Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Добрый день! Имеются ли планы по доработке в ближайшем будущем (в следующих версиях) структурной схемы СКС с добавлением информативности (наподобие схем, генерируемых в ОПС)? Откровенно говоря, та схема, что выводится сейчас, никуда не годится, проще вручную сделать. Но хотелось бы автоматизации, как в ОПС, чтобы хотя бы выводились УГО шкафов, розеток, их количество, номера этажей и т.п. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Имеются ли планы по доработке в ближайшем будущем (в следующих версиях) структурной схемы СКС с добавлением информативности (наподобие схем, генерируемых в ОПС)? Откровенно говоря, та схема, что выводится сейчас, никуда не годится, проще вручную сделать. Но хотелось бы автоматизации, как в ОПС, чтобы хотя бы выводились УГО шкафов, розеток, их количество, номера этажей и т.п. :)

Да, будет дорабатываться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
  • Похожий контент

    • От Chip
      Проблема с отображением трасс на структурной схеме. Изменение толщины линии трассы ни как не влияет на её отображение, в том числе при печати. Это можно как-нибудь исправить?
    • От akula2akula
      Всем привет.
      NC ОПС х64 сборка 3317. В 7ке что-то поломали в построении структурной схемы или это я делаю что-то не так? Структурная схема не делится на страницы. Вроде все делаю точь-в-точь как и в 6ке, а получается вот так:

    • От jack1986@bk.ru
      Добрый день.
       
      При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
      Подскажите, есть ли возможность создать структурную схему с учет размещения на плане блоков С2000-СП4 в автоматическом режиме?
      Тип оборудования у данных блок в базе назначен "Модуль пуска".
       
      Заранее спасибо!
    • От ya-vsg
      Здравствуйте.
      Проектируем ПС на оборудовании "Болид".
      Таблички "Выход" и сирены "Иволга" подключаем к источнику питания "Скат 1200М" через реле релейного блока С2000-СП1.
       
      В табличках и сиренах создаю тип подключения "реле" и подключаю таблички к реле1 С2000-СП1, сирены к реле 2 С2000-СП1
      Получаю структурную схему.
      Пытаюсь получить расчёт токов-получаю пустую таблицу.
       
      В табличках и сиренах создаю тип подключения электропитание.
      Подключаю таблички и сирены к блоку питания "Скат 1200М".
      Получаю пустую структурную схему, на листе ничего нет.
      Расчёт токов абсолютно правильный, посчитаны все сирены и все таблички "Выход".
       
      Вопрос: как в данном случае сделать так, чтобы был правильный расчёт токов и прорисовалась структурная схема?
      Если технически потребуется использовать адресный релейный блок С2000-СП2, то как действовать в таком случае?
      Какие кабельные журналы отдавать в монтаж?
       
      Спасибо.
    • От svv
      День добрый!
       
      Будет ли в ближайшем будущем возможность более детально редактировать структурную схему?
       
      Например, есть 100 рабочих мест (РМ), все РМ находятся на одном этаже. И тогда при таком раскладе на структурной схеме будет нарисован шкаф, линии отходящие от него и РМ. Т.е. в принципе всё правильно, но не очень наглядно.
       
      Что хотелось бы?
      Во-первых, возможность разделения РМ не только по этажам, но и по помещениям.
      Например, всего 100 РМ, в кабинет №1 - 12 РМ, в кабинет №2 - 5 РМ и т.д.
      Помещения (кабинеты) можно изобразить в виде прямоугльников с условным изображением в них РМ. Касательно маркировки должно быть наименование помещения, какое количество (т.е. соответствует числу портов) кабеля заходит и количество РМ. Так намного информативней, т.к. сразу ясно, что в это помещение столько-то РМ и такое количество (т.е. соответствует числу портов) кабеля необходимо.
      И Во-вторых, чтобы условные изображения на структуре соответствовали условным изображениям на плане (вместо квадратов в виде РМ были бы изображены треугольники), т.е. как на плане, так и в структуре, чтоб было меньше путаницы.
       
      Заранее спасибо за ответ!
×
×
  • Создать...