Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Зачем указывать в линии к двигателю и установленную и расчетную мощности, если вы утверждаете, что они одинаковые?

 

Здравствуйте!

Спасибо, что уделяете внимание.

Дело в том, что для электрощитов указывается как установленная, так и расчетная мощность. Так сложилось, что от этого щита запитан только один двигатель. Мощность же нужно указать расчетную и установленную. При генерации таблицы групповых щитов в nanoCAD Электро ДКС 2.3 указываются Ру и Рр и они различаются. Кстати, а почему расчетные мощности в линии к электродвигателю Рр=39,39кВт и щита в целом Рр=40,91кВт различаются при отсутствии других потребителей?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 55
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Менеджер проекта\Сервис\Настройка выносок\редактировать шаблон\нужная вам выноска - и настраиваете так как считаете нужным. Уже выставленные выноски тоже изменятся

Скорей всего у Вас в параметрах проекта настройки/проект/Метод расчета/Расчет нагрузок установлен метод РТМ, выберите по СП и данное поле появится.

Скорее всего в БД у этой трубы стоит длина 5 м, поэтому и выводит 5м.

Изображения в теме

почему расчетные мощности в линии к электродвигателю Рр=39,39кВт и щита в целом Рр=40,91кВт различаются при отсутствии других потребителей?

Есть за нами такой грешок. Дело в округлении величин, в том числе и корня квадратного из 3-х. В разных местах производится по-разному... Будем в ближайшем будущем править.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дело в том, что для электрощитов указывается как установленная, так и расчетная мощность. Так сложилось, что от этого щита запитан только один двигатель. Мощность же нужно указать расчетную и установленную.

Тогда предлагаю вам выводить на схему именно ту расчетную мощность, которую считает программа. Если вы спокойно подумаете, то поймете, что это правильно. Как нельзя лучше это продемонстрирует ваш пример, когда от щита запитан только один двигатель ( хотя я и не понимаю смысла этого щита в таком случае). Итак, имеем щит, от которого запитан один двигатель, предположим, мощностью 160 кВт. На отходящей линии у вас будет расчетная мощность 160 кВт, а на вводе 168 кВт. Это нормально?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дело в том, что для электрощитов указывается как установленная, так и расчетная мощность. Так сложилось, что от этого щита запитан только один двигатель. Мощность же нужно указать расчетную и установленную.

Тогда предлагаю вам выводить на схему именно ту расчетную мощность, которую считает программа. Если вы спокойно подумаете, то поймете, что это правильно. Как нельзя лучше это продемонстрирует ваш пример, когда от щита запитан только один двигатель ( хотя я и не понимаю смысла этого щита в таком случае). Итак, имеем щит, от которого запитан один двигатель, предположим, мощностью 160 кВт. На отходящей линии у вас будет расчетная мощность 160 кВт, а на вводе 168 кВт. Это нормально?

 

Здравствуйте!

 

От щита запитан один электродвигатель в данном случае потому, что в дальнейшем на резервные группы щита могут быть подключены электродвигатели.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуете!

При задании коректного значения для Руст,Ррасч,Iрасч,Iпуск,Нагрузка А,Iа в электротехничекой модели для групповых линий и ввода в щитах и выбора опции да в строке "корректировать значение" после выхода и обратного захода в электротехническую модель заданные корректные значения сбрасываются. Почему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуете! При задании коректного значения для Руст,Ррасч,Iрасч,Iпуск,Нагрузка А,Iа в электротехничекой модели для групповых линий и ввода в щитах и выбора опции да в строке "корректировать значение" после выхода и обратного захода в электротехническую модель заданные корректные значения сбрасываются. Почему?

Это ошибка. Будем править.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

Здравствуйте. При выделении контура помещения и нажатии правой кнопки мыши, программа аварийно закрывается (вер.2.3.1961.928). Загрузил файлы созданные в 2.1 - тоже самое.

post-44121-0-10684200-1352271948_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. При выделении контура помещения и нажатии правой кнопки мыши, программа аварийно закрывается (вер.2.3.1961.928). Загрузил файлы созданные в 2.1 - тоже самое.

Здравствуйте!

Пришлите ваш проект (electro@nanocad.ru), я посмотрю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В программе на мой взгляд внесены изменения, ухудшающие ее функциональность. Работаю в новых версиях недавно, вод что увидел:

Из настроек исчезло 3D - сейчас нельзя выбирать отображение вида на отдельном файле.

В электрической модели ухудшилась проверка ошибок, раньше все ошибки отображались, теперь все в одну строчку - только описание.

Так же не убраны ошибки в шаблонах однолинейных схем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В программе на мой взгляд внесены изменения, ухудшающие ее функциональность. Работаю в новых версиях недавно, вод что увидел:

Из настроек исчезло 3D - сейчас нельзя выбирать отображение вида на отдельном файле.

В электрической модели ухудшилась проверка ошибок, раньше все ошибки отображались, теперь все в одну строчку - только описание.

Так же не убраны ошибки в шаблонах однолинейных схем.

Здравствуйте!

1. Чтобы сохранить 3D-модель в отдельном файле, нужно:

1.1 сохранить план;

1.2 перевести модель в 3D вид;

1.3 с помощью команды "Сохранить как" сохранить чертеж с другим именем.

2. Насчет проверок в ЭТМ не понял. Все осталось так, как было.

3. Про какие ошибки идет речь? Перечислите их, поправим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вот как работала проверка в версии 2.1 (аналогично 7.1)

Проверка подключения оборудования к фидерам

post-45872-0-57507600-1352466025_thumb.png

Проверка - Геометрия трасс

post-45872-0-00214800-1352466129_thumb.png

Ну все позиции я не буду приводить.

