santexnik Posted September 2, 2018 Report Share Posted September 2, 2018 Помогите разобраться. Не совсем понимаю, как посчитать потери давления на термостатическом регуляторе. Допустим, у меня производителем дан kv= 3,1 м3/ч, то есть я так понимаю, при этом расходе перепад давлений будет 1 бар. То есть это максимальный расход, который может пройти через регулятор? Если у меня радиатор на 1000 Вт, перепад температур между подачей и обраткой 20 градусов, соответсвенно массовый расход 1000/1,163*20=42,99 кг/ч, разделим на плотность, получим объёмный расход 0,04 м3/ч. Откуда тогда в регуляторе возьмётся расход 3,1 м3/ч, если при мощности 1000 Вт, в радиаторе расход 0,04 м3/ч? Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально? И второй вопрос. Как и самое главное ЗАЧЕМ выбирать преднастройку при проектировании? Ведь всё равно в процессе эксплуатации она будет 1000 раз меняться при изменении температуры на улице. Когда делаешь гидравлический расчёт, при каком режиме регулятора мощность берётся? Максимальная? Тогда опять же вопрос, при чём здесь максимальный расход терморегулятора kv= 3,1 м3/ч? Как он может быть 3,1 м3/ч, когда через радиатор максимально протекает 0,04 м3/ч? Запутался в этом моменте. Прошу доступно объяснить! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted September 3, 2018 Report Share Posted September 3, 2018 Помогите разобраться. Не совсем понимаю, как посчитать потери давления на термостатическом регуляторе. Допустим, у меня производителем дан kv= 3,1 м3/ч, то есть я так понимаю, при этом расходе перепад давлений будет 1 бар. То есть это максимальный расход, который может пройти через регулятор? Если у меня радиатор на 1000 Вт, перепад температур между подачей и обраткой 20 градусов, соответсвенно массовый расход 1000/1,163*20=42,99 кг/ч, разделим на плотность, получим объёмный расход 0,04 м3/ч. Откуда тогда в регуляторе возьмётся расход 3,1 м3/ч, если при мощности 1000 Вт, в радиаторе расход 0,04 м3/ч? Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально? И второй вопрос. Как и самое главное ЗАЧЕМ выбирать преднастройку при проектировании? Ведь всё равно в процессе эксплуатации она будет 1000 раз меняться при изменении температуры на улице. Когда делаешь гидравлический расчёт, при каком режиме регулятора мощность берётся? Максимальная? Тогда опять же вопрос, при чём здесь максимальный расход терморегулятора kv= 3,1 м3/ч? Как он может быть 3,1 м3/ч, когда через радиатор максимально протекает 0,04 м3/ч? Запутался в этом моменте. Прошу доступно объяснить! Добрый день! Для любой отопительной системы предполагается проведение настроек. Это необходимо для того, что бы параметры на отдельных участках были приближены к расчетным. Что позволяет добиться эффективной работы системы. Для этого нам и нужна преднастройка. Любая отопительная система предполагает проведение балансировки. Зачем это нужно думаю писать не нужно? Максимальный расход необходим. По нему программа понимает подходит данный клапан или терморегулятор. Какое максимальное количество теплоносителя сможет пропустить через себя. И если количество теплоносителя будет больше, то прибор не подойдет, если меньше то не сможет регулировать. Терморегуляторы устанавливаются только с автоматическими балансировочными клапанами. И вы хоть 10000 раз изменить настройки, все ваши действия будет компенсировать клапан на стояке. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fogel Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 На то он и термостатический - минимальное сопротивление/максимальный расход при _полностью_открытом_ регуляторе даётся, а так (от модели) он может и полностью перекрыть сечение и сопротивление, разумеется, вырастет бесконечно 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
santexnik Posted September 8, 2018 Author Report Share Posted September 8, 2018 Спасибо большое за ответы! Я так понимаю все эти преднастройки клапанов сейчас считаются через программы. Какие можете посоветовать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted September 10, 2018 Report Share Posted September 10, 2018 Ну если вы на форуме nanoCAD и в разделе nanoCAD Отопление, то конечно nanoCAD Отопление. В программе реализован специальный отчет Настройка арматуры. В данный отчет включается информация по всей балансировочной арматуре, используемой в модели: номер стояка, его тип, в каком помещении располагается. Кроме того, приводятся все данные, необходимые для настройки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted November 16, 2021 Report Share Posted November 16, 2021 Вот есть клапан RA-N в базе, но настройки сброшены на ноль. Как правильно их заполнить (допустим для Ду15) если производитель дает такие таблицы? Что писать мин кПа, Kvs, Кv& Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted November 21, 2021 Report Share Posted November 21, 2021 По данной диаграмме min кПа - 1 Kvs-0.04 Кv-0.73 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted November 22, 2021 Report Share Posted November 22, 2021 (edited) а max кПа? И вообще какой физический смысл этих килопаскалей? На что влияют при расчете? Условное и рабочее давление это же просто справочные величины? Edited November 22, 2021 by SibLis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted November 22, 2021 Report Share Posted November 22, 2021 max кПа - 100 он необходим в расчете. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...