Перейти к содержанию

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)


Рекомендуемые сообщения

UPDATE!!!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ переходить на новую версию продукта во время разработки раздела (ЭОМ, ЭН, ЭГ, ЭС и т.д.). Т.к. если перейти со старой версии на новую можно, то наоборот уже нельзя физически.

Поэтому новый релиз – новый проект.

Иначе может быть как здесь…

 

Предлагаю здесь писать ответы на часто задаваемые вопросы.

Например:

1)Почему в нано кад электро 8 при генерации принципиальной схемы в любом виде (графическая, табличная форма) каждый светильник расписывается в своем столбце (строке) в PS электрика 10 такого глюка не было

Спойлер

Добрый день! Что не так делаю. При выводе Однолинейной схемы осветительного щитка выходит очень длинная гармонь, выводятся все коробки на группе как от этого избавиться... Это происходит при применении любого шаблона, которые идут в программе... очень длинная гармонь

Screenshot_1.png

Дело не в шаблоне, а в том что у вас в свойствах щита установлено в разделе «Характеристики подключения», если параметр «Назначение в проекте» установлен в «Питающий» или «Распределительный», то в случае с осветительной и розеточной сетью будет то самое

 

Соответственно «Назначение в проекте» изменить на «Рабочего освещения и/или розеточной сети».

2020-06-02 (2).png

Обсуждение здесь

 

P.S. И здесь

 

Это потому, что в свойствах щита нужно указывать его назначение в проекте. Для щитов освещения - это "Рабочего освещения и/или розеточной сети"

Доп. данные тут.

 

 

2) Всем доброго дня. Может кто то подскажет как автоматически сделать в программе таблицу "Потребность кабелей и проводов" для щита ?

Ответ тут

 

3) Откуда появляются "левые" стили в схемах. Ответ тут

 

3) Только что увидел в папке Report папку с конфигом UgoList. По всей видимости - это условные обозначения. Как этим пользоваться?

Спойлер

В менеджере проекта жамкаешь правой кнопкой мышки на своем проекте, нажимаешь "создать новый документ", выбираешь в таблицах "условные обозначения". В разделе таблиц появляется новый документ, там можно настроить через контекстное меню, какие УГО выводить. Далее выбираешь из контекстного меню разместить на плане, щелкаешь на плане и вуа-ля. С остальными настройками этой таблицы я пока не разбирался...

 

4) Подскажите. Чем отличаются параметры в табл.4  Сable_du_1, cable_du_2 от fider_delta_u, fider_full_delta_u соответственно

Спойлер

 

Cable_dU_1_ - Потеря напряжения в кабеле, отходящем от РУ, т.е первого кабеля, который идет от фидера до ЯУ(ШУ, и прочего)

Cable_dU_2 - Потеря напряжения в кабеле, отходящем отЯУ(ШУ, и прочего) до электроприемника

Fider_Delta_U - Потеря напряжения в линии, т.е. сумма потерь Cable_dU_1+Cable_dU_2

Fider_Full_Delta_U - Полная потеря напряжения до ЭП, т.е. есь РУ, от него запитан ШР, от ШР запитан  ЯУ и после уже ЭП - это сумма потерь всех кабелей + если указана "потеря сверху" на верхнем РУ.

Как-то так...

 

 

5) В свойствах чертажа (CTRL+1) есть кнопка "выбрать подобные", но она выбирает на всём чертеже.

Есть "кнопка": "Выбрать подобные в пределах выделенного фрагмента"?

 

Ответ тут

 

6) 

 

7) Основные расчёты в программе

 

8) Перенос настроек платформы на другой комп

 

9) Расшифровка источников света

Спойлер

ИЛ - индукционная лампа

КГ - компактная галогенная

КЛЛ - компактная люминесцентная лампа

ЛЛ - люминесцентная лампа

ЛН - лампа накаливания

МГЛ - металло-галогенная лампа

НЛВД - натриевая газоразрядная лампа высокого давления

НЛНД - натриевая газоразрядная лампа низкого давления

РЛВД  - ртутная газоразрядная лампа высокого давления

СД - светодиодная лампа

 

10) Как в программе подключить ЯТП. Ответ тут.