А вот тот же самый проект и те же позиции проверки в версии 2.3 (аналогично 7.3)

Проверка подключения оборудования к фидерам

post-45872-0-13803100-1352467535_thumb.jpg

Проверка - Геометрия трасс

post-45872-0-73498600-1352467562_thumb.jpg

По ошибкам в шаблонах пока одну напишу

При создании принципиальной схемы - Выбор шаблона - Гупповая сеть (графическая форма) не вноситься расчетный ток.

post-45872-0-26449200-1352467619_thumb.jpg

Вот это я имел ввиду в предыдущем сообщении.

 

С уважением, Владимир

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет проверок:

Скорее всего столбцы "уехали" вправо. Попробуйте их передвинуть влево.

Насчет шаблона. Посмотрю - поправлю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При создании принципиальной схемы - Выбор шаблона - Гупповая сеть (графическая форма) не вноситься расчетный ток.

post-45872-0-26449200-1352467619_thumb.jpg

Вот это я имел ввиду в предыдущем сообщении.

Поправил.

Чтобы поправить, нужно в шаблоне однолинейки вместо параметра написать .

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Ну я методом тука это уже сделал, Вопрос в том что ошибка кочует из версии в версию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет проверок:

Скорее всего столбцы "уехали" вправо. Попробуйте их передвинуть влево.

Насчет шаблона. Посмотрю - поправлю.

Ну не знаю где ловить эти столбцы, Я полностью сдвигал вправо и нигде даже намека на зацепление нет! И что это только у меня такой глюк?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. При выделении контура помещения и нажатии правой кнопки мыши, программа аварийно закрывается (вер.2.3.1961.928). Загрузил файлы созданные в 2.1 - тоже самое.

Здравствуйте!

Пришлите ваш проект (electro@nanocad.ru), я посмотрю.

Послал файл 07 ноября 2012г. Жду.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В нанокад электро есть опция, для проложенной кабельной трассы, сделать специальную выноску - [Трасса]: Количество жил. Причем выноска выводится со следующим текстом (например для проходящего трёхжильного кабеля) - 3ж. В ГОСТ-ах предлагают делать выноски с одним только числом, без "ж."

Собственно, по этому поводу вопрос - можно ли как-нибудь поменять шаблон для такого вида выносок, чтобы было просто число? Или может я неправ, и такая выноска сооветствует ГОСТ-овским правилам оформления чертежей?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Менеджер проекта\Сервис\Настройка выносок\редактировать шаблон\нужная вам выноска - и настраиваете так как считаете нужным. Уже выставленные выноски тоже изменятся

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. При выделении контура помещения и нажатии правой кнопки мыши, программа аварийно закрывается (вер.2.3.1961.928). Загрузил файлы созданные в 2.1 - тоже самое.

Здравствуйте!

Пришлите ваш проект (electro@nanocad.ru), я посмотрю.

Послал файл 07 ноября 2012г. Жду.

Я получал ваш проект, смотрел. Ошибка не воспроизводится никак... Нужно дальше разбираться.

Написал вам, чтобы вы мне позвонили или телефон написали, но в ответ тишина была. Сейчас я в командировке. Позвоните мне в четверг после обеда, будем разбираться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Хочу установить ГХ для потребителей. У вас в руководстве написано -

"Для силового оборудования или при необходимости перевести часть светильников в группу аварийного освещения следует вызвать страницу свойств оборудования и в поле ГХ осуществить привязку оборудования к группе по характеру нагрузки..."

Открываю свойства, например, у розетки - поле "ГХ" отсутствует.

Что я делаю не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Хочу установить ГХ для потребителей. У вас в руководстве написано -

"Для силового оборудования или при необходимости перевести часть светильников в группу аварийного освещения следует вызвать страницу свойств оборудования и в поле ГХ осуществить привязку оборудования к группе по характеру нагрузки..."

Открываю свойства, например, у розетки - поле "ГХ" отсутствует.

Что я делаю не так?

Розетка.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Хочу установить ГХ для потребителей. У вас в руководстве написано -

"Для силового оборудования или при необходимости перевести часть светильников в группу аварийного освещения следует вызвать страницу свойств оборудования и в поле ГХ осуществить привязку оборудования к группе по характеру нагрузки..."

Открываю свойства, например, у розетки - поле "ГХ" отсутствует.

Что я делаю не так?

 

Скорей всего у Вас в параметрах проекта настройки/проект/Метод расчета/Расчет нагрузок установлен метод РТМ, выберите по СП и данное поле появится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Хочу установить ГХ для потребителей. У вас в руководстве написано -

"Для силового оборудования или при необходимости перевести часть светильников в группу аварийного освещения следует вызвать страницу свойств оборудования и в поле ГХ осуществить привязку оборудования к группе по характеру нагрузки..."

Открываю свойства, например, у розетки - поле "ГХ" отсутствует.

Что я делаю не так?

 

Скорей всего у Вас в параметрах проекта настройки/проект/Метод расчета/Расчет нагрузок установлен метод РТМ, выберите по СП и данное поле появится.

Да, именно так и было. Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста, где в программе указывается запас (округление) на кабеленесущие системы, например, на трубы?

Изменено пользователем shadow
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста, где в программе указывается запас (округление) на кабеленесущие системы, например, на трубы?

Запас кабеля? В настройках есть параметр "Запас кабеля на укладку". Он общий на все виды прокладки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...