadwise.SCS.ScsSegmentCable]. В знаменателе все нормально получается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 15 Report Share Posted May 15 30 минут назад, iamjohnny сказал: Возможно ли в настройке шаблонов создать выноску в которой в числителе указывается информация о типе и количестве кабеля, а в знаменателе о типе и количестве каналов? К сожалению, так не получится сделать. Только две выноски Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 15 Report Share Posted May 15 41 минуту назад, Александр Антонов сказал: К сожалению, так не получится сделать. Только две выноски Я так понимаю, что возникают технические проблемы с реализацией такой выноски? Или просто необходимости в этом не видно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 16 Report Share Posted May 16 Прошу подсказать. При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. Почему так происходит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 16 Report Share Posted May 16 38 минут назад, iamjohnny сказал: Прошу подсказать. При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. Почему так происходит? Не понял в каких версиях открываете. Уточните, пожалуйста. Но в любом случае недавние версии не должны играть особой роли. Проверьте: 1) Обновлялись ли после открытия проекта выгружаемые документы и модель 2) Редактировались ли шаблоны по данным документам Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 16 Report Share Posted May 16 1 час назад, Александр Антонов сказал: Не понял в каких версиях открываете. Уточните, пожалуйста. Но в любом случае недавние версии не должны играть особой роли. Проверьте: 1) Обновлялись ли после открытия проекта выгружаемые документы и модель 2) Редактировались ли шаблоны по данным документам Извиняюсь, некорректно написал - "При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 для nanoCad СПДС соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 16 Report Share Posted May 16 40 минут назад, iamjohnny сказал: Извиняюсь, некорректно написал - "При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 для nanoCad СПДС соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально. да, в 22 были небольшие разногласия. В 23 версии это уже исправлено Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted May 16 Report Share Posted May 16 на дворе 23-й год, подскажите пожалуйста как Нанокад ОПС работает с многоядерными процессорами, по сравнению с автокадом есть улучшения в этом плане? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UNBB Posted May 24 Report Share Posted May 24 Столкнулся с проблемой открытия свежей базы данных ООО НПП «Спецкабель» - "База данных была открыта в более новой версии приложения" В описании базы данных: Кабельная продукция и ОКЛ от НПП «Спецкабель» для nanoCAD BIM ОПС 22.1. Версия установленной программы: 22.0.5387.5387. Каким-нибудь образом возможно открыть эту базу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 25 Report Share Posted May 25 11 часов назад, UNBB сказал: В описании базы данных: Кабельная продукция и ОКЛ от НПП «Спецкабель» для nanoCAD BIM ОПС 22.1. Версия установленной программы: 22.0.5387.5387. Каким-нибудь образом возможно открыть эту базу? Если установить nanoCAD BIM ОПС 22.1 или nanoCAD BIM ОПС 23 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted May 27 Report Share Posted May 27 Добрый день, коллеги. Выскажите свое мнение вот по какому поводу: сделал проект, алгоритм выбрал В,.. вообщем сделал проект и отдал заказчику... проходит время, звонит монтажная организация и говорит, что в проекте указан алгоритм В, а в коридорах я поставил ИПР, и теперь монтажная организация не может сделать монтаж, так как ИПР не может работать по алгоритму В Я его спрашиваю, что мешает сделать монтаж,не внося невозможных изменений в метод работы ИПР.. ведь и так понятно, что ИПР работает от одного нажатия и перевзятия ему не нужно, а мне ответили, что я не компетентен в этом вопросе.. Как я понял им нужно, чтобы в таблице ЗКПС напротив ИПР стоял алгоритм А Ваше мнение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted May 27 Report Share Posted May 27 (edited) ИПР может работать по алгоритму "В" если он один в ЗКПС и кроме него там ничего больше нет. Но формально СП484 предусматривает для ИПР только алгоритм "А" т.к "В" и"С" прописаны только для автоматических извещателей. Edited May 27 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted May 29 Report Share Posted May 29 (edited) В 27.05.2023 в 16:17, Serafym сказал: ИПР может работать по алгоритму "В" если он один в ЗКПС и кроме него там ничего больше нет. Но формально СП484 предусматривает для ИПР только алгоритм "А" т.к "В" и"С" прописаны только для автоматических извещателей. Т.