Управление освещением с трех мест

Добрый день. Подскажите как подключаются переключатели (проходные) для управления освещением с трёх мест? Какой порядок действия?

Добрый день. Советую рассмотреть вариант применения импульсного реле.

Помещение не большое 6х10 м и заказчик не хочет ставить импульс. реле. В программе реализована возможность управления освещением с 3 мест c помощью переключателей + инвертор (по аналогии управления освещением с 2 мест)?

Добрый день!

Порядок действий такой же, как и для двух мест, только добавляется 3 проходной выключатель между самым близким к РУ выключателю и самым дальним.

Подход:

  1. К самому дальнему проходному выключателю подключаются все светильники, которыми будет производиться управление.
  2. К промежуточному выключателю подключается самый дальний от РУ выключатель
  3. К самому близкому к РУ выключателю подключается промежуточный проходной выключатель и самый дальний от РУ выключатель
  4. Все выключатели подключаются к фидеру РУ

Вы также можете использовать контрольное соединение для цепей, которые нужны не для питания

Спасибо.