Чермен Posted August 23, 2013 Report Share Posted August 23, 2013 Добрый день. Подскажите как мне проложить именно тот кабель который мне нужен (количество жил и сечение) в уже существующей трассе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 23, 2013 Report Share Posted August 23, 2013 Кабель задается в электротехнической модели 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 23, 2013 Author Report Share Posted August 23, 2013 Кабель задается в электротехнической модели Спасибо,надо наверно просто по внимательнее смотреть))) Надеюсь все получиться. Спасибо. если возникнут вопросы я напишу тут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 23, 2013 Report Share Posted August 23, 2013 (edited) Пишите.. Форум для этого и задуман. ) Edited August 23, 2013 by Владимир_43 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 27, 2013 Author Report Share Posted August 27, 2013 (edited) Ну да) У меня возникла другая проблема: На светильники не могу запустить кабель двухжильный, только трех выскакивает( для розеточной части,которую сейчас делаю), я подумываю просто пустить трехжильную и в спецификации просто поменять 1 цифру. вообще получается так у меня: щиток в силовой части и щиток в розеточной части сделал 1 в 1. И получается что в силовой части у меня не задействованы автоматы принадлежащие розеточной части,но они находятся в силовой. И наоборот в розеточной части в КЩ указаны автоматы принадлежащие силовой. Вот наглядно покажу если вдруг непонятно объяснил: Розеточная часть Силовая часть КЩ КЩ 1) УЗО 1) УЗО 2)16А 2)16А светильники 3)16А 3)16А светильники 4)16А 4)16А светильники 5)16А розетки 5)16А 6)16А розетки 6)16А 7)16А розетки 7)16А 8)20А розетки 8)20А И в спецификации программа вынесет общее количество автоматов,или только те которые задействованы? Edited August 27, 2013 by Чермен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 27, 2013 Report Share Posted August 27, 2013 Хм, согласно нормативам (см. ПУЭ, изд.7 гл.1.7, п. 1.7.100) нельзя подсоединять двухжильный провод к светильнику, только трехжильный. А может же нормативы поменялись, а я это как-то упустил? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 27, 2013 Author Report Share Posted August 27, 2013 Хм, согласно нормативам (см. ПУЭ, изд.7 гл.1.7, п. 1.7.100) нельзя подсоединять двухжильный провод к светильнику, только трехжильный. А может же нормативы поменялись, а я это как-то упустил? Добрый день Александр. Я понимаю по госту, но если он там не нужен,зачем делать лишние затраты? Я имею ввиду если одноклавишный выключатель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 27, 2013 Report Share Posted August 27, 2013 Хм, согласно нормативам (см. ПУЭ, изд.7 гл.1.7, п. 1.7.100) нельзя подсоединять двухжильный провод к светильнику, только трехжильный. А может же нормативы поменялись, а я это как-то упустил? Добрый день Александр. Я понимаю по госту, но если он там не нужен,зачем делать лишние затраты? Я имею ввиду если одноклавишный выключатель. Ну если уж говорить о затратах, то всегда легче закупить много-много кабеля одного типоразмера, чем много-много разных типоразмеров кабеля. Тем более, что в процентном соотношении двухжильного кабеля к трехжильному будет (по моему опыту) примерно 1:10. Соответственно, выгода, если она и будет, то незначительна. Но раз, уж нужно подвести, именно двухжильный кабель к выключателю, то программа должна сама его выдавать из списка, а если его в списке доступных кабелей нет, то попробуйте экспортировать из базы Кольчугинского "Электрокабеля". По идее должно получиться, если же опять не получится пришлите на форум скрины или звоните мне в скайп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 28, 2013 Report Share Posted August 28, 2013 (edited) Ну да) У меня возникла другая проблема: На светильники не могу запустить кабель двухжильный, только трех выскакивает( для розеточной части,которую сейчас делаю), я подумываю просто пустить трехжильную и в спецификации просто поменять 1 цифру. вообще получается