Jump to content

Новые ГОСТы и новые шаблоны


Recommended Posts

Ребят не нашел на форуме обсуждения, возможно никто не сталкивался. Есть групповая линия выполнена 2 кабелями в параллель, в электротехнической модели все хорошо, ставим кол-во два и выбираем сечение, а вот в схему как это вывести ???

Link to comment
Share on other sites

вот в этом и проблема не пишет ), но хорошо что должна, поковыряюсь сейчас в шаблоне может что то перекрутили ).

Link to comment
Share on other sites

Какие обиды ), был бы обидчивым на форум не писал ))). Да чего-то глюк какой то, на другой машине проверили все нормально.

Link to comment
Share on other sites

Дык, тут в последние время только и попадаются проектировщики с тонкой организацией... Всяк ГОСТ им не в тренде, подавай комиксы и мультяшки... с картинками))) брррр...

Link to comment
Share on other sites

Так нашли в чем проблема, если стоит назначение в проекте: питающий, распределительный все отлично, а вот если стоит рабочего освещения ... или аварийного тогда не отрисовывает 2 кабеля.

Link to comment
Share on other sites

Так нашли в чем проблема, если стоит назначение в проекте: питающий, распределительный все отлично, а вот если стоит рабочего освещения ... или аварийного тогда не отрисовывает 2 кабеля.

Да, в групповых линиях программа просто суммирует длину всех участков и выдает общий итог по группе.

Link to comment
Share on other sites

Так нашли в чем проблема, если стоит назначение в проекте: питающий, распределительный все отлично, а вот если стоит рабочего освещения ... или аварийного тогда не отрисовывает 2 кабеля.

Да, в групповых линиях программа просто суммирует длину всех участков и выдает общий итог по группе.

 

Мне кажется не совсем верно, т.к. монтажник по схеме не поймет ему два кабеля в параллель тянуть каждый кусок к примеру по 50 м или вести один кабель длиной 100 м. Так же вопрос, а как программа считает потери и кз?

Link to comment
Share on other sites

 

 

Мне кажется не совсем верно, т.к. монтажник по схеме не поймет ему два кабеля в параллель тянуть каждый кусок к примеру по 50 м или вести один кабель длиной 100 м. Так же вопрос, а как программа считает потери и кз?

 

Засечки числа жил ставьте на плане

Link to comment
Share on other sites

Мне кажется не совсем верно, т.к. монтажник по схеме не поймет ему два кабеля в параллель тянуть каждый кусок к примеру по 50 м или вести один кабель длиной 100 м. Так же вопрос, а как программа считает потери и кз?

 

Засечки числа жил ставьте на плане

Это все здорово, но мне кажется это не совсем правильно.

Link to comment
Share on other sites

Так нашли в чем проблема, если стоит назначение в проекте: питающий, распределительный все отлично, а вот если стоит рабочего освещения ... или аварийного тогда не отрисовывает 2 кабеля.

Да, в групповых линиях программа просто суммирует длину всех участков и выдает общий итог по группе.

 

Мне кажется не совсем верно, т.к. монтажник по схеме не поймет ему два кабеля в параллель тянуть каждый кусок к примеру по 50 м или вести один кабель длиной 100 м. Так же вопрос, а как программа считает потери и кз?

Расчеты программа проводит правильно.

Link to comment
Share on other sites

Мне кажется не совсем верно, т.к. монтажник по схеме не поймет ему два кабеля в параллель тянуть каждый кусок к примеру по 50 м или вести один кабель длиной 100 м. Так же вопрос, а как программа считает потери и кз?

 

Засечки числа жил ставьте на плане

Это все здорово, но мне кажется это не совсем правильно.

Однолинейка для групповой линии - это уже не совсем правильно. Там м.б. участков 30-ть кабеля. И как монтажник поймет, на каком нужно запараллелить два кабеля?

Тут, действительно, нужно указывать на плане.

Link to comment
Share on other sites

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

Link to comment
Share on other sites

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

т.е. одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель?

