Jump to content

Recommended Posts

Здравствуйте уважаемые разработчики. В теме про Нанокад электро ДКС говорилось о купоне со 100%-ной скидкой на приобретение лицензии в представительстве фирмы. Возможно ли получить такой купон у авторизованных дилеров, например, фирма Русский Свет. И как попросить этот купон в представительстве?!

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по нанокад электрик...При задании помещения площадь не считается автоматически...подскажите в чем проблема?

скорее всего ошибка с заданием масштабов. имхо. если ошиблись на 100, то будете получать площади помещений 0,00м2

но это так, навскидку

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по нанокад электрик...При задании помещения площадь не считается автоматически...подскажите в чем проблема?

скорее всего ошибка с заданием масштабов. имхо. если ошиблись на 100, то будете получать площади помещений 0,00м2

но это так, навскидку

Совершенно верно, прежде всего нужно проверить масштабы плана.

 

Здравствуйте уважаемые разработчики. В теме про Нанокад электро ДКС говорилось о купоне со 100%-ной скидкой на приобретение лицензии в представительстве фирмы. Возможно ли получить такой купон у авторизованных дилеров, например, фирма Русский Свет. И как попросить этот купон в представительстве?!

Здравствуйте Надежда!

У дилеров получить купон нельзя. Можно только в представительствах ДКС.

Так же можно отправить заявку на адрес nanocad@dkc.ru. Ее перешлют местному представителю и он с вами свяжется.

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по нанокад электрик...При задании помещения площадь не считается автоматически...подскажите в чем проблема?

скорее всего ошибка с заданием масштабов. имхо. если ошиблись на 100, то будете получать площади помещений 0,00м2

но это так, навскидку

Совершенно верно, прежде всего нужно проверить масштабы плана.

 

Здравствуйте уважаемые разработчики. В теме про Нанокад электро ДКС говорилось о купоне со 100%-ной скидкой на приобретение лицензии в представительстве фирмы. Возможно ли получить такой купон у авторизованных дилеров, например, фирма Русский Свет. И как попросить этот купон в представительстве?!

Здравствуйте Надежда!

У дилеров получить купон нельзя. Можно только в представительствах ДКС.

Так же можно отправить заявку на адрес nanocad@dkc.ru. Ее перешлют местному представителю и он с вами свяжется.

 

А что в тексте заявки писать? определенная форма или собственное сочинение?

Link to comment
Share on other sites

Вопрос по нанокад электрик...При задании помещения площадь не считается автоматически...подскажите в чем проблема?

скорее всего ошибка с заданием масштабов. имхо. если ошиблись на 100, то будете получать площади помещений 0,00м2

но это так, навскидку

Совершенно верно, прежде всего нужно проверить масштабы плана.

 

Здравствуйте уважаемые разработчики. В теме про Нанокад электро ДКС говорилось о купоне со 100%-ной скидкой на приобретение лицензии в представительстве фирмы. Возможно ли получить такой купон у авторизованных дилеров, например, фирма Русский Свет. И как попросить этот купон в представительстве?!

Здравствуйте Надежда!

У дилеров получить купон нельзя. Можно только в представительствах ДКС.

Так же можно отправить заявку на адрес nanocad@dkc.ru. Ее перешлют местному представителю и он с вами свяжется.

 

А что в тексте заявки писать? определенная форма или собственное сочинение?

Свяжитесь с региональным представителем фирмы "ДКС" по телефону и согласуйте дальнейшие действия. Мне принесли купон прямо на работу.
Link to comment
Share on other sites

Какие настройки установить, чтобы вертикальные каналы труб попадали в спецификацию ? На 3D они принадлежат к слоям электроприемников, а не к слою труб.

Edited by Александр_53
Link to comment
Share on other sites

Какие настройки установить, чтобы вертикальные каналы труб попадали в спецификацию ? На 3D они принадлежат к слоям электроприемников, а не к слою труб.

Чтобы проложить трубу в опуске к оборудованию, нужно при прокладке этой трубы выделить само оборудование. Насчет слоя так и есть.

Link to comment
Share on other sites

Какие настройки установить, чтобы вертикальные каналы труб попадали в спецификацию ? На 3D они принадлежат к слоям электроприемников, а не к слою труб.

Чтобы проложить трубу в опуске к оборудованию, нужно при прокладке этой трубы выделить само оборудование. Насчет слоя так и есть.

При прокладки каналов потребители были выделены. В раскладке установлено колличество каналов (1~6).Всё это видно в всплывающем

окне. Но в спецификации сумма длин кабелей больше суммы длин труб приб. на 50%.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день при изучении нанокад возникла проблема почему при растовления УГО светильников ЛН после расчета освещености методо Ки обозначение слишком мало и приходится увеличивать их вручную(примерно в 50раз при масштабе плана1:100), а при растовления светильников с ЛЛ все нормально. Также УГО выключателей, розеток и щитов тоже приходится увеличивать в ручную.

Link to comment
Share on other sites

Какие настройки установить, чтобы вертикальные каналы труб попадали в спецификацию ? На 3D они принадлежат к слоям электроприемников, а не к слою труб.

Чтобы проложить трубу в опуске к оборудованию, нужно при прокладке этой трубы выделить само оборудование. Насчет слоя так и есть.

При прокладки каналов потребители были выделены. В раскладке установлено колличество каналов (1~6).Всё это видно в всплывающем

окне. Но в спецификации сумма длин кабелей больше суммы длин труб приб. на 50%.