так у меня: щиток в силовой части и щиток в розеточной части сделал 1 в 1. И получается что в силовой части у меня не задействованы автоматы принадлежащие розеточной части,но они находятся в силовой. И наоборот в розеточной части в КЩ указаны автоматы принадлежащие силовой. Вот наглядно покажу если вдруг непонятно объяснил: Розеточная часть Силовая часть КЩ КЩ 1) УЗО 1) УЗО 2)16А 2)16А светильники 3)16А 3)16А светильники 4)16А 4)16А светильники 5)16А розетки 5)16А 6)16А розетки 6)16А 7)16А розетки 7)16А 8)20А розетки 8)20А И в спецификации программа вынесет общее количество автоматов,или только те которые задействованы? Не нужно создавать два щита. Создать надо один, а планы связать дальними связями. В спеку пойдет все оборудование которое есть в щите вне зависимости от подключений Edited August 28, 2013 by Владимир_43 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 28, 2013 Report Share Posted August 28, 2013 Ну да) У меня возникла другая проблема: На светильники не могу запустить кабель двухжильный, только трех выскакивает( для розеточной части,которую сейчас делаю), я подумываю просто пустить трехжильную и в спецификации просто поменять 1 цифру. Если вы хотите вести до светильника двухжильный кабель, то вам нужно в настройках программы выставить систему заземления TN-C. К одноклавишному выключателю программа по умолчанию прокладывает именно двухжильный кабель! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 28, 2013 Author Report Share Posted August 28, 2013 Ну да) У меня возникла другая проблема: На светильники не могу запустить кабель двухжильный, только трех выскакивает( для розеточной части,которую сейчас делаю), я подумываю просто пустить трехжильную и в спецификации просто поменять 1 цифру. вообще получается так у меня: щиток в силовой части и щиток в розеточной части сделал 1 в 1. И получается что в силовой части у меня не задействованы автоматы принадлежащие розеточной части,но они находятся в силовой. И наоборот в розеточной части в КЩ указаны автоматы принадлежащие силовой. Вот наглядно покажу если вдруг непонятно объяснил: Розеточная часть Силовая часть КЩ КЩ 1) УЗО 1) УЗО 2)16А 2)16А светильники 3)16А 3)16А светильники 4)16А 4)16А светильники 5)16А розетки 5)16А 6)16А розетки 6)16А 7)16А розетки 7)16А 8)20А розетки 8)20А И в спецификации программа вынесет общее количество автоматов,или только те которые задействованы? Не нужно создавать два щита. Создать надо один, а планы связать дальними связями. В спеку пойдет все оборудование которое есть в щите вне зависимости от подключений Т.е. получается так, я показываю отдельно СИЛОВУЮ ЧАСТЬ и РОЗЕТОЧНУЮ, в СИЛОВОЙ ставлю КЩ и все автоматы, а потом просто соединяю оставшиеся автоматы с РОЗЕТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ? На счет ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ. Этой командой я не могу связать автомат с розетками, но могу с помощью МАСТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Если их так соединить то будет легче с щитками возиться ,а то их у меня 35))))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 28, 2013 Report Share Posted August 28, 2013 (edited) с помощью дальних связей вы можете связать трассы проложенные на разных планах (или даже в разных файлах), но идущие от одного щита. ЭП раположенные на разных планах (или разныхфайлах), но подлюкчаемые к одному щиту вы подключаете мастером подключения оборудования. (данный вариант работы можно применять, если у вас отдельно планы разных ЭП (освещение, розетки и т.п.) Edited August 28, 2013 by Владимир_43 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 28, 2013 Author Report Share Posted August 28, 2013 (edited) с помощью дальних связей вы можете связать трассы проложенные на разных планах (или даже в разных файлах), но идущие от одного щита. ЭП раположенные на разных планах (или разныхфайлах), но подлюкчаемые к одному щиту вы подключаете мастером подключения оборудования. (данный вариант работы можно применять, если у вас отдельно планы разных ЭП (освещение, розетки и т.