Да, программа считает 20/380. С этой дилеммой сталкивался. Сам не понимаю, как правильно (
-
Скорее всего в этой трассе либо совсем нет КНС, либо там труба или кабель-канал. Программа делает сечения только для лотковых трасс.
-
Андрей, все верно написал. Вы не завели Таблицу Ки для данного светильника. Ее нужно завести в одноименной таблице БД "Таблица Ки". А из светильника сослаться на нее. добавлено через 1 минуту Ваш производитель предоставляет таблицы Ки для своих светильников. Если нет, то я знаю программку, которая генерит таблицу Ки из КСС.
-
Скорее всего дело было в правах доступа к файлу...
-
Коллеги, здравствуйте! Если укрупненно подвести итог под всем вышесказанным, то получается такой вывод: nanoCAD Электро не хватает блока детального 3D моделирования. Хорошая новость заключается в том, что этот блок уже почти дописан и первая его версия должна выйти этим летом. (Прошу понять правильно мои прикидки и промахи по срокам. Это очень сложная и неблагодарная задача). Плохая новость заключается в том, что это новое программное ядро никак не связано с существующей программой. Т.е. весь специализированный функционал нужно будет постепенно переносить на новое ядро.
-
Не могу сказать. Не видел ее.
-
Баг. Раньше работало... Будем править.
-
Ок.
-
Такая задача стоит в плане разработки. Но, четно, говоря, не очень понятна острота данного вопроса. Если проектируется только один объект, то совсем непонятно, зачем его нужно выставлять в абсолютные координаты. Это сильно затруднит работу с моделью. Если же проектируется комплекс сооружений и их нужно привязывать к своим координатам, то правильнее делать это инструментами программы, в которой собирается комплекс.
-
Вот в чем особенность. Программа считает заполнение так: вычисляет площадь сечения лотка, кабель-канала или трубы, вычисляет суммарную площадь сечений кабелей и сравнивает их. Площадь сечения кабеля вычисляется как площадь квадрата со сторонами, равными диаметру кабеля. А площадь сечения трубы считается как площадь круга. Отсюда и такая проблема. Но если вы ставите заполнение 100% и кабель не лезет, то нужно брать другую трубу. Монтаж в пытку превратится.