Перейти к содержимому


Осваиваю nanoCAD Электро


Сообщений в теме: 2418

#41 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 08:28

Просмотр сообщенияbob2009 (21 Декабрь 2009 - 07:46) писал:

Так вроде и это пробовал! Отключаю все привязки, а эффекта никакого нет. Курсор так же не двигается как ему положено! Что то еще упустили? Т.е., в этой версии с вставленными ссылками работать нельзя?
Здравствуйте!
На самом деле можно. Про такую проблему как у вас мы уже слышали, но она возникает достаточно редко. Не знаю от чего это зависит... Попробуйте создать чертеж и внешнюю ссылку еще раз. Если не поможет, дождитесь версии 2.0.

#42 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 09:59

Понятно.
Спасибо за ответы на вопросы.
Будем продолжать учиться работе с программой.

#43 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:38

Добрый

#44 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:49

Добрый день, Электрик!
Появился вопрос. Помогите, пожалуйста.
Если я создаю два плана одного этажа (или даже больше): один-освещение, второй-розетки, возможно и третий -другое оборудование, то как поступать с разбивкой помещений и этажей? План этажа естественно, один и тот же, но размножен на несколько планов (план электроосвещения, план розеток, план прочего электрооборудования).
Поясните, возможно ли это? И, если да , то как маркировать помещения и этажи, и т.д.

#45 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:51

Наверное, поторопился!
Похоже, ответ на этот вопрос, во 2 посте этой темы.
Извините.

#46 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:14

И все-таки требуется уточнение.
Мы должны создать трассу в пределах щита (от точки присоединения щита до нового УГО), и в конце трассы прицепить УГО дальней связи. А какое УГО дальних связей вы рекомендуете здесь поставить: УГО вертикальных трасс логически не подходит, т.к. трасса, как таковая никуда не идет, а попытки использовать УГО заглушка или точка разветвления не дают создать дальнююю трассу. Может быть, они не относятся к УГО дальней трассы?
Уточните, пожалуйста, какие УГО относятся к УГО дальней связи, и какое УГО надо использовать в этом случае?

#47 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:54

Продолжу вопрос по созданию дальних связей (ДС):
Система не дает соединить два одинаковых УГО ДС?
А позволяет только УГО СПУСК с УГО ПОДЪЕМ?

#48 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:16

Продолжаю спрашивать.
Вопрос №2 (Вопрос №1 по созданию дальних связей, см. выше):
Если мы создаем отдельно разные планы для освещения и розеток, то у нас появляются помещения и этажи с одинаковыми номерами. Программа на это указывает ошибкой в нумерации красным цветом "уникальность обозначений помещений".
На это не обращаем внимание, или это можно как-то обойти?

#49 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:47

Вопрос №3:
При выводе таблицы нагрузок, программа пишет установленную мощность в сотых долях киловатта. Т.е., светильник, имеющий мощность 13 Вт, определяется как Pуст=0,01 кВт. По-моему, это вводит в заблуждение относительно истинной Руст. М.б., все-таки надо писать точное значение Pуст? (до тысячных, хотя бы для Руст).

#50 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:57

Просмотр сообщенияbob2009 (28 Декабрь 2009 - 11:49) писал:

Добрый день, Электрик!
Появился вопрос. Помогите, пожалуйста.
Если я создаю два плана одного этажа (или даже больше): один-освещение, второй-розетки, возможно и третий -другое оборудование, то как поступать с разбивкой помещений и этажей? План этажа естественно, один и тот же, но размножен на несколько планов (план электроосвещения, план розеток, план прочего электрооборудования).
Поясните, возможно ли это? И, если да , то как маркировать помещения и этажи, и т.д.
Здравствуйте bob2009!
Это возможно. Создаете в проекте несколько чертежей с одним этажом. Делаете все как обычно. На каждом плане отрисовываете помещения и контуры этажа. Программа в проверках будет "ругаться" на совпадающие номера помещений: в данном случае эти проверки просто игнорируем. Спецификация разобьется по этажам правильно.

#51 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:07

Просмотр сообщенияbob2009 (28 Декабрь 2009 - 13:14) писал:

И все-таки требуется уточнение.
Мы должны создать трассу в пределах щита (от точки присоединения щита до нового УГО), и в конце трассы прицепить УГО дальней связи. А какое УГО дальних связей вы рекомендуете здесь поставить: УГО вертикальных трасс логически не подходит, т.к. трасса, как таковая никуда не идет, а попытки использовать УГО заглушка или точка разветвления не дают создать дальнююю трассу. Может быть, они не относятся к УГО дальней трассы?
Уточните, пожалуйста, какие УГО относятся к УГО дальней связи, и какое УГО надо использовать в этом случае?
УГО вертикальных трасс подойдут. Нужно только перепад высот сделать равным 0. Только создайте УГО вертикальных трасс с нужной графикой.

#52 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:09

Просмотр сообщенияbob2009 (28 Декабрь 2009 - 13:54) писал:

Продолжу вопрос по созданию дальних связей (ДС):
Система не дает соединить два одинаковых УГО ДС?
А позволяет только УГО СПУСК с УГО ПОДЪЕМ?
Совершенно верно.

