stacy Posted May 23, 2018 Report Share Posted May 23, 2018 Правильно понимаю, что система гидравлику пока не считает? если считает, то есть вебинар на эту тему ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 23, 2018 Report Share Posted May 23, 2018 Правильно понимаю, что система гидравлику пока не считает? если считает, то есть вебинар на эту тему ? Программа гидравлику считает. Программный продукт nanoCAD ВК включает в себя специализированные инструменты инженера-сантехника. Из созданной реальной 3D-модели систем водоснабжения и канализации пользователь получает практически всю необходимую документацию: поэтажные планы; трехмерную схему систем; аксонометрические схемы; спецификацию оборудования; спецификацию систем водоснабжения и канализации; экспликацию помещений; ведомость рабочих чертежей основного комплекта; ведомость ссылочных и прилагаемых документов; ведомость объемов строительных и монтажных работ. Трехмерная модель систем, аксонометрические схемы, спецификация оборудования и спецификация систем водоснабжения и канализации генерируются автоматически. Помимо графической части, в nanoCAD ВК включен расчетный модуль. В базу данных внесены нормативные гидравлические характеристики (по СНиП 2.04.01-85*,СП 30.13330.2012 и СП 30.13330.2016) санитарных приборов, пожарных кранов, потребителей воды. На основе модели систем производится расчет требуемого давления и расходов воды для каждой системы, подбираются диаметры трубопроводов, типоразмеры арматуры и счетчиков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 23, 2018 Report Share Posted May 23, 2018 Вот посмотрите этот вебинар Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любапытная Posted February 4, 2019 Report Share Posted February 4, 2019 Добрый день. Почему программа считает расходы на душ на промышленных предприятиях через вероятность действия? На предприятиях прием душа происходит в конце смены всем персоналом. В соответствии со справочниками (например, Проектирование и расчет устройств водоснабжения. А.Е. Белан, П.Д. Хоружий) и рекомендациями по расчету, а также СНиП 2.04.01-85, п. 3.8 примечание, расход на душ определяется как расход водопотребителя (душевой сетки) умноженный на количество душевых сеток в течение 45 минут. Т.е. для одной душевой сетки q tot душ=500*45/60/1000=0,375 куб м/час (0,1 л/с) общего расхода. q с душ=270*45/60/1000=0,2 куб м /час (0,06 л/с) холодной воды и q h душ=230х45/600/1000=0,17 куб м/ч (0,05 л/с) горячей. И в гидрорасчете сети, на участках сети, учитывается отдельным столбцом, расход из которого, взятый из приложения 2 "Расходы воды и стоков санитарными приборами" СНиП умножается на количество сеток и прибавляется к хозяйственно-питьевым расходам, определенным с учетом вероятности действия. При этом в количестве приборов при расчете вероятности действия, количество душевых сеток не учитывается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted February 4, 2019 Report Share Posted February 4, 2019 А вы расчет делаете по СНиП 2.04.01-85? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любапытная Posted February 4, 2019 Report Share Posted February 4, 2019 У нас свой СП РК 4.01-101-2012, но похож на СНиП 2.04.01-85. Когда я в 90-х годах училась, нам душевые так считать преподавали. Ну и по логике работы душевых на пром предприятиях так получается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любапытная Posted February 4, 2019 Report Share Posted February 4, 2019 В программе я расчет выбрала по СНиП 2.04.01-85, но так как программу только осваиваю и привыкла все проверять, то параллельно считаю все вручную. И получаются расхождения с расчетом в программе и расчетом вручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted February 7, 2019 Report Share Posted February 7, 2019 Тут я могу вам посоветовать, изменить Режим работы. В место обслуживание водопотребителей выбрать Технологическое оборудование. И там задать время работы и расходы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кирилл92 Posted May 29, 2019 Report Share Posted May 29, 2019 (edited) Здравствуйте хотел попростть проверить проект . Противопожарный расход не считается данные в расчетах по К2 не считает по остальным слишком маленький расчет выходит не сходится еслит считать вручную. Отправил с почты водоснабжение рестоорана 4 этажа si.beketova@mail.ru Edited May 29, 2019 by Кирилл92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 30, 2019 Report Share Posted May 30, 2019 Здравствуйте хотел попростть проверить проект . Противопожарный расход не считается данные в расчетах по К2 не считает по остальным слишком маленький расчет выходит не сходится еслит считать вручную. Отправил с почты водоснабжение рестоорана 4 этажа si.beketova@mail.ru Добрый день, получил. Посмотрю и отпишусь на почту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted May 30, 2019 Report Share Posted May 30, 2019 Здравствуйте хотел попростть проверить проект . Противопожарный расход не считается данные в расчетах по К2 не считает по остальным слишком маленький расчет выходит не сходится еслит считать вручную. Отправил с почты водоснабжение рестоорана 4 этажа si.beketova@mail.ru Добрый день, получил. Посмотрю и отпишусь на почту. Отправил на почту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...