(Тонкости подключения объектов "Ящик" и "Разветвитель".)

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 53
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Этот пост по обмену опытом для начинающих:   Если Вам нужно: 1) Скачать шаблоны схем, то сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда: посты с 9 по 17, сюда, сюда, сюда (см. всю ветку), и еще сюд

UPDATE!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ переходить на новую версию продукта во время разработки раздела (ЭОМ, ЭН, ЭГ, ЭС и т.д.). Т.к. если перейти со старой версии на новую можно, то наоборот уже не

Не знаю,могу ли я в этой теме давать советы, но достаточно частый вопрос: "Печать номеров помещений происходит только с контурами, контуры не нужны ка исправить" либо в его вариациях... Ответ: Устан

Изображения в теме

1) Почему Ррас.>Руст.? Я не понимаю как учитывается мощность ЯТП, почему 3*0,25?

Спойлер

 

Это учитывается не мощность конкретно ЯТП, а мощность самой загруженной фазы, в Вашем проекте (щитке) это фаза С,

расчетная мощность = произведению самой загруженной фазы на 3!

 

Т.к. "определяющий критерий наиболее загруженная фаза"

 

Так же можно посмотреть здесь

 

 

2) Слетела кодировка в спецвыносках?

Спойлер

 

Обсуждение здесь

Решение здесь

 

 

3) Выбрать кабель на выключатель: здесь

 

4) Очень часто на плане силовых сетей ставится спецификация оборудования кабелей и т.д. относящихся к этому плану,

Спойлер

Спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.1101-2013, см. здесь

 

5) Тонкости подключения проходных выключателей: здесь

6) Материалы для программирования на ЛИСПЕ: здесь и здесь.

7) Подскажите последовательность действий при подключении шита со 2 этажа к щиту на 1 этаже?

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

Этот пост по обмену опытом для начинающих:

 

Если Вам нужно:

1) Скачать шаблоны схем, то сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда: посты с 9 по 17, сюда, сюда, сюда (см. всю ветку), и еще сюда.

2) Посмотреть вебинары, то сюда и сюда

3) Как создать проект молниезащиты, то сюда и сюда

4) Создать проект наружных сетей, то сюда

5) Создать схему автоматики, то сюда

6) Создать заказную спецификацию здесь.

7) Скачать или поделиться блоками (типовыми решениями), то сюда

8) Посмотреть другие ролики по Электро, то здесь

9) Создание компоновки щита - здесь, скачать шаблон здесь

10) Обсуждение импорта из Архикада: здесь и здесь.

11) Скачать шаблон выносок: здесь

12) Как создать спец. выноску здесь

13) Как сделать встроенный в щит АВР - здесь.

14) Обсуждение схем ВРУ - здесь

15) Скачать образец жилья (МКД) - тута

16) Посмотреть как создать КНС - здеся, по КНС также есть ролик на ютуб.

Спойлер

 

17) Подробное описание ЭлектроТехнической Модели (ЭТМ)

18) Видеоуроки онлайн-школы Нанокада

19) Новые видеоуроки по Нанокад Электро

 

P.S. Тут Глубоков Павел выложил свои наработки, можно скачать и лайкнуть )))

P.P.S Также можно посмотреть давнишний курс Нанокад Электро ДКС, конечно, много воды утекло, но все же, все же.

 

Сказать мне спасибо, :rolleyes: можно кнопочкой "Нравиться", которая тама ---->

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

1) Обсуждение параметра "Коэффициент степени защиты Кст, о.е" из Электротехнической модели: здесь.