Link to comment
Share on other sites

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

Тогда на этом фидере нужно задать, что он распределительный. И все будет, как надо.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

т.е. одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель?

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

Тогда на этом фидере нужно задать, что он распределительный. И все будет, как надо.

 

Да,

одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель

(из-за сметчиков ((( ).

"Электрик" опередил ), не успел написать что теперь так делаем.

Link to comment
Share on other sites

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

т.е. одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель?

Почему так сделано я понял, раньше вопросов не возникало, а тут получилось групповой щит но была локальная нагрузка и кабель в параллель, мы бы не обратили внимание, если бы монтажники не задали вопрос ), ладно будем думать как избегать таких ситуаций.

Тогда на этом фидере нужно задать, что он распределительный. И все будет, как надо.

 

Да,

одна локальная нагрузка на одной группе (автомате) и к ней идет один сдвоенный кабель

(из-за сметчиков ((( ).

"Электрик" опередил ), не успел написать что теперь так делаем.

Электрик быстр )

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Получил замечание по экспертизе что данная схема не подходит цитата "Схемы электрические принципиальные обозначаются в соответствии с ГОСТ 21.613-2014 , форма 2,3."

Мой ответ был "При автоматизированной системы проектирования схемы выполняются согласно примеру ГОСТ в приложение А рисунок А5. Данные схемы выполнены в программе Nanocad Электро, на схемах показаны все технические данные согласно ГОСТ." жду ответа от Экспертизы. У вас такое случалось? Сделал бы схему точной копией ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 но сейчас не хватает блока шаблона строки "способа прокладки" и кабеля от щита

Схема по шаблону nanocad https://yadi.sk/i/Z1cf0n9M3VWjUp

ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 https://yadi.sk/i/pi8WrrLI3VWknW

Cхема которая сейчас получается по ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 в nanocad https://yadi.sk/i/06fokcD13VWkpi

Edited by AntSam
Link to comment
Share on other sites

Получил замечание по экспертизе...

Доброго дня. Ни разу такого замечания не было. Ответ эксперту правильный. Возразить на это нечего.

Link to comment
Share on other sites

Получил замечание по экспертизе что данная схема не подходит цитата "Схемы электрические принципиальные обозначаются в соответствии с ГОСТ 21.613-2014 , форма 2,3."

Мой ответ был "При автоматизированной системы проектирования схемы выполняются согласно примеру ГОСТ в приложение А рисунок А5. Данные схемы выполнены в программе Nanocad Электро, на схемах показаны все технические данные согласно ГОСТ." жду ответа от Экспертизы. У вас такое случалось? Сделал бы схему точной копией ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 но сейчас не хватает блока шаблона строки "способа прокладки" и кабеля от щита

Схема по шаблону nanocad https://yadi.sk/i/Z1cf0n9M3VWjUp

ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 https://yadi.sk/i/pi8WrrLI3VWknW

Cхема которая сейчас получается по ГОСТ 21.613-2014 рисунок А5 в nanocad https://yadi.sk/i/06fokcD13VWkpi

Действительно в экспертизе никогда к этому не придирались, прорабы иногда требуют лишнее но посылаются изучать ГОСТ ).

Link to comment
Share on other sites

AntSam, прочтите сообщение 196 и 198, там выдержки из ГОСТа, ткните еще в данный пункт "эксперта" а еще лучше пишите его руководству с выдержками из нормативки, пущай его "лечат"

Link to comment
Share on other sites

Да, если прорабы или эксперты требуют всяки там токи КЗ, утечки, перекос фаз, степень IP, УХЛ, полное падение напряжения, кабель как проложен (труба/лоток) и все это в однолинейке это обоснованно !!! а вот оформление любое (в рамках) лишь бы не картинки))) с расчетами.

Link to comment
Share on other sites

AntSam, прочтите сообщение 196 и 198, там выдержки из ГОСТа, ткните еще в данный пункт "эксперта" а еще лучше пишите его руководству с выдержками из нормативки, пущай его "лечат"

Я добавил еще к ответу этот пункт ГОСТ 21.613-2014 пункт 6.1.6 . Как ответят отпишусь

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...