P.P.S. На работу меня не взяли: Не ответил на вопрос: почему нет смысла ставить УЗО (дифф) 30мА на 32А.

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Александр, спасибо!

добавлено через 0 минут
15 минут назад, Lion2032 сказал:

P.P.S. На работу меня не взяли: Не ответил на вопрос: почему нет смысла ставить УЗО (дифф) 30мА на 32А.

Нужно было использовать опцию "Звонок другу" )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, Электрик сказал:

Александр, спасибо!

добавлено через 0 минут

Нужно было использовать опцию "Звонок другу" )

Там была доступна только опция "Помощь зала" ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, Lion2032 сказал:

P.P.S. На работу меня не взяли: Не ответил на вопрос: почему нет смысла ставить УЗО (дифф) 30мА на 32А.

Жаль, конечно, что не взяли, а почему нет смысла то? Допустим есть бойлер 12кВт и 18кВт, помещения достаточно "влажные",  что туда ставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:

что туда ставить?

походу в МЭИ теоретики считают, что при таких токах нагрузки утечки нормального режима будут соизмеримы с диф уставкой

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 минут назад, doctorraz сказал:

походу в МЭИ теоретики считают, что при таких токах нагрузки утечки нормального режима будут соизмеримы с диф уставкой

Возможно, но я что-то сомневаюсь... 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а какие еще варианты бессмысленности УЗО 32 А, 30мА

по крайней мере шнайдер делает дифавтоматы 40 А 30 мА

а диф модули и ВН на  125 А 30 мА

раз выпускают, значит из покупают

раз покупают, значит куда то ставят

раз куда то ставят, значит смысл есть

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Народ, не устраивайте холивар.

Просто нужно было не только дать ответ на вопрос, а еще и обосновать анализом.

Там смотрят не только на знание, но и на способность анализировать.

 

P.S. Всем СПАСИБО за поддержку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Lion2032 сказал:

Народ, не устраивайте холивар.

была эта тема на проектанте, на столько то киловатт, такой то ток утечки.. бла бла

на эл обогреве, 40 А 30 мА, все работает и если все нормально ничего не срабатывает (а это улица)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

интересно стало даже

но получилось так:

СП 256.1325800.2016, приложение А, п. А.1.2

А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и 
переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 
номинального отключающего дифференциального тока УДТ. При отсутствии данных о токе 
утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток 
утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 

 

Т.е. получается так: нагрузка, к примеру, 25 А, ставим автомат 32 А.

25 А х0,4=10 мА Это без проводов. 10 мА х 3 = 30 мА. Но это, опять же, без проводов.

А вот 27 А - уже всё, не проходит 26Ах0,4=10,8 мА, 10,8х3=32,4 мА. Отсюда уже нужно УЗО 100 мА.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, эти несоответствия связаны с размером токов утечки в нормальном режиме. Вернее в сложности их предсказания.

Ток утечки зависит не только от качества кабеля, но и от качества монтажа. Поэтому предсказать не то что бы точно, а хоть сколько нибудь правдоподобно очень сложно.

Поэтому нормативы сильно перезакладываются (перестраховываются). Во-первых, сама формула расчета тока утечки очень приблизительная, во-вторых, по этой же причине требуется трехкратное превышение.

Т.е. в реальности при использовании качественного кабеля и др. и при качественном монтаже токи утечки будут НАМНОГО ниже рассчитанных. И любой хозяин электросетей может использовать автомат на 40А (с соотвтетствующей нагрузкой на линии) и уставкой 30 мА, опытным путем выяснив, что ложных срабатываний нет. Это не нарушает ни логики, ни одной нормы. Но при проектировании вышеуказанные "если" никто гарантировать не может, поэтому приходится "перезакладываться". Да и просто нормы нужно соблюдать...

Как-то так...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
50 минут назад, Ingvarr_ сказал:

... При отсутствии данных о токе утечки электроприемников ...

где эти данные присутствуют? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, den12 сказал:

где эти данные присутствуют? 

 

скорее всего уже после прокладки сети и измерений :)

а так - да, перестраховка по нормам.

Если честно, ранее об этом не задумывался даже, хотя про 0,4 мА на 1 А знал. И замечаний по этому поводу не было. Хотя недавно, насколько помню, заложил 40 А 30 мА на бойлеры и спокойно прошел экспертизу :)

Если б не прочёл тему - так и не знал бы :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Ingvarr_ сказал:

Если б не прочёл тему - так и не знал б

вот и Lion2032 не знал xz.gif.cc18164c41b4e76450037e12a06e3d9a.gif 

а в МЭИ знают..

я ж и говорю.. теоретики млинbiglol.gif.1a4f37e82495c60d465063643448a1f8.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...