Pavel U Posted April 14, 2017 Report Share Posted April 14, 2017 Добрый день! Существует щит. В щите имеется два ввода и секционный выключатель. Соответственно в щите имеются и две секции шин. Подскажите, пожалуйста, как можно получить расчет нагрузок отдельно по каждой секции шин. Расчет нужен подробный, выгруженный в Excel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 15, 2017 Report Share Posted April 15, 2017 Добрый, функционалом программы такой расчет, именно по секциям, не предусмотрен. Можно "схитрить" сначала собрать весь щит со всеми подключениями, сохранить проект, потом удалить одну секцию, выполнить расчет и выгрузить в Excel, потом вернуть все как было и удалить следующую секцию, соответственно, после выгрузки в Excel, вернуть все как было. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted April 15, 2017 Report Share Posted April 15, 2017 Вариант №2, без телодвижений «удалить/сохранить» Создать после ввода на секциях шин фидер типа «ав. присоединения» и у вас появится возможность получить расчёт нагрузок по секциям шин взяв за расчётные точки ав. присоединения 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 15, 2017 Report Share Posted April 15, 2017 Вариант №2, без телодвижений «удалить/сохранить» Создать после ввода на секциях шин фидер типа «ав. присоединения» и у вас появится возможность получить расчёт нагрузок по секциям шин взяв за расчётные точки ав. присоединения Внимание! Для корректного отображения схем придется доработать шаблон. Т.е. переименовать блоки из "OUT_FIDER" в "DIST_FIDER_" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 15, 2017 Report Share Posted April 15, 2017 Да, так можно, но задача была выгрузить расчет в Excel, что данный метод сделать не позволяет... А расчеты по секциям и так выводит при использовании параметров "Fider_Pinst_norm", "Fider_Pcalc_norm" и "Fider_Ip_norm". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted April 16, 2017 Report Share Posted April 16, 2017 что данный метод сделать не позволяет... Не соглашусь, см. скрин задача была выгрузить расчет в Excel а дальше из окна «Расчёт ...» возможен экспорт в Excel и Word, соответственно задача выполнена 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 17, 2017 Report Share Posted April 17, 2017 что данный метод сделать не позволяет... Не соглашусь, см. скрин задача была выгрузить расчет в Excel а дальше из окна «Расчёт ...» возможен экспорт в Excel и Word, соответственно задача выполнена +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 17, 2017 Report Share Posted April 17, 2017 Век живи - век учись, не знал о таком способе... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel U Posted April 19, 2017 Author Report Share Posted April 19, 2017 Спасибо за комментарии. Воссоздать схему как на скриншотах получилось. А что значит "фидер типа «ав. присоединения»"? Просто в самой программе на неше такого определения. И ещё вопрос. Если схема щита уже собрана, то можно как - то существующие автоматы с подключенными нагрузками перенести в фидер типа «ав. присоединения»? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 19, 2017 Report Share Posted April 19, 2017 Спасибо за комментарии. Воссоздать схему как на скриншотах получилось. А что значит "фидер типа «ав. присоединения»"? Просто в самой программе на неше такого определения. И ещё вопрос. Если схема щита уже собрана, то можно как - то существующие автоматы с подключенными нагрузками перенести в фидер типа «ав. присоединения»? "фидер типа «ав. присоединения»" - это разделение шин в щите на основную и дополнительные (в моем понимании) допустим есть ВРУ, а у него есть основная шина, а есть дополнительные (освещение, розеточная, вентиляция). Так вот фидером типа «ав. присоединения" можно разделить дополнительные шины от основной, допустим розеточную - дифф. автоматом, вентиляции - автоматом с независимым расцепителем и т.д. и т.п. Если схема щита уже собрана то перенести не получится, только переподключать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel U Posted April 19, 2017 Author Report Share Posted April 19, 2017 Разобрался! Всем спасибо за помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья_500 Posted September 10, 2020 Report Share Posted September 10, 2020 есть еще вариант но так как я не знаю как ядро считает нагрузки, то: сначала набиваем скелет, потом верхушки переводим из отходящих в водные добавлено через 8 минут чет с форумом , не могу цитировать и не могу менять водные - вводной Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.