Jump to content

Recommended Posts

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

Здравствуйте!

1. Никак.

2. Никак.

3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Для времени отключения основной защиты.

 

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Вы собираетесь реализовывать данный функционал?

Если хотите, чтобы с помощью вашей программы можно было проектировать серъёзные вещи и она была более востребована, без этого, по-моему, никак...

В частности, я занимаюсь проектированием систем собственных нужд подстанций и электростанций. Сам объём электрооборудования сравнительно небольшой, но есть большое разнообразие электроприёмников, тут не только лампочки, двигателя и розетки...

Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

Здравствуйте!

1. Никак.

2. Никак.

3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Для времени отключения основной защиты.

 

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.

 

Прошу прощения, так может, на сайте в описании к программе так и написать: "Данное ПО можно применять только для НЕСЕРЪЕЗНЫХ проектов. Если вам нужно принимать грамотные и обоснованные решения, идите к конкурентам". Без обид.

Неужели нельзя сделать проверку на невозгорание на выбор пользователя или от основных, или от резервных защит? Это было бы более грамотно, и ни один Заказчик не мог бы тыкать носом в нормативку, не принимая готовый проект...

Сделайте так, чтобы учитывались все источники в точке КЗ, строились карты селективности и схемы замещения - и я уверен, что число пользователей сильно расширится.

Link to comment
Share on other sites

Смотрю в учебном примере (в таблице результатов электротехнических расчетов) ток кз на вводе имеет значение 1,412кА. Оно изначально задано? Как вообще ток кз в программе просчитывается?

Чтоб найти ток кз в конце линии на плясать от трансформатора/генератора, или чтоб был задан на вводе уже. Я тут не понял немного.

Link to comment
Share on other sites

Смотрю в учебном примере (в таблице результатов электротехнических расчетов) ток кз на вводе имеет значение 1,412кА. Оно изначально задано? Как вообще ток кз в программе просчитывается?

Чтоб найти ток кз в конце линии на плясать от трансформатора/генератора, или чтоб был задан на вводе уже. Я тут не понял немного.

 

Рекомендую: http://www.nanocad.r...&sectionID=1300

Также расписано в мануале: "Расчет токов короткого замыкания" (поставляется вместе с программой, папка: "C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.3\help")

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Рекомендую:

Посмотрел, трансф, генер или на вводе кз прописывется где-то?

Не могу понять как в примере учитывается источник питания, который влияет на ткз.

 

В отдельном проекте к примеру помещение, там щиток. От подстанции до этого щитка несколько промежуточных распредустройств, как тут прописать, что такой то ток кз на шинах щитка есть, чтоб от него расчет был до потребителя.

Link to comment
Share on other sites

В ЭТМ есть вкладка "Характеристики пдключения" (при выделении названия щита)

Там два варианта: верхнее РУ и промежуточное.

1) Если промежуточное, то РУ берет данные от вышестоящего щита к которому подключено данное РУ.

2) Если верхнее, то нужное задать:

а) Или трансформатор со всеми параметрами вышестоящей сети.

б) Или сопротивление вышестоящей сети R1, X1, R0, X0, которое можно рассчитать самостоятельно или затребовать от смежного раздела.

Я, к примеру, считаю самостоятельно, см. рис. 1 (данное по трансформатору можно узнать по приведенной выше ссылке)

post-31413-0-66751100-1387171642.png

Edited by Lion2032
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

Здравствуйте!

1. Никак.

2. Никак.

3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Для времени отключения основной защиты.

 

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.

 

Вы собираетесь реализовывать данный функционал?

Если хотите, чтобы с помощью вашей программы можно было проектировать серъёзные вещи и она была более востребована, без этого, по-моему, никак...

В частности, я занимаюсь проектированием систем собственных нужд подстанций и электростанций. Сам объём электрооборудования сравнительно небольшой, но есть большое разнообразие электроприёмников, тут не только лампочки, двигателя и розетки...

Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

Здравствуйте!

1. Никак.

2. Никак.

3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Для времени отключения основной защиты.

 

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.

 

Вы собираетесь реализовывать данный функционал?

Если хотите, чтобы с помощью вашей программы можно было проектировать серъёзные вещи и она была более востребована, без этого, по-моему, никак...

В частности, я занимаюсь проектированием систем собственных нужд подстанций и электростанций. Сам объём электрооборудования сравнительно небольшой, но есть большое разнообразие электроприёмников, тут не только лампочки, двигателя и розетки...