#53 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:12

Просмотр сообщенияbob2009 (28 Декабрь 2009 - 15:16) писал:

Продолжаю спрашивать.
Вопрос №2 (Вопрос №1 по созданию дальних связей, см. выше):
Если мы создаем отдельно разные планы для освещения и розеток, то у нас появляются помещения и этажи с одинаковыми номерами. Программа на это указывает ошибкой в нумерации красным цветом "уникальность обозначений помещений".
На это не обращаем внимание, или это можно как-то обойти?
Не обращаем внимание (см. выше).

#54 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:15

Просмотр сообщенияbob2009 (28 Декабрь 2009 - 15:47) писал:

Вопрос №3:
При выводе таблицы нагрузок, программа пишет установленную мощность в сотых долях киловатта. Т.е., светильник, имеющий мощность 13 Вт, определяется как Pуст=0,01 кВт. По-моему, это вводит в заблуждение относительно истинной Руст. М.б., все-таки надо писать точное значение Pуст? (до тысячных, хотя бы для Руст).
В версии 2.0, к сожалению, не появится, но в последующей версии сделаем.

#55 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 10:45

Огромное спасибо, Уважаемый Электрик, за быстрые ответы на вопросы. Это позволяет быстрее осваивать программу и дает надежды на хорошее и правильное отношение разработчиков к пользователям, а также к их пожеланиям и замечаниям к программе! Ждем, с нетерпением выхода второй версии.

#56 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Январь 2010 - 08:55

Добрый день, Электрик! С наступившим Вас Новым Годом!
Прошу пояснить некоторые неясные моменты.
Пытаюсь сделать проект типичного магазина. Есть вопросы. Схема довольна проста. Есть два независимых ввода к которым подключены параллельно стандартное ВРУ-1-11 С двумя вводными фидерами (в составе каждого: переключатель ПЦ-2, предохранитель и счетчик) и ЩАВР (в составе двух вводных автоматов, АВР, одной общей распределительной шины) для нагрузок 1 кат. К стандартному ВРУ-1-11 подключается РУ с двумя раздельными шинами (нак каждой шине по 6 автоматов) к которым подключаются все щиты магазина (освещение, технология и т.д.). Попытка создать эту принципиальную схему сети не удается.
Вопросы:
1. Поясните, что означает операция создания комплексного РУ из отдельных РУ. Т.е., создав комплексное РУ мне не надо показывать и соединять мастером подключения оборудования эти РУ (все РУ в комплексном РУ считаются соединенными). А если, мне надо в моем случае показать соединения между моими тремя РУ, то я не создаю комплексное РУ, а соединяю мастером подключения мои РУ?
2. Как создать в моем распределительном РУ две независимых шины? Только с помощью секционного фидера (с пометкой "без оборудования"?, попытка сделать подобным образом приводит к появлению схемы с секционным автоматом между шинами). Фактически секционника нет, и не получается создать две независимых шины!
3. Т.о., не получается получить приемлемый вид схемы электроснабжения.

#57 Artem_R

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 598 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Январь 2010 - 13:13

Просмотр сообщенияЭлектрик (21 Декабрь 2009 - 08:28) писал:

Если не поможет, дождитесь версии 2.0.
Скажите, пожалуйста, а когда ожидается версия 2.0?
и чем она будет отличаться от первой (кроме того, что выйдет на основе nanoCAD 2.0, конечно)?

#58 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Январь 2010 - 15:45

Просмотр сообщенияArtem_R (14 Январь 2010 - 13:13) писал:

Скажите, пожалуйста, а когда ожидается версия 2.0?
и чем она будет отличаться от первой (кроме того, что выйдет на основе nanoCAD 2.0, конечно)?
Здравствуйте Artem_R!
Это моя самая больная мазоль. Выпуск версии 2.0 несколько раз откладывали по объективным причинам.
Но сейчас могу с уверенностью сказать, что версия 2.0 выйдет в этом месяце.
Нового в программе появится достаточно много. Вместе с выходом версии на сайте появится документ "Изменения в версии 2.0 по сравнению с версией 1.1" - из него все и узнаете. Ждать осталось не много...

#59 bob2009

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Январь 2010 - 08:05

Добрый день!
Подскажите, как при создании нового УГО, например СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, создать новый тип оборудования: или в категории "УГО/Оборудование", или например, "Устройства/дополнительное оборудование"?
Пытаюсь создать УГО СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, а программа не дает создать новый тип оборудования в какой-либо категории.

#60 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Январь 2010 - 08:35

Просмотр сообщенияbob2009 (15 Январь 2010 - 08:05) писал:

Добрый день!
Подскажите, как при создании нового УГО, например СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, создать новый тип оборудования: или в категории "УГО/Оборудование", или например, "Устройства/дополнительное оборудование"?
Пытаюсь создать УГО СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, а программа не дает создать новый тип оборудования в какой-либо категории.
Здравствуйте!
Чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать, в какой таблице базы данных оборудования вы собираетесь создавать стабилизатор напряжения. От этого будет зависеть привязка УГО.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей