Создаю заземление и уравнение потенциалов, так как внешний контур заземления выполняет только заказчик и то ТТ от меня требуется лишь внутренний контур плюс проводники, поэтому расчёт системы заземления не требуют. а для автоматической спецификации всё таки нужны материалы.
Итак, что у меня получилось на данный момент.
Добавил в БД элементы:
КНС:
1. Лоток - проволочный лоток - Полоса заземления 4х40
2. Лоток - проволочный лоток - Полоса заземления 5х30
3. Лоток - проволочный лоток - Круг стальной оцинкованный d8
Крепление КНС:
1. Крепление лотков - Цинк держатель полосы/прута - Крепление полосы/прутка заземления к фасаду здания, оцинкованная сталь.
2. Крепление лотков - Цинк держатель полосы/прута - Держатель опорный полоса/пруток 25-40мм/6-10мм оцинкованная сталь
Кабели и провода:
1. Силовые - Полоса 4х40
2. Силовые - Полоса 5х30
3. Силовые - Круг стальной оцинкованный d8
УГО:
1.Болт заземления (для шины)
2.Болт заземления (для щитов)
3.ШДУП(не создавал отдельный элемент в БД, т.к. УГО наполнил тем что есть Коробка 80х80х40+шина заземления(щитовая))
вот из этого компота сварил щи, в СО отобразилось всё что мне надо, кроме проводников заземления.
Мой путь пробы построения системы заземления(для моих нужд), я вижу пока таким образом:
УГО болты заземления надо бы определить под задачи, думаю что их надо определить в тип как Щит(для щита) и как Комплексный ЭП(для шины)
В состав любого НКУ попробую запихнуть 1 отходящий предохранитель(без внесения в спецификацию)
Болт заземления (для щитов)(при определении УГО как щита) в состав этого щита запихиваем 1вводной и 1 отходящий АВ без внесения в СО (по амперажу определюсь на стадии тестирования)
Болт заземления (для шины)(при определении УГО как комплексный ЭП), тут можно поиграть с сопротивлением(край нагреватель назначить)
Суть стала понятна?
Щит или оборудование которое надо заземлить получает свой болт заземления, на наш контур он же КНС ставим болт потребитель. и мастером подключения соединяем Пред.НКУ с Вводным АВ болта щита, отходящий АВ болта щита с болтом потребителем. итого получаем 2 участка, в спецификацию заноситься только 2-й участок по которому у нас будет прокладываться провод заземления + видим нашу КНС полосу с креплениями.
Динамический блок автоматического расчёта заземления я уже тут выкладывал ТУТ с помощью его, лично я легко делаю необходимые расчёты.
знаю что по дилетантски, ну будем пробовать мастерить на тех алгоритмах которые есть.