На словах мне трудно понять, в чем проблема. Присылайте мне ваш проект с подробным описанием проблемы на адрес electro@nanocad.ru. Посмотрю и обязательно отпишусь.

 

Добрый день при изучении нанокад возникла проблема почему при растовления УГО светильников ЛН после расчета освещености методо Ки обозначение слишком мало и приходится увеличивать их вручную(примерно в 50раз при масштабе плана1:100), а при растовления светильников с ЛЛ все нормально. Также УГО выключателей, розеток и щитов тоже приходится увеличивать в ручную.

Вы неправильно выставили значения масштабов чертежа. Найдите это в руководстве пользователя и внимательно изучите. Если все равно не получится присылайте мне проект - напишу какие значения нужно выставить для вашего случая. electro@nanocad.ru

Link to comment
Share on other sites

Какие настройки установить, чтобы вертикальные каналы труб попадали в спецификацию ? На 3D они принадлежат к слоям электроприемников, а не к слою труб.

Чтобы проложить трубу в опуске к оборудованию, нужно при прокладке этой трубы выделить само оборудование. Насчет слоя так и есть.

При прокладки каналов потребители были выделены. В раскладке установлено колличество каналов (1~6).Всё это видно в всплывающем

окне. Но в спецификации сумма длин кабелей больше суммы длин труб приб. на 50%.

Посмотрел ваш проект: в коридорах полно трасс, в которых проложено несколько кабелей и только одна труба. Причина в этом.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.

При создании ознакомительного проекта в нанокадэлектро дкс возник вопрос:

Задание:скомпоновать щит учетно-распределительный,в котором 1 фидер вводной и 4 фидера отходящих.

В вводном фидере стоит только счетчик эл. энергии.

Как его выбрать в наполнении фидера?

Спасибо.

post-45519-0-27122800-1334211263_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.

При создании ознакомительного проекта в нанокадэлектро дкс возник вопрос:

Задание:скомпоновать щит учетно-распределительный,в котором 1 фидер вводной и 4 фидера отходящих.

В вводном фидере стоит только счетчик эл. энергии.

Как его выбрать в наполнении фидера?

Спасибо.

Здравствуйте!

К сожалению в текущей версии никак (вернее можно учесть счетчик как доп. оборудование фидера). В следующей версии приборы учета и контроля появятся. Ждем новую версию летом.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за оперативный ответ.

Но если указать счетчик как доп. оборудование фидера то он на однолинейной схеме не появится?

Нет, это только в следующих версиях.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Помогите. Не понимаю. Зарегистрировался в личном кабинете- скачал nanoCAD СПДС- ввожу оценочную лицензию (NCSP31-************-03675) толку нет просит все равно предлагает регистрацию, а дальше мастер регистрации просит файл лицензии - игнорируя код.

Link to comment
Share on other sites

Помогите. Не понимаю. Зарегистрировался в личном кабинете- скачал nanoCAD СПДС- ввожу оценочную лицензию (NCSP31-************-03675) толку нет просит все равно предлагает регистрацию, а дальше мастер регистрации просит файл лицензии - игнорируя код.

Обратитесь в соответствующий раздел форума. Здесь обсуждаются проблемы по nanoCAD Электро.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Есть ли возможность создания в нанокадэлектро щита каскадного типа?

Например по приведенной ниже структурной схеме.

Спасибо.

post-45519-0-69492400-1335763006_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос.

И возник еще один вопрос:

Как изменить в электротехн. модели раскладку кабеля с А,А на А,А,РЕ?

Необходимо,чтобы на односекционный выключатель подходил РЕ.

post-45519-0-46997700-1336197163_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Есть ли возможность создания в нанокадэлектро щита каскадного типа?

Например по приведенной ниже структурной схеме.

Спасибо.

Вопрос - зачем ноль через автомат, помещение взрывоопасное?

 

Добрый день!

Ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос.

И возник еще один вопрос:

Как изменить в электротехн. модели раскладку кабеля с А,А на А,А,РЕ?

Необходимо,чтобы на односекционный выключатель подходил РЕ.

Наверно не РЕ, а N?

Link to comment
Share on other sites

Как изменить раскладку не подскажу а вот если надо заложить 4-ж кабель вместо 2-ж:

1 в ЭТМ выбираете вкладку подсоединения

2. встаете на нужную группу ( в левом окошке)

3 В правом окошке ищете строку - использовать большее кол-во жил и выбираете да.

После этого прога разрешить брать кабель с любой жильностью

 

По поводу первого вашего поста - не понял вопроса вообще )

Link to comment
Share on other sites

По зданию-это рубленная из бревна баня.

Заказчик хочет всю проводку сделать скрытой.

На стадии строительства внутри бревен под кабеля просверлены штробы и в них заложены металлические трубы с кабелем.

Все установочные коробки металлические.

По ПУЭ оба конца мет. трубы должны быть заземлены,поэтому именно РЕ должно присутствовать на всех эл.установочных изделиях,

Распред. коробки не используются,вся коммутация в щите.

Каждая линия до каждого выключателя или розетки или светильника защищены своим автоматом.

Поэтому в первом посте вопрос по каскадной компоновке щита : по типу нагрузки (силовая,освет. и т.д) -- по типу помещения(сырое,жаркое) -- по потребителю.На каждом уровне свой автомат и узо.

Спасибо.

Какие есть предложения

 

Владимир_43

По п.3--если на группе сидит выклычатель,то выбора колличества жил нет

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...