Вы значит занимаетесь "серьезными вещами", а другие нет? Что получается, что объекты гражданского строительства являются не серьезными для проектировщика? Возьмем к примеру объект здравохранения, в частности поликлинику, со всеми отделениями, этот объект в плане проектирования сетей электроснабжения является, куда сложнее, чем система питания СН ПС, Вы просто наверное не связывались ранее, раз так утверждаете.

Не скажу, что системы СН ПС разнообразны количеством электроприемников в сравнении с другими объектами:

-системы питания обогрева приводов и баков;

-системы питания охлаждения СТ;

-системы питания приводов коммутационных аппаратов;

-системы питания РЗиА;

-системы питания сигнализаций;

-системы питания внутреннего и внешнего освещения.

Все эти электроприемники возможно самостоятельно добавить средствами NC Электро в базу проекта, если Вы ждете.

Из типов электроприемников в NC Электро сейчас не хватает систем отопления, обогрева и антиобледенения, строящихся на греющем кабеле, где мощность электроприемника зависит от его длины, приходится выкручиваться созданием силового "греющего" кабеля и КЭ, с высчитанной самостоятельно мощностью.

Edited by interstroi
Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

Здравствуйте!

1. Никак.

2. Никак.

3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Для времени отключения основной защиты.

 

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.

 

Вы собираетесь реализовывать данный функционал?

Если хотите, чтобы с помощью вашей программы можно было проектировать серъёзные вещи и она была более востребована, без этого, по-моему, никак...

В частности, я занимаюсь проектированием систем собственных нужд подстанций и электростанций. Сам объём электрооборудования сравнительно небольшой, но есть большое разнообразие электроприёмников, тут не только лампочки, двигателя и розетки...

Вы значит занимаетесь "серьезными вещами", а другие нет? Что получается, что объекты гражданского строительства являются не серьезными для проектировщика? Возьмем к примеру объект здравохранения, в частности поликлинику, со всеми отделениями, этот объект в плане проектирования сетей электроснабжения является, куда сложнее, чем система питания СН ПС, Вы просто наверное не связывались ранее, раз так утверждаете.

Не скажу, что системы СН ПС разнообразны количеством электроприемников в сравнении с другими объектами:

-системы питания обогрева приводов и баков;

-системы питания охлаждения СТ;

-системы питания приводов коммутационных аппаратов;

-системы питания РЗиА;

-системы питания сигнализаций;

-системы питания внутреннего и внешнего освещения.

Все эти электроприемники возможно самостоятельно добавить средствами NC Электро в базу проекта, если Вы ждете.

Из типов электроприемников в NC Электро сейчас не хватает систем отопления, обогрева и антиобледенения, строящихся на греющем кабеле, где мощность электроприемника зависит от его длины, приходится выкручиваться созданием силового "греющего" кабеля и КЭ, с высчитанной самостоятельно мощностью.

 

Насчёт Ваших восклицаний о серъёзности и сложности - без комментариев, я уже всё сказал, что хотел.

Далее по тексту. Электроприёмники я, естественно, в базу вобью, как только нормально научусь этой софтиной пользоваться. По нагрузкам Вы ещё не учли сварочники, нагрузку плавки гололёда, систему гарантированного питания потребителей 0,4 кВ, систему оперативного постоянного тока 0,23 кВ, питание оперативной блокировки разъединителей - категорий электроприёмников, близких к нужным, нет в базе НЭ.

Плюс нет некоторых функций, описанных ранее...

Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ 28249-93: 1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)? 2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)? 3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)
Здравствуйте! 1. Никак. 2. Никак. 3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.
Про нагрев КЛ при КЗ Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э) Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.
Для времени отключения основной защиты.
Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)
Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.
Вы собираетесь реализовывать данный функционал? Если хотите, чтобы с помощью вашей программы можно было проектировать серъёзные вещи и она была более востребована, без этого, по-моему, никак... В частности, я занимаюсь проектированием систем собственных нужд подстанций и электростанций. Сам объём электрооборудования сравнительно небольшой, но есть большое разнообразие электроприёмников, тут не только лампочки, двигателя и розетки...
Вы значит занимаетесь "серьезными вещами", а другие нет? Что получается, что объекты гражданского строительства являются не серьезными для проектировщика? Возьмем к примеру объект здравохранения, в частности поликлинику, со всеми отделениями, этот объект в плане проектирования сетей электроснабжения является, куда сложнее, чем система питания СН ПС, Вы просто наверное не связывались ранее, раз так утверждаете. Не скажу, что системы СН ПС разнообразны количеством электроприемников в сравнении с другими объектами: -системы питания обогрева приводов и баков; -системы питания охлаждения СТ; -системы питания приводов коммутационных аппаратов; -системы питания РЗиА; -системы питания сигнализаций; -системы питания внутреннего и внешнего освещения. Все эти электроприемники возможно самостоятельно добавить средствами NC Электро в базу проекта, если Вы ждете. Из типов электроприемников в NC Электро сейчас не хватает систем отопления, обогрева и антиобледенения, строящихся на греющем кабеле, где мощность электроприемника зависит от его длины, приходится выкручиваться созданием силового "греющего" кабеля и КЭ, с высчитанной самостоятельно мощностью.
Насчёт Ваших восклицаний о серъёзности и сложности - без комментариев, я уже всё сказал, что хотел. Далее по тексту. Электроприёмники я, естественно, в базу вобью, как только нормально научусь этой софтиной пользоваться. По нагрузкам Вы ещё не учли сварочники, нагрузку плавки гололёда, систему гарантированного питания потребителей 0,4 кВ, систему оперативного постоянного тока 0,23 кВ, питание оперативной блокировки разъединителей - категорий электроприёмников, близких к нужным, нет в базе НЭ. Плюс нет некоторых функций, описанных ранее...

