#3441 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 004 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 24 Декабрь 2018 - 20:15

Просмотр сообщенияЙозеф К. (24 Декабрь 2018 - 16:09) писал:

У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав?
Когда то я поднимал данный вопрос... Намного удобнее было бы собирать большие проекты, занес Ру, Рр, cosф... И получился щит (расчет может быть не совсем корректный)... Заносите комплексным электроприемником.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3442 Йозеф К.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Декабрь 2018 - 09:49

Просмотр сообщенияAndrey_ka (24 Декабрь 2018 - 20:15) писал:

Просмотр сообщенияЙозеф К. (24 Декабрь 2018 - 16:09) писал:

У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав?
Когда то я поднимал данный вопрос... Намного удобнее было бы собирать большие проекты, занес Ру, Рр, cosф... И получился щит (расчет может быть не совсем корректный)... Заносите комплексным электроприемником.
А ведь точно, у меня тоже была такая мысль. Спасибо!)

#3443 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 571 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Декабрь 2018 - 09:53

Просмотр сообщенияЙозеф К. (24 Декабрь 2018 - 16:09) писал:

У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав?
Дело в том, что сюда заносится уже расчетная мощность, т.е. с учетом снижающих коэффициентов.

#3444 Vaskis

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:33

Добрый день!
Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний

Прикрепленные файлы



#3445 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 571 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:56

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 10:33) писал:

Добрый день!
Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний
Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить.

#3446 Vaskis

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 11:29

Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Декабрь 2018 - 10:56) писал:

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 10:33) писал:

Добрый день!
Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний
Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить.

Починил

Прикрепленные файлы



#3447 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 004 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 15:23

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 11:29) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Декабрь 2018 - 10:56) писал:

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 10:33) писал:

Добрый день!
Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний
Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить.

Починил
Каким образом?
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3448 Vaskis

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 18:54

Просмотр сообщенияAndrey_ka (26 Декабрь 2018 - 15:23) писал:

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 11:29) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Декабрь 2018 - 10:56) писал:

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 10:33) писал:

Добрый день!
Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний
Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить.

Починил
Каким образом?

По этому адресу C:\Users\Aleksand\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 10.0\Config
поменял файл(только существующий не удаляйте,а скопируйте здесь же)

Но у меня часть иконок потерялась

Прикрепленные файлы



#3449 Vaskis

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 18:56

Как организовать штепсельное соединение?
Есть двигатель, который питается через штепсельное соединение

Сообщение отредактировал Vaskis: 26 Декабрь 2018 - 18:57


#3450 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 004 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 26 Декабрь 2018 - 21:58

Просмотр сообщенияVaskis (26 Декабрь 2018 - 18:56) писал:

Как организовать штепсельное соединение?
Есть двигатель, который питается через штепсельное соединение
Через розетку... Самое простое...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3451 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 571 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:23

Да, ставите на план розетку. Затем в свойствах розетки выбираете "Способ задания нагрузки" "Подключением ТО" и выбираете из ТЗ ваш двигатель.

#3452 Vaskis

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений

Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:41

Просмотр сообщенияЭлектрик (27 Декабрь 2018 - 09:23) писал:

Да, ставите на план розетку. Затем в свойствах розетки выбираете "Способ задания нагрузки" "Подключением ТО" и выбираете из ТЗ ваш двигатель.
А как вилку и кабель к розетке добавить?
Т.е у меня в задании есть двигатель, к нему мне необходимо заложить в проект розетку, кабель, вилку

#3453 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 423 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:57

Просмотр сообщенияVaskis (27 Декабрь 2018 - 09:41) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (27 Декабрь 2018 - 09:23) писал:

Да, ставите на план розетку. Затем в свойствах розетки выбираете "Способ задания нагрузки" "Подключением ТО" и выбираете из ТЗ ваш двигатель.
А как вилку и кабель к розетке добавить?
Т.е у меня в задании есть двигатель, к нему мне необходимо заложить в проект розетку, кабель, вилку
В свойствах розетки добавляйте индивидуальную комплектацию.

#3454 Йозеф К.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 11 Январь 2019 - 10:27

Скажите, почему состав комплексного РУ не расписывается в спецификации, а пишется просто "Шифр опросного листа"? В свойствах вроде выставлено выводить в спецификацию (это и для каждой панели отдельно). Или придется его разбивать для этой цели?

#3455 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 004 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 11 Январь 2019 - 11:55

Просмотр сообщенияЙозеф К. (11 Январь 2019 - 10:27) писал:

Скажите, почему состав комплексного РУ не расписывается в спецификации, а пишется просто "Шифр опросного листа"? В свойствах вроде выставлено выводить в спецификацию (это и для каждой панели отдельно). Или придется его разбивать для этой цели?
Придется разбивать... Этот вопрос уже обсуждался, я просил сделать "галочку" для комплексного РУ... Кому нужно, тот распишет, кому не нужно, тот скроет... Пока решение за разработчиками...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3456 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 773 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 11 Январь 2019 - 12:42

Я вообще не понял комплексного РУ
Как тогда кабели между шкафами закладывать? Или есть рецепт, только я не знаю? Ну, кроме доп. оборудования в спецификацию

#3457 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 004 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 11 Январь 2019 - 13:59

Просмотр сообщенияIngvarr_ (11 Январь 2019 - 12:42) писал:

Я вообще не понял комплексного РУ
Как тогда кабели между шкафами закладывать? Или есть рецепт, только я не знаю? Ну, кроме доп. оборудования в спецификацию
Комплексное РУ, на мой взгляд и как использую я - это РУ собранное из панелей (типа ЩО-70 или ЩО-01), все соединения внутри РУ выполняются шинами. Задумка хорошая и имеет право на жизнь. В принципе то такие РУ заказывают через опросный лист, но иногда нужно расписывать состав в спецификации. Нужно только добавить кнопочку и поправить шаблон спецификации. А может только шаблон? Но тут нужно подождать,что ответит разработчик,я не пробовал...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3458 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 571 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 Январь 2019 - 18:00

Для решения этого вопроса есть хороший прием: скопируйте это комплексное РУ в сторону и разбейте его. Шкафы пойдут в спецификацию и распишутся, как вы захотите. А Оригинальному комплексному РУ поставьте, чтобы не выводилось в спецификацию.

#3459 Йозеф К.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 14 Январь 2019 - 09:39

Просмотр сообщенияЭлектрик (11 Январь 2019 - 18:00) писал:

Для решения этого вопроса есть хороший прием: скопируйте это комплексное РУ в сторону и разбейте его. Шкафы пойдут в спецификацию и распишутся, как вы захотите. А Оригинальному комплексному РУ поставьте, чтобы не выводилось в спецификацию.
Отличная идея! Спасибо!)