Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?

Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?

Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении?

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?

Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении?

Да.

В этом случае, нужно чтоб ИЗ были в общем адресном шлейфе. С этими устройствами защиты у нас были большие проблемы. Их решили, но пришлось сделать так, чтоб такие ветвления делать было нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?

Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении?

Да.

В этом случае, нужно чтоб ИЗ были в общем адресном шлейфе. С этими устройствами защиты у нас были большие проблемы. Их решили, но пришлось сделать так, чтоб такие ветвления делать было нельзя.

Т.е. если я использовал ИЗ для ответвления от основного адресного шлейфа, то на этом ответвлении я уже ответвлений сделать не могу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПС на оборудовании Рубеж. Для ветвления использую изолятор ИЗ-1. Если нужно подключить извещатели, например ИП 212-64, то все подключается прекрасно, но если нужно подключить к ИЗ другой ИЗ, то подключение не происходит. Есть ли какие-нибудь варианты?

Подключаемый ИЗ будет использоваться в ветвлении?

Да.

В этом случае, нужно чтоб ИЗ были в общем адресном шлейфе. С этими устройствами защиты у нас были большие проблемы. Их решили, но пришлось сделать так, чтоб такие ветвления делать было нельзя.

Т.е. если я использовал ИЗ для ответвления от основного адресного шлейфа, то на этом ответвлении я уже ответвлений сделать не могу?

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, а как сделать автоматическое присваивание адреса изолятору, как в адресном датчике ? изолятор в базе работает по принципу "коробки", то есть неадресного устройства

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! А если на ответвлении ИЗ поставить коробку? Можно таким образом ветвить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если на ответвлении ИЗ поставить коробку?

не, там сам изолятор, как коробка и ему не присваивается адрес, я сделал по другому - из адресника сделал изолятор, а к нему коробку , так все работает, но может как то по другому можно ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...