Спойлер

post-31413-0-44225600-1494877290.png

 

2) Отсюда:

Спойлер

 

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:

      <StampCustomerName />
      <StampProjectName>Наименование проекта</StampProjectName>
      <StampProjectStage>Р</StampProjectStage>
      <StampOrganizationName>ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИК</StampOrganizationName>
      <StampOrganizationCode>ШИФР ПРОЕКТА</StampOrganizationCode>
      <StampDocumentCode>&lt;Шифр комплекта документации&gt;.С</StampDocumentCode>
      <StampExDeveloper>РАЗРАБОТАЛ</StampExDeveloper>
      <StampExCheck>ПРОВЕРИЛ</StampExCheck>
      <StampExManager />
      <StampExDepManager />
      <StampExNControl>Н.КОНТРОЛЬ</StampExNControl>
      <StampExConfirm />
      <StampGIP>ГИП</StampGIP>

=========================================================================

Если вместо выделенных жирным шрифтом значений вписать требуемые, то данный текст появится в менеджере проектов (там где его нельзя ни копировать, ни вставлять)... А когда выгружаешь спеку в верд, то очень удобно, что все данные по проекту автоматически заносятся в шаблон...

Следует отметить, что "пустая" строка имеет вид: <StampCustomerName />,

вам же нужно копировать данный вид: 

<StampProjectName>Наименование проекта</StampProjectName>

 

PS

Перед тем, как вносить изменения, скопируйте оригинал  от греха, как говорится...

 

 

3. Отсюда:

Спойлер

 

Создал УГО установки компенсации реактивной мощности, поставил "подстраивать под реальные размеры". Но никак, к сожалению. Прошу посмотреть.

Работает, задайте графику в базе данных, ну и размеры...

 

 

 

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про общие правила проектирования, оформления и расчетов, можно почитать здесь: _http://eom.com.ua/index.php?topic=8326.0_

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не всё. что сказано (написано) автором темы достоверно. Например отсутствует упоминание о таком разделе как «Общие указания», п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013. Вместо этого огромное внимание уделено разделу «Пояснительная записка», согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 данного раздела в составе рабочей документации быть не должно. Т.е. имеет место подмена понятий «Общие указания»/«Пояснительная записка».

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...
  • 3 недели спустя...

Как в в технологическом задании для электроприемников с типом нагрузки "щиток" задать установленную мощность? Сейчас при расчете программа принимает Руст.=Ррасч.

Спойлер


В 29.06.2017 в 17:34, Lion2032 сказал:
В 29.06.2017 в 16:48, RYD75 сказал:

Всем привет.

Как в в технологическом задании для электроприемников с типом нагрузки "щиток" задать установленную мощность? Сейчас при расчете программа принимает Руст.=Ррасч.

 

Никак, такая вот, концепция программы.

 

Но! "потанцевав с бубном", можно получить аналогичный результат.

Но тогда щит нужно будет задавать не как потребитель, а как РУ.

Т.е. задать (см. рисунок), в щите доп. кол-во потребителей с ГХ,

тем самым задав Ру, и Рр рассчитается, согласно ГХ.

 

Конечно хорошо было бы, если бы можно было прикрепить уже готовые "наборы потребителей", но пока так нельзя из-за чего данный метод не пользуется популярностью.

 

Этот же способ можно применить, если задать щит как потребитель, а доп. нагрузки задать в вышестоящем щите.

Обсуждение здесь

 

 

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...

Если убрать автоматическую нумерацию, и перенумеровать фидеры, то на плане все равно выводиться по старому.

Обсуждение здесь

Ответ здесь

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 месяца спустя...

Добрый день, чисто технический вопрос по установке нанокад электро 8.0 и 8.2, есть ли возможность изменять путь установки, потому что у меня он стремиться установиться на системный диск и вариантов не предлагает, а просто распаковывается и отменяет установку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что-то очень странное. и нанокад и электро предлагает пути установки....

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, чисто технический вопрос по установке нанокад электро 8.0 и 8.2, есть ли возможность изменять путь установки, потому что у меня он стремиться установиться на системный диск и вариантов не предлагает, а просто распаковывается и отменяет установку.

Установщик предлагает указать путь установки после распаковки.

