Однолинейные схемы


Recommended Posts

1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр <Contactor_Model_NKU>? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.

2. Хотелось бы для УЗО чтоб были параметры: <UZO_Model_NKU> и <UZO_Model>. Чтобы была корректна прорисовка блока автомат + УЗО.

3. <Uzo_In> - У УЗО тоже есть номинальный ток.

4. Почему при отсутствии в сети промежуточных ящиков и коробок между автоматом и конечным потребителем нужно писать <Cable_Model_2> и <Cable_Length_2>. почему нельзя написать <...1>?

Link to comment
Share on other sites

1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр ? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.

2. Хотелось бы для УЗО чтоб были параметры: и . Чтобы была корректна прорисовка блока автомат + УЗО.

3. - У УЗО тоже есть номинальный ток.

4. Почему при отсутствии в сети промежуточных ящиков и коробок между автоматом и конечным потребителем нужно писать и . почему нельзя написать <...1>?

1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"

2. Уже сделали, появится в следующей версии.

3. Уже сделали, появится в следующей версии.

4. Дело в том, что с помощью параметра можно выводить перечень всех кабелей, если их несколько разных (например, групповая линия).

Link to comment
Share on other sites

1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"

В том то и дело, что оно заполнено.

Link to comment
Share on other sites

4. Дело в том, что с помощью параметра <Cable_Length_2> можно выводить перечень всех кабелей, если их несколько разных (например, групповая линия).

Допусти есть линия длиной 30 м, к концу линии подключены еще две по 3 м, на концах которых по фэнкойлу, при формировании однолинейки будут показаны две линии по 3 м. Приходиться вручную вбивать кабель 30 м.

 

 

Кстати хотел еще напомнить про создание чего то подобного как: блок автомата ввода-распределения, возможности указания кабеля питающего щит.

Link to comment
Share on other sites

Допусти есть линия длиной 30 м, к концу линии подключены еще две по 3 м, на концах которых по фэнкойлу, при формировании однолинейки будут показаны две линии по 3 м. Приходиться вручную вбивать кабель 30 м.

 

 

Кстати хотел еще напомнить про создание чего то подобного как: блок автомата ввода-распределения, возможности указания кабеля питающего щит.

Хорошо.

Link to comment
Share on other sites

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

Link to comment
Share on other sites

1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр <Contactor_Model_NKU>? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.

 

не работает у меня тоже

Edited by Владимир_43
Link to comment
Share on other sites

Да да в базе указано а место пустое

 

А можно ли в программе сделать так чтобы после создании однолинейки модель не закрывалась?

Так взял понаделал однолинеек, а потом модель закрыл, а то каждый раз открывать и ждать.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

А когда будет редактор готовых блоков, как в Автокаде?

А то при редактировании схемы приходится блоки разбивать и создавать заново... :(

Так есть уже!!!

Меню Сервис -> Редактор блоков

Link to comment
Share on other sites

А когда будет редактор готовых блоков, как в Автокаде?

А то при редактировании схемы приходится блоки разбивать и создавать заново... :(

Так есть уже!!!

Меню Сервис -> Редактор блоков

 

Ой, сорри.

Слона-то, я и не приметил... :blink:

Link to comment
Share on other sites

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Групповая сеть (табличная форма).dwg

Link to comment
Share on other sites

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Здравствуйте!

Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."

Link to comment
Share on other sites

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Здравствуйте!

Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."

 

 

Прошу уточнить какой из ниже приведенных параметров отвечает за номер помещения по экспликации (и название помещения):

(скачано из руководства пользователя)

 

Параметры ЭП

Тип ЭП Consumer_Model

Позиция (маркировка) ЭП Consumer_TagNumber

Наименование ЭП Consumer_Name

Номер ввода Consumer_Input

Установленная мощность ЭП, кВт Consumer_Pinst 226

 

Характеристика Имя параметра

Номинальный ток, А Consumer_Iinst

Номинальный коэффициент мощности Consumer_CosInst

Количество потребителей Consumer_Count

Количество светильников Consumer_Lt_Count

Количество розеток Consumer_Soc_Count

Количество ящиков с трансформатором Consumer_TB_Count

Link to comment
Share on other sites

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Здравствуйте!

Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."

 

 

Прошу уточнить какой из ниже приведенных параметров отвечает за номер помещения по экспликации (и название помещения):

(скачано из руководства пользователя)

 

Параметры ЭП

Тип ЭП Consumer_Model

Позиция (маркировка) ЭП Consumer_TagNumber

Наименование ЭП Consumer_Name

Номер ввода Consumer_Input

Установленная мощность ЭП, кВт Consumer_Pinst 226

 

Характеристика Имя параметра

Номинальный ток, А Consumer_Iinst

Номинальный коэффициент мощности Consumer_CosInst

Количество потребителей Consumer_Count

Количество светильников Consumer_Lt_Count

Количество розеток Consumer_Soc_Count

Количество ящиков с трансформатором Consumer_TB_Count

Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.

А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.

Link to comment
Share on other sites

Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.

А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.

 

Спасибо.

Нужно создать два параметра, чтобы отображались номер помещения по экспликации (и номер этажа) в схеме.

Файл приложен.

 

P.S. Иногда (когда огромное помещение) требуется еще обозначить местонахождение в осях (типа А-Б/1-2).

Теоретически это возможно автоматически сгенерировать?

Схема ЩС-1.pdf

Link to comment
Share on other sites

Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.

А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.

 

Спасибо.

Нужно создать два параметра, чтобы отображались номер помещения по экспликации (и номер этажа) в схеме.

Файл приложен.

 

P.S. Иногда (когда огромное помещение) требуется еще обозначить местонахождение в осях (типа А-Б/1-2).

Теоретически это возможно автоматически сгенерировать?

Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...

Link to comment
Share on other sites

Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...

 

Спасибо.

Я согласен, на первое время, даже с ограничениями.

По моей статистике в 90% случаев у одной группы больше 3 (трех) помещений не бывает.

Просто очень улучшит "читаемость" чертежей.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"

тоже не помогало. нашел, как обмануть систему:

новый автомат не создаю с нуля, а копирую сущ. (АЕ2044). и уже на его базе делаю новый.

помогает (у нас все на шнайдерах).

post-40140-131832334381_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

понимаю, что "по-хамски", но может кто-нибудь сможет поделиться шаблонами своих однолинеек?

а то скриншоты на форуме попадаются такие интересные.

заранее спасибо.

думаю, что и другим будет интересно, в качестве образов потрогать руками чужие

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...

 

Спасибо.

Я согласен, на первое время, даже с ограничениями.

По моей статистике в 90% случаев у одной группы больше 3 (трех) помещений не бывает.

Просто очень улучшит "читаемость" чертежей.

 

Частично этот вопрос можно закрыть заполнением примечания к группе в свойствах щита.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Не получается добиться чтобы на однолинейной схеме выводились параметры подраздела «Параметры РУ» таблицы 2 руководства. Параметры привязываю к блоку «Начало щита» (SCHEMA_START_SHELL). На схеме выводятся имена параметров.

Также не получается вывести следующие параметры;

- Тип пускателя в составе НКУ (Contactor_Model_NKU), свойство "Наименование в составе НКУ" заполнено. На схеме нечего не выводится;

- Номер помещения «Consumer_RoomIndex». На схеме нечего не выводится;

P.S. Когда выйдет исправленная NCE_DKC 2.1, а то проект делать надо, а ящик с тр-ром не подключается.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...