Jump to content

oipop

Пользователи
  • Posts

    28
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by oipop

  1. Разнести то можно, но проложить в ней все (освещение, сила, и т.п.) кабели или провод, автоматом нельзя. А вот чертить на каждом слое как раз нежелательно. Нужно один раз начертить трассу для всех чертежей, но что бы она работала, а не делать ссылки на "рабочую" трассу из скопированной.
  2. Нет, трасса должна быть одна и незыблема! Но разделяться на несколько слоев. Если будет возможность чертить трассу на каждом слое, то это будет аут полнейший. Т.к. собрать эти трассы для построения КНС будет, по времени, очень затратно да и ошибок куча.
  3. А вот у меня сарказм как раз появился вот после этих Ваших слов. Не могу правда понять зачем Вам nanoCAD Электро? Блесните, уважаемый, работой проектного института, в которую Вы верите и благоволите, может научусь чему!
  4. дык, там тоже есть, в таблице стилей, монохром, ну или сам можешь свой стиль создать, так же как и AutoCAD
  5. nanoCAD 3.5 Про pdf поддерживаю. Пространстве лист, создал видовой экран, попытался отобразить объект в изометрии, так и не смог. Попробовал другие виды, тоже самое. Изменил вид только в сторонней программе, который нормально отображался с nanoCAD. Попробовал сделать обратную операцию из изометрии в вид "Сверху" - тоже самое. Окно видового экрана мигает но изображение не меняется.
  6. Ну в этом случае, да. Нужно Ксп на группу. Но это не ко мне вопрос, а скорее к Электрику
  7. Прошу прощения, я чего то не понимаю. Ксп на группу равен 1. Ксп на щит = 0,4 (для розеток). Разве нельзя в программе установить Ксп для щита?
  8. Я так понял что в новой версии ознакомительного режима нет? Будут ли вебинары по новым возможностям?
  9. Lion2032 не путайте номер позиции от нумерации в спецификации. Читайте ГОСТ.
  10. 1.1 - Питающая-расперделительная, не групповая - на отдельном чертеже от групповой. 1.2 - Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов 2. Выноска в соответствии с планом - освещение - выноска только групп освещения, силовая - силовых.
  11. 1. На отдельных планах: освещение; розеточная сеть; силовая (технологическое оборудование), распределительная; ДСУП. 2. Выноска в соответствии с планом, при использовании КНС, использовать выноску маркировки КНС, например Л1 - лоток 100х50, Л2 - лоток 200х50. Удобно если в лотке прокладываются сети из разных планов. Так же удобно чтобы маркировка КНС (Л1, Л2), попадала в спецификацию, в столбец "позиция".
  12. Спасибо dows. По лог файлам понял что nanoCAD спотыкается на файле ig4dev32.dll, после чего падает. Погуглил, что за файл, и оказалось что я такой не один. У меня видео-карта встроенная, интеловская, а это я так понял, распространенная ошибка (явление) у них. И никак не лечится. Драйверы все с сайта intel.com - если что. Хотя аутогад запускается без проблем.
  13. Дмитрий, дело не в проекте. Это продолжение поста http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2854&view=findpost&p=8328
  14. Таблица групповых щитков.dwg Сечение жиды кабеля, мм? Мелочь, но улыбнуло!
  15. 1. Windows XP SP3 2. Установка программы прошла без сбоев, устанавливал дважды. 3. Права администратора. 4. Скриншот:
  16. Дмитрий, программа не предлагает создать отчет об ошибке. Привожу сообщение дословно: "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить измененные данные?" При ответе ДА - виснет надолго, при ответе НЕТ - закрывает окно. Еще раз напомню проблему, при запуске программы с ярлыка на рабочем столе, программа загружается и вот когда уже все библиотеки подгружены на 100% вдруг появляется это окно.
  17. Был уже ответ на этот вопрос на форуме. Надо трассу скопировать, а щиток начертить.
  18. Здравствуйте! Скачал новую, 3.0, версию nanoCAD Электро. После запуска и загрузки всех библиотек, выдает окно с ошибкой "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА". Переустановка не помогла. Установил на компьютере коллеги, все нормально, загружается и работает. Вопрос: есть ли какой нибудь лог файл программы, и где он находиться, из которого можно узнать причину неустранимой ошибки? Спасибо.
  19. Здравствуйте! Вопрос такой: при проверке проекта, ошибки выделяются красными галочками, в правом окошке показывается ошибка, к выключателю ничего не подключено или не принадлежит ни одному помещению и т.п., в низу есть кнопка "Показать на плане". Так вот когда жмешь на эту кнопку, просто отображается окно модели в последнем используемом состоянии, ошибка: УГО или еще чего, не выделяется ни цветом ни масштабом (центрированием) на экране. Можете это как то объяснить? Может в настройках чего то нужно установить? Я думал что в 2.0 это исправят или доведут до ума как то! Спасибо.
×
×