  1. Программный комплекс Model Studio CS Открытые распределительные устройства предназначен для разработки компоновочных решений в трехмерном пространстве открытых и закрытых распределительных устройств, подстанций, выполнения расчетов гибкой ошиновки, выпуска проектной и рабочей документации (чертежей, спецификаций и т.д.).
  2. Программный комплекс Model Studio CS Компоновщик щитов предназначен для автоматизации процесса компоновки шкафов любой сложности. Система позволяет проектировать как единичные, так и составные щиты, состоящие из единичных щитов и вспомогательных элементов.
  3. Программный комплекс Model Studio CS Кабельное хозяйство предназначен для трехмерной компоновки кабельных конструкций любой сложности, трехмерной раскладки кабелей различных типов и различного назначения в соответствии с требованиями ПУЭ-7 относительно кабельной раскладки.
  4. Model Studio CS ЛЭП — программный комплекс, предназначенный для расчета и выпуска комплекта документов при проектировании воздушных линий электропередач всех классов напряжений на стадиях строительства, реконструкции и ремонта.

Все что Вы хотите. Только не забудьте посмотреть цену вопроса.

Link to comment
Share on other sites

Всех приветствую!

Ответ такой: эти и многие другие задачи мы реализовывать будем. Вопрос - когда. Тут вопрос расстановки приоритетов. По приоритетам я согласен с Interstroi.

Link to comment
Share on other sites

Прошу уточнить как в nanocad электро производится расчет токов КЗ согласно ГОСТ

28249-93:

1. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от асинхронных электродвигателей (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.10)?

2. Как в расчетную модель ввести учет подпитки Iкз от комплексных нагрузок (согласно ГОСТ 28249-93 п.2.11)?

3. Как увидеть количество контактных присоединений учитываемых программой? ( зависит ли их количество от места КЗ)

Здравствуйте!

1. Никак.

2. Никак.

3. Сопротивления контактных соединений программа учитывает, но посмотреть количество на данный момент нельзя.

 

Про нагрев КЛ при КЗ

Согласно ЦИРКУЛЯР № Ц-02-98 (Э)

Кабели необходимо проверять на невозгораемость, программа показывает температуру кабеля после КЗ, но не понятно для какого времени действия защиты показываются значения.

Для времени отключения основной защиты.

 

Согласно циркуляру, кабель надо проверять в том числе на невозгораемость при времени действия резервной защиты. (которую хотелось бы задавать вручную) ( часто бывает что на вводе главного щита стоит автомат с выдержкой по времени до 0,6 с. и для расчета на невозгораемость отходящих КЛ необходимо учитывать именно это время в качестве резервной защиты)

Это требование относится только для объектов энергетики. В общем случае добиваться отключения КЗ резервной защитой не нужно, поэтому этого и нет в программе.

 

Вы собираетесь реализовывать данный функционал?

Если хотите, чтобы с помощью вашей программы можно было проектировать серъёзные вещи и она была более востребована, без этого, по-моему, никак...

В частности, я занимаюсь проектированием систем собственных нужд подстанций и электростанций. Сам объём электрооборудования сравнительно небольшой, но есть большое разнообразие электроприёмников, тут не только лампочки, двигателя и розетки...

Вы значит занимаетесь "серьезными вещами", а другие нет? Что получается, что объекты гражданского строительства являются не серьезными для проектировщика? Возьмем к примеру объект здравохранения, в частности поликлинику, со всеми отделениями, этот объект в плане проектирования сетей электроснабжения является, куда сложнее, чем система питания СН ПС, Вы просто наверное не связывались ранее, раз так утверждаете.

