Перейти к содержанию

Бадаев Максим

Продукт-менеджеры
  • Публикаций

    1 415
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    30

Весь контент Бадаев Максим

  1. Загружать нужно отсюда: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 20.0\Shx Файл "Электро.lin". добавлено через 5 минут Чтобы типы линий прокладки кабелей отображались сразу же, при создании чертежей, проверьте следующие настройки: Для создания чертежей из менеджера проекта:
  2. Здесь можно почитать что сделали: http://www.nanocad.ru/products/nanocadops/updates/ По сортировкам, что написаны выше, они внесены в разработку, будут в следующих версиях. По BIM только один пункт
  3. Нужно сделать "цветное" УГО без точки подключения, определить его в блок. Затем поставить точку подключения и определить блок с точкой в новый блок. УГО будет на чертеже "цветным".
  4. Какая версия ОС и какая версия MS Office? Если выше, чем 2010, только обновление nanoCAD ОПС текущей версии, 11. добавлено через 0 минут Опишите, пожалуйста, проблемы.
  5. С помощью маркеров можно убрать из спецификации. Но в КЖ останутся. Нужно открыть окно Настройки и в категории Маркеры добавить Маркер, например, Кабель, и задать для него значение, например, Не выводить. Далее, нужно открыть окно свойств прибора на чертеже и для шлейфа установить этот активный маркер. Далее, в спецификации нужно в свойствах спецификации снять галочку с маркера Не выводить. Кабель не будет выводится в спецификацию.
  6. Т.е. для вас установить в БД для извещателя одно свойство в значение Нет - это танец с бубном?... Хм...
  7. Если есть возможность, то пришлите проект, в котором УГО "пропали". Посмотрим, что с ним не так.
  8. Логика подключения такова: 1. Подключение через ЭТМ. В ЭТМ отображается все оборудование для подключения в проекте, вне зависимости от его этажной (чертежной) принадлежности. Но при подключении оборудования в ЭТМ не всегда понятно, например, какой извещатель будет первым в шлейфе, а какой второй, т.к. не видно геометрии расположения извещателей в помещении. 2. Подключение через Мастер. Мастер подключения оборудования работает как раз с чертежом, планировкой, и подключая оборудования всегда можно задать правильную последовательность в шлейфе. Но Мастер работает только с одним чертежом
  9. Так он и есть, что для речевых, что для звуковых. Таблица одна, значения, не участвующие в расчете для звуковых - NAN (не числовое значение). SPL(L) = SPL(max) – 20 log10 (L) SPL(max)=SPL+10 log 10 (P)
  10. Что на панели инструментов, что на ленте, вторая кнопка слева, Настройки. В открывшемся диалоге нужно найти Настройка УГО. Группа свойств Точечные пожарные извещатели. Последнее свойство в группе.
  11. Пока никак. Номер кабеля в КЖ виртуальный и формируется на этапе формирования КЖ. В типе кабеля откуда-куда? поясните.
  12. На данный момент, да. Думаем сейчас над тем, как правильно маркировать комбинированные извещатели, как адресные так и неадресные, подключаемые по нескольким шлейфам.
  13. Скриншот сделан после авторасстановки с значением "Да" свойства "Наличие систем..." Нужно в Настройках УГО установить свойство "Уменьшать расстояние между извещателем и стеной" в значение "Нет".
  14. Этому функционалу уже почти 10 лет. Если бы что-то смогли сделать, то сделали бы. Криволинейные трассы как есть, т.е. через сплайн или полилинию.
  15. Да, не реализовано. Посмотрим, что можно сделать в текущей версии. добавлено через 8 минут В чем проблема? На скриншоте криволинейные трассы с помощью дуги и сплайна, с возможностью редактирования с помощью собственных "ручек". Нужно сначала дугу, сплайн, преобразовать в криволинейную трассу затем назначить кабельный канал. добавлено через 9 минут Если коробку не подключать, то и контакты в ней на чертеже отображаться не будут, следовательно, не будет и "красных крестиков".
  16. Проект открылся без проблем. Далее запустил команду CW_REPAIR_NET. Она доступна из меню Инструменты ОПС -> Проверить/Исправить проект. Получил следующие ошибки: т.е. в процессе работы с проектом или базой УГО, были потеряны УГО что в окне, и программа перестала понимать эти объекты. Поэтому и "валится" на прокладке трасс. Был ли подключен новый файл с УГО? Проводилась ли чистка, Purge, в чертеже или в базе УГО?
  17. Это на одном проекте происходит, или на каждом? Как добавлялись файлы чертежей в проект, было ли удаление и копирование чертежей?
  18. На этом видео. Вставил с привязкой по времени, но для справки с 1:48:25.
  19. Сейчас с помощью маркеров это сделать вполне возможно. И еще выгрузить ее на чертеж по форме 7.
×
×
  • Создать...