Image 1.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

они параллельно вроде ставятся, независимо друг от друга...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Можно ли выставить Электро 8.5 и сохранить работоспособную Электро 7.0?

.

Да работают, только если вы откроете проект в 8.5 и сохраните то в 7.0 в его не откроете.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.

В программе есть все необходимые типы линий, кроме того можно создавать свои. А если нет, то вот тут выкладывал...

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.

Это заложено штатно в программе.

 

2018-06-20.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.

Это заложено штатно в программе.

 

post-61816-0-76415000-1529489271.png

Спасибо. Как оказалось у меня этот тип есть до тех пор, пока я не открою проект, как только я его открываю, то часть типов линий исчезает. Может кто знает в чём дело?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вы хотите чтобы при создании dwg по умолчанию были необходимые типы линий уже в нем, надо использовать шаблон с типом линий. По умолчанию при создании Плана этот шаблон Электро и предлагает: C:\Users\ИМЯ\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Templates\Default.dwt

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.

Это заложено штатно в программе.

 

2018-06-20.png

Спасибо. Как оказалось у меня этот тип есть до тех пор, пока я не открою проект, как только я его открываю, то часть типов линий исчезает. Может кто знает в чём дело?

Дело не в открытом/закрытом проекте. Тип линий хранится в dwg файле. Если вы создаете dwg файл в nanoCAD Электро, то эти типы линий в dwg уже будут (придут из шаблона) (см. пост выше). Если же вы открываете dwg, созданный не в Электро, то там этих типов линий не будет (даже, если вы его откроете в Электро).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.

Это заложено штатно в программе.

 

post-61816-0-76415000-1529489271.png

Спасибо. Как оказалось у меня этот тип есть до тех пор, пока я не открою проект, как только я его открываю, то часть типов линий исчезает. Может кто знает в чём дело?

Дело не в открытом/закрытом проекте. Тип линий хранится в dwg файле. Если вы создаете dwg файл в nanoCAD Электро, то эти типы линий в dwg уже будут (придут из шаблона) (см. пост выше). Если же вы открываете dwg, созданный не в Электро, то там этих типов линий не будет (даже, если вы его откроете в Электро).

Понятно, спасибо. Вроде разобрался:

Если нужно чтобы появились новые типы линий, то можно создать в Электро новый чертёж, нарисовать произвольно отрезок с нужным типом линии в новом чертеже, и скопировать этот отрезок в свой чертёж - тип линии добавится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно, спасибо. Вроде разобрался:

Если нужно чтобы появились новые типы линий, то можно создать в Электро новый чертёж, нарисовать произвольно отрезок с нужным типом линии в новом чертеже, и скопировать этот отрезок в свой чертёж - тип линии добавится.

А лучше один раз сделать необходимые шаблоны линий, сделать экспорт в файл и добавить их в шаблон электры по пути:C:\Users\ИМЯ\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Templates\Default.dwt. Тогда у Вас все типы линий будут "под рукой"...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 недели спустя...

Не знаю,могу ли я в этой теме давать советы, но достаточно частый вопрос: "Печать номеров помещений происходит только с контурами, контуры не нужны ка исправить" либо в его вариациях...

Ответ:

Установить в свойствах помещений "Печатать контур" - нет, а настройках слоев: "ЭЛ_ПОМЕЩЕНИЕ_КОНТУР" печатать - да, "ЭЛ_ПОМЕЩЕНИЕ_НОМЕР" печатать - да

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

  • Похожий контент

    • От dromandon
      Не нашёл подходящую тему в данной ветки форума, а в FAQ ещё одну тему каждый раз надо плодить не охота, если возникает вопрос по функционалу.
      Предлагаю тут задавать интересующие вас вопросы, ответы на которые по сути можно, наверное, найти в справке программы.
      Буду сам по возможности отвечать.
      Если считаете, что ответ на ваш вопрос будет из разряда - это косяк программы, то, пожалуйста, пишите сюда или сюда.
      Решённые вопросы:
      1. Создал размерный стиль с двойной засечкой. При простановке цепочкой размера, двойная засечка меняется на одиночную - как это исправить? 2. В нано 20.1 при работе с командой ФАСКА нет подсветки элементов, с которыми работаешь (в прежних версиях было) 3. При работе с заблокированными слоями, выбираются эти самые заблокированные слои, как отключить?  
       