Не скажу, что системы СН ПС разнообразны количеством электроприемников в сравнении с другими объектами:

-системы питания обогрева приводов и баков;

-системы питания охлаждения СТ;

-системы питания приводов коммутационных аппаратов;

-системы питания РЗиА;

-системы питания сигнализаций;

-системы питания внутреннего и внешнего освещения.

Все эти электроприемники возможно самостоятельно добавить средствами NC Электро в базу проекта, если Вы ждете.

Из типов электроприемников в NC Электро сейчас не хватает систем отопления, обогрева и антиобледенения, строящихся на греющем кабеле, где мощность электроприемника зависит от его длины, приходится выкручиваться созданием силового "греющего" кабеля и КЭ, с высчитанной самостоятельно мощностью.

 

Насчёт Ваших восклицаний о серъёзности и сложности - без комментариев, я уже всё сказал, что хотел.

Далее по тексту. Электроприёмники я, естественно, в базу вобью, как только нормально научусь этой софтиной пользоваться. По нагрузкам Вы ещё не учли сварочники, нагрузку плавки гололёда, систему гарантированного питания потребителей 0,4 кВ, систему оперативного постоянного тока 0,23 кВ, питание оперативной блокировки разъединителей - категорий электроприёмников, близких к нужным, нет в базе НЭ.

Плюс нет некоторых функций, описанных ранее...

Вы ошибаетесь у Вас нет электроприемников, которых технически не возможно создать и подключить в NC Электро, Вы просто не разобрались с алгоритмами и методами работы в программе.

Возьмем к примеру сварочный аппарат (СА), для начала создаем запись в ТЗ СА с выбором типа нагрузки "Комплексный электроприемник", выбираем "указать электроприемник из базы", создаем пользовательский тип электроприемника в каталоге "Сварочные аппараты" / Марка с указанием электротехнических параметров, далее заполнив все поля в записи ТЗ, необходимо будет создать УГО СА по инструкции, после поместить на план и указать на запись в ТО.

Что касается систем гарантированного питания получаемых с вторичных обмоток тр-ов, конденсаторных блоков, блоков питания, то здесь NC Электро Вам не сможет помочь, т.к. не умеет работать с различными классами и типами напряжений, для расчетов, единственное, что можно сделать это создать УГО РУ под требуемый Вам "модуль питания", так же,создать оборудование в базе Щитового оборудования "модуль питания", а далее подключать блоки управления, созданные, через записи в ТЗ. Так же есть контрольные соединения, их можно применять для сигнализации и управления межячеечных связей в Вашем случае.

Edited by interstroi
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Программа почему-то не хочет считать токи кз. Были подключены огнезадерживающие клапаны в количестве 7 штук на одну группу панели ППУ, все необходимые расчёты выполнялись. Было принято решение подключить все эти клапаны отдельными группами от самостоятельного щитка, который уже подключен к панели ППУ. Добавил щиток, проложил новые трассы, мастер прокладки кабеля без проблем проложил все кабели, присвоил кабели из базы. Включаю проверки и вижу, что все до единого автоматы этого щитка не прошли проверку по минимальному току кз. Расчёт минимального тока кз выдает значени 0. Пробовал менять кабели, автоматы, перепроверял прокладку трассы, все бесполезно, ноль как был так и остался. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблеммой? Что еще проверить?

Link to comment
Share on other sites

Программа почему-то не хочет считать токи кз. Были подключены огнезадерживающие клапаны в количестве 7 штук на одну группу панели ППУ, все необходимые расчёты выполнялись. Было принято решение подключить все эти клапаны отдельными группами от самостоятельного щитка, который уже подключен к панели ППУ. Добавил щиток, проложил новые трассы, мастер прокладки кабеля без проблем проложил все кабели, присвоил кабели из базы. Включаю проверки и вижу, что все до единого автоматы этого щитка не прошли проверку по минимальному току кз. Расчёт минимального тока кз выдает значени 0. Пробовал менять кабели, автоматы, перепроверял прокладку трассы, все бесполезно, ноль как был так и остался. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблеммой? Что еще проверить?

Сам щиток подключили к какому-нибудь щиту?

Link to comment
Share on other sites

Проблема решена, дело оказалось в том, что на ящике с рубильником, вынесенном наружу, который являлся РУ верхнего уровня не был установлен вводной аппарат (от данного ящика далее запитано ГРЩ и панель ППУ). Как только добавил на ввод рубильник, сразу выполнились все расчёты. Но почему в такой ситуации перестали считаться токи кз только когда я добавил еще один щит? А до этого проблем не возникало?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...