п.) Спасибо,я так и.сделаю, но тут возникает другой вопрос: Все розетки на плане мне надо куда -нибудь на привести,т.е. я предполагаю что КЩ ставить придется,другое дело он будет пустой. И связать розетки с автоматами из плана Силовой части. Правильно ли я думаю? Если нет то подскажите. А что на счет обозначения тогда этажей? Например Силовое оборудование План 1-го этажа и Розеточная часть план 1-го этажа ТАК? Edited August 28, 2013 by Чермен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 28, 2013 Report Share Posted August 28, 2013 с помощью дальних связей вы можете связать трассы проложенные на разных планах (или даже в разных файлах), но идущие от одного щита. ЭП раположенные на разных планах (или разныхфайлах), но подлюкчаемые к одному щиту вы подключаете мастером подключения оборудования. (данный вариант работы можно применять, если у вас отдельно планы разных ЭП (освещение, розетки и т.п.) Я так и понял,спасибо,буду пробовать. А то щитков так слишком много набегает. А что на счет обозначения тогда этажей? Например Силовое оборудование План 1-го этажа и Розеточная часть план 1-го этажа ТАК? почему бы нет ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 28, 2013 Author Report Share Posted August 28, 2013 Хм, согласно нормативам (см. ПУЭ, изд.7 гл.1.7, п. 1.7.100) нельзя подсоединять двухжильный провод к светильнику, только трехжильный. А может же нормативы поменялись, а я это как-то упустил? Добрый день Александр. Я понимаю по госту, но если он там не нужен,зачем делать лишние затраты? Я имею ввиду если одноклавишный выключатель. Ну если уж говорить о затратах, то всегда легче закупить много-много кабеля одного типоразмера, чем много-много разных типоразмеров кабеля. Тем более, что в процентном соотношении двухжильного кабеля к трехжильному будет (по моему опыту) примерно 1:10. Соответственно, выгода, если она и будет, то незначительна. Но раз, уж нужно подвести, именно двухжильный кабель к выключателю, то программа должна сама его выдавать из списка, а если его в списке доступных кабелей нет, то попробуйте экспортировать из базы Кольчугинского "Электрокабеля". По идее должно получиться, если же опять не получится пришлите на форум скрины или звоните мне в скайп. Александр, Я тут разобрался что ПО ПРОЕКТУ у меня TN-S (L-N-PE) а в светильниках надо было указать ТТ (N-L) , попробую теперь,может получится Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 28, 2013 Report Share Posted August 28, 2013 Хм, согласно нормативам (см. ПУЭ, изд.7 гл.1.7, п. 1.7.100) нельзя подсоединять двухжильный провод к светильнику, только трехжильный. А может же нормативы поменялись, а я это как-то упустил? Добрый день Александр. Я понимаю по госту, но если он там не нужен,зачем делать лишние затраты? Я имею ввиду если одноклавишный выключатель. Ну если уж говорить о затратах, то всегда легче закупить много-много кабеля одного типоразмера, чем много-много разных типоразмеров кабеля. Тем более, что в процентном соотношении двухжильного кабеля к трехжильному будет (по моему опыту) примерно 1:10. Соответственно, выгода, если она и будет, то незначительна. Но раз, уж нужно подвести, именно двухжильный кабель к выключателю, то программа должна сама его выдавать из списка, а если его в списке доступных кабелей нет, то попробуйте экспортировать из базы Кольчугинского "Электрокабеля". По идее должно получиться, если же опять не получится пришлите на форум скрины или звоните мне в скайп. Александр, Я тут разобрался что ПО ПРОЕКТУ у меня TN-S (L-N-PE) а в светильниках надо было указать ТТ (N-L) , попробую теперь,может получится Отпишитесь по результатам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 29, 2013 Author Report Share Posted August 29, 2013 (edited) У меня возникла проблема. на Розеточном плане ( с силовой еще не посмотрел) могу указать марку кабеля,но не могу указать сечение,с чем это связанно? возможно ли что программа иногда дает сбои? Edited August 29, 2013 by Чермен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted August 29, 2013 Report Share Posted August 29, 2013 может быть в БД вашего проекта нет кабелей с необходимым сечением? тогда их надо туда портнуть например из БД кольчугино Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 29, 2013 Author Report Share Posted August 29, 2013 (edited) вот смотрите . В одном можно полностью,а в другом нет этого и можно только марку указать((( Edited August 29, 2013 by Чермен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 29, 2013 Author Report Share Posted August 29, 2013 Хм, согласно нормативам (см. ПУЭ, изд.7 гл.1.7, п. 1.7.100) нельзя подсоединять двухжильный провод к светильнику, только трехжильный. А может же нормативы поменялись, а я это как-то упустил? Добрый день Александр. Я понимаю по госту, но если он там не нужен,зачем делать лишние затраты? Я имею ввиду если одноклавишный выключатель. Ну если уж говорить о затратах, то всегда легче закупить много-много кабеля одного типоразмера, чем много-много разных типоразмеров кабеля. Тем более, что в процентном соотношении двухжильного кабеля к трехжильному будет (по моему опыту) примерно 1:10. Соответственно, выгода, если она и будет, то незначительна. Но раз, уж нужно подвести, именно двухжильный кабель к выключателю, то программа должна сама его выдавать из списка, а если его в списке доступных кабелей нет, то попробуйте экспортировать из базы Кольчугинского "Электрокабеля". По идее должно получиться, если же опять не получится пришлите на форум скрины или звоните мне в скайп. Александр, Я тут разобрался что ПО ПРОЕКТУ у меня TN-S (L-N-PE) а в светильниках надо было указать ТТ (N-L) , попробую теперь,может получится Отпишитесь по результатам. В общем если говорить то теперь можно подключать 2-х жильный кабель,еще не все подключил потому что гоняет программа,наверно придется кабельные трассы заново ложить,это чуть позже будет ясно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 вот смотрите . В одном можно полностью,а в другом нет этого и можно только марку указать((( Во втором случае у вас кабель вообще не проложен, поэтому и выбрать вы его не можете. Вернитесь на план и проложите кабель от указанной группы до ЭП-ков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Author Report Share Posted August 30, 2013 (edited) Извините конечно,но он там есть,я его проложил,возможно ли что программа глючит?я написал сообщение в форуме,посмотрим что там скажут. Я второй раз их провел полностью,но без изменений((( Edited August 30, 2013 by Чермен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Author Report Share Posted August 30, 2013 что значит при прокладке кабеля в пункте СПОСОБ ЗАДАНИЯ КАБЕЛЯ : Групповой и Индивидуальный? Я думаю так: Так как кабели в начале проходят вместе,то в таком случае надо ставить ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, а когда каждая группа будет одна то ГРУППОВОЙ? ТАК ЛИ ЭТО? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 Извините конечно,но он там есть,я его проложил,возможно ли что программа глючит?я написал сообщение в форуме,посмотрим что там скажут. Я второй раз их провел полностью,но без изменений((( Быть такого не может! Если кабель проложен, то он отображается в Электротехнической модели. При прокладке кабеля убедитесь, что кабель проложился на всем пути от РУ до ЭП. что значит при прокладке кабеля в пункте СПОСОБ ЗАДАНИЯ КАБЕЛЯ : Групповой и Индивидуальный? Я думаю так: Так как кабели в начале проходят вместе,то в таком случае надо ставить ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, а когда каждая группа будет одна то ГРУППОВОЙ? ТАК ЛИ ЭТО? Нет, не так. Если вы для всей группы задаете кабели одного сечения, то оставляете "Групповой". Если на каком-либо участке сечение нужно завысить, то ставите этому участку значение "Индивидуальный". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Author Report Share Posted August 30, 2013 Начал прокладывать заново, опять появилась такая ошибка (рис) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...