    • От dows
      Вы установили nanoCAD, а программа работает очень медленно, с урывками, замиранием курсора и т.д.? Или вообще не отображает данные? Тогда пройдитесь по нашим рекомендациям.
       
      Сначала уточните, пожалуйста, основную причину торможения:
      Если тормозит на определенных файлах, то что делать?
      В силу того, что на САПР рынке файлы формата DWG порождает огромное число различных программ, качество файлов DWG также очень разнится. При этом мы постоянно оптимизируем работу nanoCAD на DWG файлах от разных программ, но все равно периодически встречаются проблемные DWG файлы, на которых наша программа работает медленно. На момент выпуска nanoCAD Plus 6.0 (май 2014) мы выделяем следующие случаи тормозящих файлов:
      Файлы с разбросанными z-координатами
      В таких файлах примитивы разбросаны случайным образом по z-координате в диапазоне от -20 млн. до +20 млн. единиц чертежа (т.е. очень сильно разбросаны по вертикали). Как определить ваш ли это случай? Очень легко - попробуйте посмотреть на данные чертежа в 3D пространстве или сборку (команда ВИД, опция Слева): скорее всего вы либо вообще ничего не увидите (курсор пропадет из рабочего пространства и ничего не будет отображаться в рабочей части программы), либо вы увидите ваш чертеж, расслоенный по z-высоте. Часто такие файлы получаются из среды ZWCAD.
      Почему такие файлы тормозят? nanoCAD пытается просчитать такие файлы, но координаты объектов очень велики - такие громадные координаты выбивают размерные числа программы и рушится видеоподсистема программы, отвечающая за отображение данных. И, соответственно, это приводит к общему торможению программы. ЗАО Нанософт ищет пути оптимизации работы с такими файлами, но пока это не так просто сделать. К счастью, есть простой способ исправить такие чертежи.
      Как устранить торможение? В nanoCAD Plus 6.0 и выше (и всех вертикальных приложениях на базе этой версии) включена новая функция Проверка геометрии (пункт меню Файл\Утилиты, либо команды ПРОВГЕОМ), которая позволяет исправить проблему с z-координатами. Запустите команду и выберите опцию "проверка_Z_координат", далее выберите опцию "исправлять = да" и задайте допуск z-координаты, который вы оставляете в чертеже. Обычно если вы введете допуск равный "10000" (или "1e4", т.е. координаты объектов останутся лежать в диапазоне от -10 тыс. до +10 тыс. единиц), то программа достаточно быстро обнулит координаты объектов лежащих за указанными пределами, что существенно ускорит работу чертежа. Далее вы можете уменьшать допуск z-координаты и постепенно исправлять данные на чертеже.
      Совет: не задавайте сразу допуск равный "0" - на сложных чертежах обработка может занять существенное время (вплоть до зависания программы). Лучше постепенно уменьшать допуск, проводя 10 и более итераций.
       
      Файлы с удаленными координатами
      В таких файлах геометрия чертежа очень удалена от начала координат чертежа - например, чертеж может лежать от начала координат на расстоянии 30 млн. единиц чертежа. Как проверить? Посмотрите на координаты курсора, когда вы его водите над чертежом (в нижнем левом углу программы). Если там "бегают" большие координаты (10-50 млн. единиц и больше), то перед вами чертеж с большими удаленными координатами. Особенно ситуация осложняется, если на начале координат лежит несколько примитивов (которые еще к тому же не используются в работе), а остальная геометрия удалена от начала координат... Откуда появляются такие чертежи мы не знаем, но работать с такими чертежами очень сложно - опять же программа пытается обрабатывать такие большие координаты и это приводит к торможению вычислительных возможностей программы.
      Как устранить торможение? Выделите все и перенесите данные в координаты 0, 0, 0 - в большинстве случаев это существенно ускоряет работу программы.
      Совет: часто бывает так, что в начале координат лежит несколько объектов, а основной чертеж лежит в удаленных координатах. Мы рекомендуем удалить лишнее из документа и оставить только нужную для работы информацию. Для этого выделите все (меню Правка\Выбрать все) и с выделенным SHIFT рамкой обведите нужную вам часть чертежа (таким образом вы исключите из выборки нужные данные). Теперь удалите выбранные объекты и перенесите данные в начало координат. Чертеж должен существенно ускорится.
       
