Перейти к содержанию
Vagner39

Расчётная мощность больше установленной.

Рекомендуемые сообщения

При проектировании внутреннего освещения и розеточной сети в расчётной схеме и в таблице осветительных щитков расчётная мощность оказывается больше установленной, чего не должно быть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При проектировании внутреннего освещения и розеточной сети в расчётной схеме и в таблице осветительных щитков расчётная мощность оказывается больше установленной, чего не должно быть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить?

 

Это значение получается в следствие неравномерности нагрузки по фазам. Т.е фактически берется утроенное значение максимально нагруженной фазы.

И это правильно для выбора оборудования и проверки кабеля.

Что касается вопроса: "Как её решить"?, то необходимо равномерно загрузить фазы чтобы значение не превышало 15%, или же можете выставить в электро - настройки - (выставить максимальной значение неравномерной нагрузки по фазам) например 100 % и все получится.

 

Так-же прошу обратить Ваше внимание, что часть вопросов которые у Вас могут возникнуть уже обсуждались на форуме, поэтому используйте поиск.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...