Добрый день.

Такой вопрос. Изучаю программу. Создаю технологическое задание. Создаю ТО. Тип нагрузки у меня асинхронный двигатель. Почему я в характеристиках ТО вообще не вижу какой Ки (нет такой строки, а в обучающих роликах есть)? Выбираю в базе данной и то же нигде не вижу. Почему в характеристиках работы ТО есть только рабочее освещение и розеточная сеть? Я не понимаю как задаются тогда параметры электроприемника, как изменить, и что программа будет считать? Как отследить параметры?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, в настройках проекта вам предложен выбор как считать нагрузки (или по РТМ или по СП). Если вы выберете РТМ - для двигателей появится параметр Ки, если выберете по СП, то в программе нужно будет создать необходимые ГХ (там где "рабочее освещение и розеточная сеть") для вашего оборудования согласно таблиц СП31-110.