      Если работа nanoCAD с вашим файлом не ускорилась, то покажите нам ваш проблемный случай. Мы приглашаем вас в отдельную ветку форума, где мы разбираемся с такими ситуациями: http://forum.nanocad...p?showforum=135
       
      Если тормозит на определенных компьютерах и тормозит всегда, что надо проверить?
      Проверьте соответствует ли компьютер системным требованиям платформы nanoCAD: http://www.nanocad.r...tail.php?ID=371. На данный момент nanoCAD использует две графические библиотеки для работы с чертежами - OpenGL и DirectX. К сожалению, на старых видеокартах и на старых видеодрайверах эти библиотеки работают медленно, и в этом случае мы рекомендуем обновить аппаратное обеспечение.
       
      Если вы используете на компьютере драйвера по умолчанию (т.е. драйвера, которые ставит операционная система Microsoft), то мы настоятельно рекомендуем установить на компьютер драйвера от производителя видеокарты, которые очень внимательно следят за развитием графических библиотек и регулярно проводят оптимизацию своих видеодрайверов. Это должно существенно ускорить работу, т.к. nanoCAD используется современные возможности графических библиотек в своей работе.
       
      Если вы продвинутый пользователь и уже используете драйвера производителя видеокарты, то проверьте от какого числа у вас драйвера. И далее мы рекомендуем проверить обновления видеодрайверов - в 95% случаев новые драйвера приводят к более высокой производительности nanoCAD. Это связано с тем, что производители видеокарт очень внимательно следят за развитием графических библиотек и регулярно проводят оптимизацию своих видеодрайверов.
       
      Когда вы обновите видеодрайвер, запустите команду VPERFTEST (начиная с nanoCAD версии 4.0, в меню Справка\Проверка производительности видеоподсистемы). Дождитесь анализа видеоподсистемы программы и получите наши рекомендации насчет наиболее оптимального режима работы nanoCAD на вашей машине. Кроме того, программа предложит сохранить log-файл анализа, который будет полезен нам, если вы не добьетесь приемлемой скорости работы программы.
       
      Перезапустите nanoCAD и проверьте работу продукта.

      Пара слов о видеорежимах
      Начиная с nanoCAD 5.1, программа использует две графические библиотеки - DirectX или OpenGL. Переключение между этими библиотеками осуществляется в диалоге Сервис->Настройка->Графическая система->Режим (OpenGL/DirectX). К сожалению, нельзя заранее сказать какая библиотека будет работать на конкретном компьютере быстро, и мы настраиваем nanoCAD по умолчанию на работу с библиотекой OpenGL. Но утилита VPERFTEST позволяет настроить программу на максимальную производительность после проведения ряда тестов - мы настоятельно рекомендуем ее использовать для анализа видеоподсистемы. Тем не менее:
      Если вы используете режим OpenGL и у вас исчезает изображение в рабочем поле чертежа, попробуйте поменять настройки OpenGL в диалоге Сервис->Настройка->Графическая система->Режим (OpenGL/DirectX)->Режим OpenGL. В частности, опция "Режим повышенной совместимости" отключает работу библиотеки и перекладывает вычислительные задачи на центральный процессор компьютера. В некоторых случаях видеокарта начинает намного лучше прорисовывать изображение: http://forum.nanocad...?showtopic=4368.
      Если вы используете режим DirectX и торможения сохраняются, то нам очень нужен файл с конфигурацией вашего компьютера, который вы получали на первых этапах.

      Общие рекомендации
      В последнее время проблемы с видеографикой случаются на компьютерах, использующих встроенные видеокарты - их мощности не справляются с высокой нагрузкой, которую выдает nanoCAD на процессор видеокарты. Плюс такие карты совершенно не обладают оптимизацией под графические библиотеки OpenGL и DirectX. При этом AutoCAD на таких конфигурациях может работать быстро из-за того, что компания Autodesk использует свои графические библиотеки, которые развивались с DOS-времен и оптимизированы под видеокарты разного уровня.
       
      В таких случаях мы хотели бы получить максимум информации о проблемных видеокартах, чтобы проводить дальнейшую оптимизацию программного продукта. Но в целом на данный момент мы можем только порекомендовать приобрести отдельную видеокарту (которые сейчас стоят порядка 2-3 тыс. руб. и выше) и отказаться от встроенной видеографики - мы думаем, что эти вложения в аппаратную часть, окупятся комфортом работы с nanoCAD.
       
      Если же покупка новой видеокарты у вас не стоит в планах, то рекомендуем включить в настройках nanoCAD видеорежим DirectX (этот режим появился в nanoCAD и вертикальных решениях, построенных на версии 6.0 и выше) - эта подсистема по нашему опыту работает более стабильно и качественно на встроенных видеокартах Intel. Для этого зайдите в диалог Сервис\Настройка\Графическая подсистема и выставьте значение переменной в позицию "DirectX". После перезапуска nanoCAD все должно работать более стабильно.
       
       
       
      Заключение
      Если приведенные выше советы не помогли, то мы просим вас выслать результаты команды VPERFTEST и информацию об аппаратной начинке компьютера на форум или в службу технической поддержки. Также, если торможение происходит с определенным файлом, то нужен проблемный файл для анализа.
    • От dows
      Не знаю в чем могут быть проблемы, но (смотрите скриншот):
      Регистрируйтесь на nanocad.ru
       
      Идите в Личный кабинет\Управление лицензиями\Стройплощадка
       
      В разделе Оценочная версия укажите кол-во р.м. (для частного пользователя всегда одно рабочее место, но для юрлица можно указать кол-во р.м.).
       
      Нажмите на кнопку Получить.

      Ограничения: а) оценочная версия выдается на 30 дней; б) оценочная версия выдается один раз на один аккаунт на одну версию; т.е. дважды получить лицензию на 30 дней в рамках одной версии не получится.

    • От dows
      Часто, если включить отображение толщин линий (вес), на насыщенных чертежах получается "замусоренное" изображение: толстые линии превращают чертеж в "кашу", в которой очень сложно разобраться.
       
      В других CAD эта проблема решается тем, что можно настроить толщину отображаемых линий. В nanoCAD эта настройка не вынесена пока в отдельный диалог (nanoCAD 3.5 и ниже).
       
      Но за отображаемую толщину веса линий отвечает системная переменная LWDISPSCALE, которую nanoCAD поддерживает. Меняя ее, можно подобрать любую желаемую толщину. Собственно, процедура такая :
      - изменить LWDISPSCALE;
      - выключить отображение весов линий (кнопкой или LWDISPLAY = 0 + regen);
      - включить отображение весов линий (кнопкой или LWDISPLAY = 1 + regen).
       
      Эти команды можно повесить в виде скрипта на кнопку на панель инструментов - как это сделать описано тут: http://forum.nanocad...indpost&p=14595
    • От dows
      при падении nanoCAD создает лог-файлы тут:
      blackbox.log: в %nanoCAD%
      et_crash.log: в %nanoCAD%\bin\ либо %AppData%\Local\Temp\

      где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение.
       
      Также для анализа начастую необходимо знать конфигурацию ОС, которую очень легко получить через системную утилиту Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл (nfo-файл) и отправить в техническую поддержку или приложить к теме сообщения.
×
×
  • Создать...