Уважаемые коллеги, возможно ли в NCE проектировать силовую часть медучереждений? В частности поликлиники. Как при этом вести расчет нагрузок, если программа выдает только расчет по СП31, а он не подходит? :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему нет? В программе предусмотрен расчет как по СП, так и по РТМ. Только будьте внимательны при просмотре расчетов, т.к. в данный момент в программе есть серьезный косяк в расчетах, которые производит программа. В частности это касается аварийных и резервных электроприемников и при наличии в в шкафу секционного аппарата (производится удваивание расчетной мощности). В 7-й версии программы данный косяк отсутствует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемые коллеги, возможно ли в NCE проектировать силовую часть медучереждений? В частности поликлиники. Как при этом вести расчет нагрузок, если программа выдает только расчет по СП31, а он не подходит? :unsure:

А какая методика подходит для расчетов мед учреждений?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какая методика подходит для расчетов мед учреждений?

 

Ну, например, "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок здравоохранения" и "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)". Которые вроде как утратили силу. Но ничего нового вроде не выпустили. И где-то встречал информацию, что иногда для них требуют расчеты именно по ним.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какая методика подходит для расчетов мед учреждений?

 

Ну, например, "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок здравоохранения" и "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)". Которые вроде как утратили силу. Но ничего нового вроде не выпустили. И где-то встречал информацию, что иногда для них требуют расчеты именно по ним.

 

Если они утратили силу, то разрабы данный документ проигнорируют.

Хотя было бы хорошо, если бы они сделали файл для расчетов в факультативном порядке )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если они утратили силу, то разрабы данный документ проигнорируют.

Хотя было бы хорошо, если бы они сделали файл для расчетов в факультативном порядке )))

 

Так то да. К стати, насчет "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок здравоохранения" я не знаю. И еще - СНиП 2.08.02.89 отменен. А вот пособие к нему вполне может действовать. У нас в стране сейчас путаница с нормативными документами, так что вроде такое бывает. Тут уж наверно на желание разработчиков.

А еще есть М788-917 по нагрузкам контактной сварки. Мне вот одно время очень нужно было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проектируем медицину проблем не возникает. Основной действующий документ это СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования". По нагрузкам конечно проблемы т.к. все старые методички/нормы/циркуляры уже не действуют да и к новому оборудованию его не привяжешь, поэтому по всему мед. оборудованию мучаем технологов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проектируем медицину проблем не возникает. Основной действующий документ это СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования". По нагрузкам конечно проблемы т.к. все старые методички/нормы/циркуляры уже не действуют да и к новому оборудованию его не привяжешь, поэтому по всему мед. оборудованию мучаем технологов.

т.е. в итоге нагрузки собираете через Кс или Ки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Через Кс, соответственно все Кс согласуем с технологами/врачами и подписываем у заказчика чтоб потом не было вопрос в экспертизе откуда вы их взяли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Через Кс, соответственно все Кс согласуем с технологами/врачами и подписываем у заказчика чтоб потом не было вопрос в экспертизе откуда вы их взяли.

В программе потом создаете ГХ с нужными Кс? или подбираете из СП 31-110 похожие ГХ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги здравствуйте. А как вы организовываете управление освещением коридоров, откуда оно включается и отключается, какие схемы управления реализовываете? Если не затруднит, подскажите конкретный пункт документа где написано как это все должно выглядеть, сам конкретных указаний что-то не могу найти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги здравствуйте. А как вы организовываете управление освещением коридоров, откуда оно включается и отключается, какие схемы управления реализовываете? Если не затруднит, подскажите конкретный пункт документа где написано как это все должно выглядеть, сам конкретных указаний что-то не могу найти.

В программе есть возможность организовывать коридорную схему с помощью переключателей. Особенность следующая:

1. Подключаете к группе оба переключателя и светильники

2. Подключаете к одному переключателю все светильники

3. Подключаете ко второму переключателю первый.

Готово.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги здравствуйте. А как вы организовываете управление освещением коридоров, откуда оно включается и отключается, какие схемы управления реализовываете? Если не затруднит, подскажите конкретный пункт документа где написано как это все должно выглядеть, сам конкретных указаний что-то не могу найти.

В программе есть возможность организовывать коридорную схему с помощью переключателей. Особенность следующая:

1. Подключаете к группе оба переключателя и светильники

2. Подключаете к одному переключателю все светильники

3. Подключаете ко второму переключателю первый.

Готово.

 

Еще можно посмотреть здесь, файл называется:

2009-08-26 Свет с двух мест.wmv

 

Но вопрос был, насколько я понял, о ссылках на нормативку...

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...