Перейти к содержимому


Проект молниезащиты в nanoCAD Электро. Кто сказал, что невозможно?

nanoCAD Электро заземление молниезащита

Сообщений в теме: 9

#1 slovak

    Новичок

  • Дилеры
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Январь 2012 - 17:14

Ситуация

На горизонте замельтешила возможность выполнить серию проектов молниезащиты и заземления, а у проектировщика под рукой лишь nanoCAD Электро. Что делать? Ничего страшного! Ну вот можно с помощью Excel нарисовать Трансформера, но не все об этом знают, и далеко не все это умеют. "Интересно, но бесполезно" - скажете вы, и будете правы. Однако действительно бывают случаи, когда оправданно и эффективно использовать программное обеспечения для задач не описанных в документации к нему.

Лирическое отступление

Идет "проектировщик" и видит, как другой дерево с бананами усиленно трясет, а они не падают. Тогда первый говорит: «Слушай, надо подумать: может палку взять в руки?». А тот ему отвечает: «Что тут думать, трясти надо!».

Вариант "начертить все с нуля и считать вручную" мы не рассматриваем.
Ниже будет описан путь второго, расторопного, может даже слегка ленивого проектировщика, который ищет оптимальные пути решения задачи и ценит свое личное время.

Интересно? Продолжение статьи находится ЗДЕСЬ.

#2 ssanchess

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений

Отправлено 30 Апрель 2013 - 14:29

Очень интересная статья!
Понравился коммент "The_HeBckOi, 26 января 2012 в 14:46" - "Разработчики в шоке… :)", наверняка)
Предстоит проект, нужно будет так же сделать проект заземления и молниезащиты. Никогда этого не делал, подскажите на перед, какие нормативные документы и принципы, какую литературу изучить, если есть, то ссылочки, спасибо!

#3 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 346 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:24

Повторил данный "проект". Хочу внести свои 5 копеек.
Если правильно задать размеры щитов заземлителей (вертикальных молниеприемников), то можно в 3D-модели получить более адекватную картинку (см. рис.2). По сравнению, изначальной (см. рис.1)

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  Рис.3.jpg   203,97К   37 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Рис.2.jpg   17,58К   33 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  рис.1.png   9,88К   16 Количество загрузок:


#4 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 346 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:07

Проект, о котором говориться здесь: http://habrahabr.ru/...ft/blog/136987/
можно скачать здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=5971

#5 SinedB

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 92 сообщений

Отправлено 26 Январь 2015 - 19:01

Просмотр сообщенияLion2032 (23 Декабрь 2013 - 22:07) писал:

Проект, о котором говориться здесь: http://habrahabr.ru/...ft/blog/136987/
можно скачать здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=5971


Здравствуйте, по ссылке http://habrahabr.ru/...ft/blog/136987/ на сайте, раздел "Настройка шаблона выносок", не качается шаблон выносок (ссылка на dropbox битая). Где можно скачать свежий вариант?

#6 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 346 сообщений

Отправлено 26 Январь 2015 - 20:30

Просмотр сообщенияSinedB (26 Январь 2015 - 19:01) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (23 Декабрь 2013 - 22:07) писал:

Проект, о котором говориться здесь: http://habrahabr.ru/...ft/blog/136987/
можно скачать здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=5971


Здравствуйте, по ссылке http://habrahabr.ru/...ft/blog/136987/ на сайте, раздел "Настройка шаблона выносок", не качается шаблон выносок (ссылка на dropbox битая). Где можно скачать свежий вариант?

Наверное, нигде (((
Но, можно сделать самому, см. тут

#7 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 346 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 18:39

ОБ АКТИВНЫХ МОЛНИЕОТВОДАХ

Современная физика знает методы управления траекторией молнии, но пока не может предложить их практической молниезащите из-за дороговизны и недостаточной надежности. Свободную нишу занимают активные молниеотводы различной конструкции, но одинакового принципа действия. Все они претендуют на ускорение развития встречного лидера от молниеотвода за счет подачи высоковольтного импульса на его вершину.
Принцип управляющего воздействия сомнений не вызывает. Проблему создает обеспечение требуемых амплитуды и длительности генерирующего импульса. При ограниченном объеме активного молниеотвода в нем невозможно разместить источник, способный формировать напряжение в сотни киловольт в течение 0,5–1 мс. Реальная длительность импульса оказывается примерно в 100–200 раз короче. Последствия его воздействия хорошо известны. Мощная стримерная вспышка, которую провоцирует такой импульс, не только не стимулирует формирование встречного лидера, но и останавливает его в результате экранирующего действия объемного заряда, внедренного стримерами. Эффект получается обратным. Судя по последним полевым и стендовым испытаниям, активный молниеотвод стягивает на себя искровые каналы существенно менее эффективно, нежели обычный той же высоты [5, 6].
В подобном положении безразличное отношение нормативных документов к существующим активным молниеотводам недопустимо. Их использование на территории РФ должно быть официально запрещено.

Отсюда: _http://www.news.elteh.ru/arh/2016/99/08.php_

#8 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 391 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:08

+1 тоже читал данную статью ), так что лучше сетки/изолированного молниеприемника так ничего и не придумать.

#9 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 346 сообщений

Отправлено 20 Апрель 2017 - 10:41

В дополнение к посту #7
_http://www.amnis.ru/molniezashita/activnaya-molniezashita/_
_http://www.amnis.ru/molniezashita/activnaya-molniezashita/activnaya-molniezashita-v-rossii.php_
_http://www.amnis.ru/molniezashita/activnaya-molniezashita/activnaya-molniezashita-v-mire.php_

Выдержка из СТО Газпром 2-1.11-170-2007

"1.3 Стандарт устанавливает требования к средствам защиты, ориентированным на пассивные молниеотводы. При проектировании установки активных молниеотводов любых видов необходимо оперировать зонами защиты тех же размеров, что у пассивных молниеотводов аналогичной высоты."

P.S. Не сочтите за рекламу ))))

Сообщение отредактировал Lion2032: 20 Апрель 2017 - 10:57


#10 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 899 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 20 Апрель 2017 - 10:57

лучше и не скажешь, как написано в первой ссылке...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1