е. нам надо либо в таблице ЗКПС, либо в пояснительной записке сразу обозначить, что ИПР работает по алгоритму А?... при том, что остальные ИП будут работать по алгоритму В... Еще мнения будут? Edited May 29 by mail@phes.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted May 29 Report Share Posted May 29 (edited) В 29.05.2023 в 06:01, mail@phes.ru сказал: Т.е. нам надо либо в таблице ЗКПС, либо в пояснительной записке сразу обозначить, что ИПР работает по алгоритму А?... при том, что остальные ИП будут работать по алгоритму В... п 6.4.2 СП 484 - алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР. абз.2 п.6.3.4 СП484 - единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС. Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А. Edited May 31 by akula2akula 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted May 29 Report Share Posted May 29 2 минуты назад, akula2akula сказал: п 6.4.2 СП 484 - алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР. абз.2 п.6.3.4 СП484 - единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС. Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А. Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted May 29 Report Share Posted May 29 10 часов назад, forgeprojects сказал: Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ? зачем ? кто вам мешает в рамках одного КДЛ разным ЗКПС дать разные алгоритмы сработки ? добавлено через 0 минут у вас же не вся АУПС работает по одному алгоритму, а разные ЗКПС по разным алгоритмам Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted May 31 Report Share Posted May 31 В 29.05.2023 в 09:03, forgeprojects сказал: Этот СП взрыв мозга.Получается для ИПР нужен отдельный шлейф от КДЛ? и отдельный КДЛ? Изолятор до ИПР и изолятор после ИПР - вот вам и отдельная ЗКПС в адреске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted June 6 Report Share Posted June 6 В 29.05.2023 в 15:00, akula2akula сказал: Собственно, на основании этих пунктов всегда выношу ИПР в отдельную ЗКПС с алгоритмом А. Т.е. в одном коридоре две ЗКПС? Коридор-то один... как в нем две ЗКПС может быть (не беря в учет запотолочное пространство)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted June 6 Report Share Posted June 6 (edited) И что? Я тоже для ИПР свою ЗКПС выделяю. Можете выделить как запотолок весь коридор под еще одну ЗКПС, можете только участок возле ИПР, если так удобнее в АРМ отображать. Количество ЗКПС в одном помещении ничем не ограничено кроме количества извещателей. Например в помещении с 40 извещателями вы не можете сделать меньше 2-х ЗКПС Edited June 6 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akula2akula Posted June 6 Report Share Posted June 6 Терпим все вместе )) На недавнем форуме PROпроект-2023 разработчики СП484 озвучили, что в новой редакции СП484 ИПР не будет относится к какой-либо ЗКПС т.к. ИПР ничего не контролирует и активируется вручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted June 6 Report Share Posted June 6 54 минуты назад, akula2akula сказал: Терпим все вместе )) На недавнем форуме PROпроект-2023 разработчики СП484 озвучили, что в новой редакции СП484 ИПР не будет относится к какой-либо ЗКПС т.к. ИПР ничего не контролирует и активируется вручную. боюсь что это ещё больше всех запутает:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted June 13 Report Share Posted June 13 В 19.04.2023 в 14:41, Александр Антонов сказал: не, не два помещения а разбить одно помещение на несколько прямоугольных областей Сейчас сделал так, как вы советовали, но вышла фигня... Нанокаж каждую зону считает отдельным помещением и ставит туда датчики (ВСУО это под ф-полом). Или в данном случае так и надо? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ssmorodin Posted June 13 Report Share Posted June 13 (edited) Так не неадо. Сделай одну прямоугольную область которая захватит всю твою картинку включая лифт и часть коридора. и тогда извещатели расставятся правильно. Ну а если попадут мимо помещения - то только ручками расставлять. Edited June 13 by ssmorodin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serafym Posted June 13 Report Share Posted June 13 (edited) Далась вам эта авторасстановка, НК с рождения не умел правильно расставлять извещатели ни в криволинейных ни в больших помещениях:) Edited June 13 by Serafym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted June 13 Report Share Posted June 13 1 час назад, Serafym сказал: Далась вам эта авторасстановка, НК с рождения не умел правильно расставлять извещатели ни в криволинейных ни в больших помещениях:) Хочется инноваций и автоматизаций... когда помещений 200+... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.