Что происходит во время "преобразования БД ..."?

Периодически возникает довольно длительный зависон со следующим бегунком

Никаких особенных действий перед событием не выполняется.

Что это? нужно ли что-то лечить? Как бороться?

Теги темы:

Ответы

  • Отсутствие реакции удручает. Или это только у меня такое сообщение?

    В 24 версии особенно часто. И проценты типа 387% или 544% вообще в ступор вводят.

  • Если можешь, выложи файлик с которым такое происходит (только в zip)? проверю на версии 23.1

    И вопрос: работа ведется в nanoCAD или других модулях (СПДС, Механика)?

    И куда была развернута SQL-база во время установки нанокада?

  • Это происходит не с конкретным файлом. И версии у меня стоят множество, начиная с 10, так что проверять в версиях смысла нет, это уже все испробовано. Чаще всего наблюдается эффект, если производились манипуляции с IFC, а именно с этим функционалом произошел довольно масштабный даугрейд в нанокаде - в версиях до 22 операции с IFC (считывание, вертеж, слияние) работали значительно стабильнее и адекватнее. И еще это происходит чаще при попытке смены точки обзора (SHIFT+колесико мыши)

    Обычно использую только платформу. Никаких действий со специфическими объектами наны, обычные элементы dwg.

    Установка наны производилась, как водится, админом. По умолчанию это встало так:

    Конкретно по теме: у меня был вопрос, что происходит при данном процессе? Что могут означать проценты (>100%) и тайминги в этом сообщении, который выглядят сгенерированными случайным образом, т.к. не выполняются от слова совсем? И о какой БД идет речь?

  • Раз так, то твой вопрос EdwardSt очень даже резонный. Его надо в Техподдержку направить, т.к. на форуме могут пройти мимо.

    Если айтишники не дал тебе доступ в личный кабинет вашей организации для отправки данных напрямую в техподдержку, то пиши письмо с этим вопросом в техподдержку тому, кто вам продавал лицензии (этот адрес тебе айтишники дадут), и они уже перенаправят его разработчикам, если сами не знают ответ.

  • И попроси айтишников обновить на твоем компе библиотеку Net6 (Microsoft Windows Desktop Runtime 6).